作为一个电器成套设备的报价员, 首先要懂得什么叫电器成套设备。 电器成套设备是指由壳 体、母线、 一二次元件、辅材等组成的完整设备,它运行在电网中起着接受和分配电能的作 用,同时对电力设备起着控制和保护作用。电器成套设备主要分为:
0.4kV、 0.69KV、1.2KV
低压开关柜;3.6KV、7.2KV、12KV、24KV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5KV高压开关柜, 动力箱(柜) 、照明箱、控制箱(柜、台) 、保护屏、直流屏等。
产品型号主要有如下三大类:
1、低压类:PGL (不推荐使用)、GGD (安全可靠且性价比高, 所以被广泛应用)、BFC (不
推荐使用)、GCL( K)(不推荐使用)、GBD、GCS (森源设计)、MNS ( ABB技术);
2、 中高压类: GG-1A (F) (不推荐使用) 、 XGN2-12 (不推荐使用) 、 KYN1-12 (不推荐
使用八 JYN2,6-12 (不推荐使用)、HXGN-12 ( F)、XGN15-12 ( SF6 )、KYN18-12、KYN28-12
(目前市场上主流产品) 、KYN □-24(正在成为发展趋势) 、JYN1-40.5 (不推荐使用) 、XGN
□ (JGN 口)-40.5 (不推荐使用)、KYN61-40.5 (目前市场上主流产品)、KYN96-40.5 ;
3、 箱变类:YBM m2 (24、40.5)/0.4、ZGS9 (11)-12 (40.5)/0.4、10KV 中压开关 站、 35KV 高压开
关站。
贰学习与掌握电气成套设备的基础知识
作为一个电器成套设备的报价员必须能够看懂并理解一次系统图、 二次原理图、 平面布置图,
及三者之间的相互关系。这需要报价员平时多看多学多问。
在电器成套设备中把母线、隔离开关(高压) 、刀开关(低压) 、断路器(空气开关) 、电压 互感器、电流互感
器、电力变压器、交流接触器、保护继电器(热继电器) 、避雷器等组成 的设备叫一次设备。 由它们按照原理关系
所组成的回路称为一次回路或一次方案图。 为了使 一次系统能安全可靠、 稳定地运行, 随时监视一次系统运行状
态, 同时能随时控制一次系统 所必须配备许多其他电器元件及设备,如:测量仪表(电流表、电压表、功率因素
表、功率 表、频率表等) 、控制信号元件(信号灯、按钮、万能转换开关等) 、继电保护装置等。由它理关系所组成的回路称为二次回路或二次方案图。
叁了解电气成套设备的价格组成
1、一二次元器件价格;
2、辅材价格,包括:二次线、端子、线鼻、线夹、绕线管、号码管、字码、扎带、标准件
等;
3、母排价格,母排用量按一次方案图预算;
4、壳体价格,比如: GGD :1800.00 元/台; KYN28-12 :6500.00 元/台; HXGN-12 2500.00 元/台; KYN61-40.5 :16500.00 元/台; GCK、GCS、MNS 需按一次方案由专业
壳体厂家进行报价;箱式变电站、非标箱(柜)按箱体尺寸计算。
们按照原
5、包装及运输费用;
6、企业综合费用,包括管理费、人工工资、税金及利润等;
7、其它费用,比如投标时若中标需向招标公司交纳一定的费用。 肆报价过程及应注意事项
1、对图纸进行全面的消化: 根据用户提供的图纸,首先将图纸的目录进行 核对、 然后分配归类。按照图纸设计说
明及技术要求(对有招标文件而言,
件技术要求) 理解本工程的设计意图, 考虑核算可变方案所需的价格,
还需结合招标文
图(平面布置图上反映柜与柜之间有无母线桥架及母线桥架长度) 。
同时应重视平面布置
2、相关注意事项:
① 、就高压柜而言,为了满足五防要求,进线柜需配带电显示器(强制型:
DXN-10 、 24/35Q )及电磁锁,出线柜需配带电显示器(提示型: 开关联锁装
DXN-10/35T )
及接地
置。
②
气及机械联锁装置 合两)。
、两路电源进线时考虑备自投装置, 两路电源进线与母联之间考虑电
③ 、六氟化硫环网柜与 KYN28-12中置柜一般需配温湿度控制器及加热器。
④ 、对相间及相间对地距离不能满足带电要求时需采取母排硫化处理或采用异形母排或母排
套热缩套管,接头也应用绝缘罩包覆。
⑤ 、了解低压塑壳断路器附件的意义,如下表:
旳1
盘又
n
号
1 338
^-E?.75K7_^JUEKi
旳
1 0
1 3J7
2
liFWM(iIl7!r4B
-£ v
P
:-3壬孝詐丢討
亡
1瑚
1
r 1 t
fa 33
1细
4
>o
?B5CTIWS
帝勺肚加 卿利丘
I t
2
33
1 152 £
w 5 $
33
1 333 $
20
s i
7
33 1 334 30
7 t
S
諂斛(絆曲-謂 *U i?5r t t
335^a^-彳 337
讶丸他鼻二虫咗唐吏拓IE
9
W
,爲i
9 t
对
1B
_ wZ'-glS^
K
⑥ 、了解低压抽出式开关柜结构(抽屉柜抽屉安装总有效高度W 1800.00mm
:),详见下表