.
SVR线路调压器
一、总则
1.SVR线路调压器是一种可以自动调节变比来保证输出电压稳定的装置。可以在±20%的范围内对输入电压进行自动调节,它特别适用于电压波动大的线路或压降大的线路,将这种馈线调压器安装在馈电线路的中部,在一定范围内对线路电压进行调整,保证用户的供电电压,减少线路的线损。 产品简介
SVR线路自动调压器是一种通过跟踪线路电压变化,自动调节装置本体变比来保证输出电压稳定的装置。它可以在30%的 范围内对输入电压进行自动调节,特别适用于电压波动大或压降大的线路,将这种调压器串联在6kV、10kV、35kV线路的中 后端,在一定范围内对线路电压进行调整,保证用户的供电电压平稳,减少线路的线损;此外,SVR馈线自动调压器也适用 于主变不具备调压能力的变电站,将这种调压器串联在变电站变压器出线侧,保证出线侧电压合格。
欢迎大家阅读浙江法拉迪电气有限公司SVR线路调压器安装说明总则,SVR线路调压器主要应用在农网、城网,油田,煤炭,化工等领域。
.
.
? 1生产设计标准
? JB8749-1998 调压器通用技术要求 ? GB1094—1996 电力变压器
? GB/T6451—1999 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 ? GB/T17468—1998 电力变压器选用导则 ? GB10230—88 有载分接开关
? GB/T1058—89 有载分接开关应用导则 ? DL/T572-95 电力变压器运行规程 ? 2 验收标准
? SVR线路调压器安装点电压满足国标GB/T12325-2008供电电压偏差标准
规定:35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;20kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%,-10%。
三、主要技术参数 1. 环境条件
1.1海拔高度:≤2000m 1.2环境温度:-25℃~+45℃ 1.3相对湿度:小于90% 1.4 防污秽能力: III级 1.5 安装倾斜度:< 2%
1.6 装置周围无严重影响装置绝缘性能的污秽及侵蚀性介质,工作场所无火灾及爆炸危险,无剧烈震动。
2. 供货型号: SVR-5000kVA/10-9(-20%~ +20%)
.
.
3. 调压器
3.1 额定容量:5000 kVA 3.2 额定输入电压:8 kV-10kV 3.3 额定输出电压:10 kV-12kV 3.4 频 率:50 Hz
3.5 电压调节范围: -20%~+20% 3.6 档 位:9档
3.7 连接组别:Ya0、三相三线星形接法 3.8 变压器油牌号:25# 3.9 冷却方式:ONAN
3.10 绝缘水平:LI 75kV AC 35 kV
3.11 SVR线路调压器采用全密封波纹油箱,有油温指示,压力释放阀;箱体内置单相电压、电流互感器,为控制器提供电压、电流采样信号及工作电源; 4. 三相油浸式有载分接开关:
4.1 开关各触点电阻:与有载分接开关级数有关,<500μΩ 4.2 开关电动操作接换一次时间:12s 4.3 开关过渡电阻切换时间:15~24ms
4.4 开关在额定容量下触头的电气寿命:〉50000次 4.5 开关机械寿命: 〉500000次 4.6 切换过渡方式:单电阻或双电阻 5. 调压控制器
调压控制器是专门为调压器而设计的测控装置,可以实时监测调压器的输出电压和电流,当输出电压值与基准电压值的偏差大于允许范围并超过相应的时间后,控制器发出指令使三相有载分接开关动作,保证输出电压的恒定。
.
.
5.1 工作电源:AC85~264V 5.2 最大功耗:25W
5.3 模拟输入:2路电压(0 ~ 250V)
5.4 电压回路阻抗:大于20kΩ;电流回路阻抗:小于0.3Ω 5.5 开关量输入:10路空接点输入 5.6 开关量输出:2路(AC 250V 30A) 5.7 测量精度:电流(0.5%),电压(0.5%)
5.8 抗干扰等级:符合IEC61000-4:1995等级Ⅳ要求 5.9 控制器全部采用工业级芯片,控制器具有以下功能: (1)自动跟踪线路电压变化,调整分接开关档位,实现调压器自动有载调压;
(2)能够显示线路输出端实时电压、电流、当前档位、总动次数、
日动作次数,设定参数,并可修改设定参数;
6. 保护功能
6.1 具有欠压保护、过流保护、日动作次数限制保护; 6.2 具有最高档、最低档限位保护,防止各种方式下可能出现的误操作; 四、试验
1. 出厂试验(例行试验) 1.1 绕组电阻测量(GB1094.1)
1.2 短路阻抗和负载损耗测量(GB1094.1) 1.3 空载电流和空载损耗测量(GB1094.1) 1.4 绕组对地绝缘电阻 1.5 绝缘例行试验(GB1094.3) 1.6 电压比测量 (GB1094.1) 1.7 绝缘油试验(GB1094.1)
.
.
1.8 功能试验
五、标志、包装、贮存和运输 1. 标志
每套装置名牌标有以下内容: 1.1产品的名称、型号 1.2额定电压(kV) 1.3额定电流(A) 1.4额定频率(Hz) 1.5额定容量(kVA) 1.6出厂编号 1.7 制造年月 1.8 制造厂名称和商标 2.包装
装箱资料包括: 2.1产品检验证书 2.2 合格证 2.3 产品使用说明书 2.4设备必须的技术资料 2.5 控制器保险丝 3.贮存和运输
3.1根据商务合同发货;控制箱内附<<产品合格证书>>,<<产品检验报告>>,<<产品使用说明书>>;
3.2 货物到达交货地点后,用方负责卸车、搬运,并妥善保管。 六、调压器供货 清单
序号 设备名称 设备型号 数量 .