高 大 模 板 工 程
监理实施细则
编制人: 审批人:
编制日期: 年 月 日
XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 XXXXXXXXXXXXXXXXX项目
目 录
一、工程概况 ............................................................................. 1 二、监理依据 ............................................................................ 3 三、监理工作流程 ..................................................................... 3 四、监理工作方法及控制要点 .................................................... 4 五、监理工作控制措施 ............................................................. 12 六、技术交底 ........................................................................... 14
一、工程概况
本项目为地下室地下3层,埋深约16.4m。其中地下二层、三层为设备用房及地下停车场,地下一层为商业以及地下停车库、设备用房。地上建筑由22层B楼(商办楼)及3-4层裙楼及2层天台组成。
建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXX 监理单位:XXXXXXXXXXXXXXXXX 设计单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
总承包单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx 高支模概况
本工程高大模板工程主要涉及三个区域:(1)地下三层;(2)地下二层;(3)地下一层(主要为北侧管廊顶板区域,南侧能源中心顶板区域)
地下三层含人防区域,支模高度主要为 4.0m【-15.3~-11.3】,含较多的大截面梁。人防顶板厚度为 250mm,其余区域顶板厚度为 150mm。
大截面框架梁统计表
地下二层大截面梁支模高度为 4.05m【-11.3~-7.1】,板厚为 150mm。阴影区域支模高度为 8.2m【-15.3~-7.1】,板厚 150mm。
大截面框架梁统计表
地下一层北侧管廊区域顶板梁为大截面梁,支模高度为3.25(-7.1~-3.85),板厚250mm;东侧云谣路区域及西侧规划九路区域顶板梁为大截面梁,支模高度为 5.45m(-7.1~-1.65),板厚 250mm;南侧能源中心区域顶板支模高度为11.45m(-15.3~-3.85),板厚 250mm,东南冷冻机房区域顶板支模高度为 8.9m
(-9.0~-0.1),板厚 250mm。其余区域有部分大截面梁,支模高度 5.45m~7m,板厚 180mm~250mm。
大截面框架梁统计表
二、监理依据
《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ 80-2016 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ 33-2012 《建筑结构荷载规范》 GB50009—2012 《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ 162-2008 《建筑拆除工程安全技术规范》 JGJ 147-2004 《建筑施工计算手册》(第四版缩印本)
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011