2K314000城镇水处理场站工程

【考点】给水处理工艺技术

水的杂质:无机物、有机物、微生物。解物质。原水→简单处理(筛网隔滤或消毒)原水→接触过滤→消毒大小及存在形态:悬浮物质、胶体、溶水质较好一般用于处理的湖泊水和水库水进水悬浮物一般小于100mg/L一般地表水处理厂广泛采用的常规处理流程适用于浊度小于3mg/L河流水高浊度水,二级沉淀原水→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒原水→调蓄预沉→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒生物

预处理深度处理

生物膜法:淹没式生物滤池,如TOC生物降解、氮去除、铁锰去

除氧化

化学氯气预氧化、高锰酸钾氧化、紫外光氧化、臭氧氧化

吸附粉末活性炭、黏土

将常规处理中不能有效去除的污染物或消毒副产品前身物(腐殖酸类)去除。

活性炭吸附、臭氧氧化、生物活性炭法、光催化氧化、吹脱法

【考点】污水处理工艺技术1.处理方法有机物浓度:生物化学需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、总需氧量(TOD)、总有机碳(TOC)方法筛滤截留、重力分离、离心分离等物理污水处理设备格栅、沉砂池、沉淀池(同给水)及离心机等处理生物活性污泥法、生物膜法、稳定塘及污水土地处理法等方法化学混凝法(同给水)污泥处理方法浓缩、厌氧消化、脱水及热处理等2.处理流程一级(物理)二级(生物)主要针对水中悬浮物质,悬浮物质去除40%,附着有机物去除30%呈胶体和溶解状态的有机污染物质;微生物处理法:活性污泥处理系统、生物膜法等BOD5去除率可达90%以上,二沉池出水能达标排放。难降解的有机物,N、P等可溶性无机物;生物脱氮除磷、混凝沉淀(澄清、气浮)、过滤、活性炭吸附等。三级(化学)3.氧化沟动力来自于转刷与水下推进器,一般不需要设置初沉池,并且经常采用延时曝气主要构成氧化沟沟体、曝气装置、进出水装置、导流装置沟内区域厌氧区、缺氧区、好氧区(交替出现)分类卡罗赛尔、奥贝尔、交替式、一体式及其他类型4.再生回用分类特点1

农、林、渔业用水:农田灌溉、造林育苗、畜牧养殖、水产养殖。城市杂用水:城市绿化、冲厕、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工、消防。工业用水:冷却、洗涤、锅炉、工艺、产品用水。环境用水:娱乐性景观环境用水、观赏性景观环境用水。补充水源水:补充地下水和地表水。【考点】水处理场站构筑物组成组成:水处理(含调蓄;给水与排水)、工艺辅助、辅助建筑物(生产与生活)、配套工程、工艺管线。【考点】给水与污水处理厂试运行

1.程序:单机试车→设备机组充水试验→设备机组空载→设备机组负荷→设备机组自动开停机

2.试运行要求

单机:空车试运行不少于2h;联机:全厂联机运行应不少于24h;

设备及泵站空载:运行4~6h,停机试验;设备及泵站负荷:不通水6~8h,正常后停机;连续试运行:持续时间不应小于72h;开机、停机不少于3次;

设备及泵房机组联合试运行时间一般不少于6h。

【考点】现浇水池施工技术

整体式:测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水层施工→底板浇筑→池壁及顶板支撑柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验单元组合式:测量定位→土方开挖及地基处理→中心支柱浇筑→池底防渗层施工→浇筑池底混凝土垫层→池内防水层施工→池壁分块浇筑→底板分块浇筑→底板嵌缝→池壁防水层施工→功能性试验

1.模板、支架施工技术要点

(1)模板及其支架应满足浇筑混凝土时承载能力、刚度和稳定性要求。(2)清扫杂物用窗口:池壁最下层,浇筑前清扫干净,检验合格后封闭。(3)池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。2.止水带安装要求(1)接头塑料或橡胶:热接,不得叠接(T字、十字、Y字:工厂加工);

金属:折叠咬接或搭接(不得小于20mm,双面焊)。

(2)安装应牢固,无孔洞、撕裂、扭曲、褶皱,位置准确,

中心线应与变形缝中心线对正,带面不得有裂纹、孔洞等。不得穿孔或用铁钉固定。3.无粘结预应力施工技术

流程:钢筋加工→安装内模板→铺设非预应力筋→安装托架筋、承压板、螺旋筋→铺设无粘结预应力筋→外模板→混凝土浇筑→混凝土养护→拆模及锚固肋凿毛→割断外露塑料套管并清理油脂→安装锚具→安装千斤顶→同步加压张拉→量测→回油撤泵→锁定→切断无粘结筋→锚具及钢绞线防腐→封锚混凝土(1)布置:上下相邻锚固位置应错开一个锚固肋;分段数量为锚固肋数量的一半。(2)计算长度:加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度。:(3)张拉:小于25m宜一端、大于25m而小于50m宜两端、大于50m宜分段。(4)封锚:保护层厚度:50mm(凸出式锚具、外露预应力筋)。

封锚混凝土强度:结构强度等级,C40。4.结构养护:浇筑后应加遮盖洒水养护,时间不应少于14d。5.模板(底模)及支架拆除:板—————(2~8m)——(50/75/100%)2

梁拱壳———(8m)———(75/100%)悬臂构件——(--)———(100%)

6.装配式预应力水池施工技术(1)安装前:复验合格;有裂缝的构件应进行鉴定。应标注中心线。壁板两侧面宜凿毛,冲洗清理干净,界面处理。

(2)吊装:曲梁宜采用三点吊装,交角不应小于45°。就位后应采取临时固定措施。曲梁跨中临时支撑待上部二期混凝土达到设计强度75%及以上时,方可拆除。(3)现浇壁板缝:内模宜一次安装到顶,外模应分段随浇随支(分段高度不宜超过1.5m)。

接缝混凝土强度设计无要求时应比壁板混凝土强度提高一级。浇筑时间选在壁板间缝宽较大时进行;分层浇筑厚度不宜超过250mm。宜采取微膨胀和快速水泥。【考点】沉井施工技术(1)第一节制作高度必须高于刃脚部分。(2)强度应达到设计强度75%后,方可拆除模板或浇筑后节混凝土。分节(3)每次接高及时做好沉降和位移监测。制作(4)后续各节模板不应支撑于地面上,模板底部距地面不小于1m,搭设外排脚手架应与模板脱开。下沉(1)平稳、均衡、缓慢,发生偏斜应调整开挖顺序和方式,“随挖随纠、动中纠偏”。控制(2)影响范围内的地面四周不得堆放任何东西,车辆来往要减少震动。(1)标高、轴线位移每班至少测一次,每次稳定后应进行高差和中心位移量的计算;监控(2)终沉时,每小时测一次,严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h;测量(3)大型沉井应进行结构变形和裂缝观测。沉井外壁阶梯黄砂均匀灌入,高差500mm。形(1)方法:自流渗入、管路强制压注补给等;辅助触变泥浆套(2)泥浆:补给应及时,保证泥浆液面高度,下沉到位后应进行泥浆置工法换。空气幕开气应自上而下,停气应缓慢减压,压气与挖土应交替作业。爆破符合国家有关爆破安全的规定。干封全断面封底:混凝土垫层应一次性连续浇筑;分格封底:应对称逐格浇筑。底沉井(1)浇筑顺序:从低处开始,逐渐向周围扩大。封底水下(2)连续浇筑,导管埋入不宜小于1.0m;平均上升速度不应小于0.25m/h;封底最终混凝土面应略高于设计高程。【考点】无抗浮设计雨汛期抗浮措施

(1)常用:基坑四周设防汛墙;建立防汛组织,强化防汛工作。构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备。备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。

(2)当构筑物的自重小于其承受的浮力时,引入地下水和地表水等外来水进入构筑物。【考点】水池满水试验

①现浇:防水层、防腐层施工之前;

必备条件

②装配式预应力:施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前;

3

试验流程池内注水水位观测合格标准③砖砌:防水层施工以后;石砌:勾缝以后。试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定(无盖)→整理试验结论①宜分3次进行,每次设计水深1/3;(大、中型施工缝检查)②上升速度不宜超过2m/d。相邻两次间隔不应小于24h(1d)。①至设计水深24h(1d)后,开始测读水位测针的初读数。(水位测针精确度0.1mm)②初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h(1d)。①浸润面积:池壁(不含内隔墙)和池底面积。②合格标准:钢筋混凝土2L/(m2·d);砌体3L/(m2·d)。【考点】水池气密性试验

试验要求满水试验合格后,再进行气密性试验。

(1)试验压力:池体工作压力(设计压力)的1.5倍。

合格标准

(2)合格标准:24h的气压降不超过试验压力的20%。

2K315000城市管道工程

【考点】开槽施工技术1.给水排水沟槽开挖规定

(1)沟底工作面宽度:须设排水沟应适当增加;现场施工外防水层宜取800mm;

机械回填需满足机械作业宽度。(2)沟槽边坡确定:土的类别、开挖深度、坡顶荷载情况等因素。(3)人工开挖:超过3m时应分层开挖,每层不超过2m。(4)层间留台宽度:放坡0.8m、直槽0.5m,安装井点设备1.5m。

(5)在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时,开始支撑的开挖深度不得超过1.0m;开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4~0.8m。(6)施工人员应由安全梯上下沟槽,不得攀登支撑。

2.槽底预留及偏差

给水:不得扰动槽底原状地基土,槽底预留200~300mm,由人工开挖至设计高程,整平。供热:槽底高程允许偏差——土方±20mm、石方-200~+20mm。燃气:人工开挖且无地下水时,槽底预留宜为0.05~0.10m;机械开挖或有地下水时,槽底预留值不应小于0.15m。3.槽底处理

给水:①杂填土、腐蚀性土挖除;槽底不得扰动,不得受水浸泡或受冻。

②槽底局部扰动或受水浸泡:天然级配砂砾或石灰土回填;扰动土层为湿陷性黄土:按设计要求进行地基处理。③局部超挖或发生扰动:深度不超过150mm:原土回填夯实,压实度不应低于原土;含水量较大不适于压实:换填等有效措施。④排水不良造成地基土扰动:深度在100mm以内:填天然级配砂石或砂砾;深度在300mm以内下部坚硬:填卵石或块石、砾石填充空隙找平。

⑤柔性管道地基处理宜采用砂桩、搅拌桩等复合地基。燃气:①沟底无地下水时,超挖在0.15m以内,可采用原土回填;0.15m及以上,可采用石灰土处理。

4

②有地下水或含水量较大时,级配砂石或天然砂回填。③湿陷性黄土不宜在雨期施工,槽底预留0.03~0.06m厚的土层进行压实处理。【考点】管道回填施工要求1.沟槽回填规定(供热、燃气)(1)不得回填的材料

供热:淤泥、腐殖土及有机物质,碎砖、石块、大于100mm的冻土块及其他杂物。燃气:冻土、垃圾、木材及软性物质。

管道两侧及管顶以上0.5m内——碎石、砖块等,且不得采用灰土。距管顶0.5m以上——石块不得多于10%、D≤0.1m,均匀分布。(2)燃气管道沟槽回填:

支撑应在管道两侧及管顶以上0.5m回填并压实后,保证安全进行拆除,并应采用细砂填实缝隙。回填土分层压实,每层虚铺厚度宜为0.2~0.3m,管顶0.5m以上小型机械,每层宜为0.25~0.4m。

2.回填压实度供热:Ⅰ区——95%,Ⅱ区——87%,Ⅲ区——87%、地面密实度

燃气:Ⅰ区、Ⅱ区——90%,Ⅲ区——地面密实度3.警示带敷设:供热不小于300mm,燃气300~500mm,连续敷设,不得敷设于路基和路面里。宜采用黄色聚乙烯等不易分解的材料。4.柔性管道回填

(1)试验段:一个井段或不少于50m;管道周围需用中粗砂。(2)回填要求:

①管道两侧和管顶以上500mm内:回填材料应由沟槽两侧对称运入,不得直接扔在管道上。②有效支承角:中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充。③回填时间:宜在一昼夜中气温最低时段。

(3)压实:两侧和管顶以上500mm内应采用轻型压实机具,两侧压实面高差不应超过300mm。500mm以上,可用机械;每层回填高度应不大于200mm。

(4)变形检测与超标处理(12~24h内)①钢管或球墨铸铁2%-3%,化学建材3%-5%时:挖出回填材料至露出管径85%处;挖出管节局部有损伤时,应进行修复或更换;重新夯实管道底部的回填材料;选用适合回填材料重新回填施工,直至设计高程。

②钢管或球墨铸铁超过3%,化学建材超过5%时:应挖出管道,并会同设计研究处理。【考点】不开槽施工技术

(1)顶管:敞口应降水管底以下0.5m;密闭机械控变形或无降水条件;改扩建给排水管道多数采用。

(2)浅埋暗挖:城区地下障碍物较复杂地段。

(3)定向钻:以较大埋深穿越道路桥涵的长距离地下管线。(4)夯管:城镇区域下穿较窄道路。工法密闭式顶管盾构浅埋暗挖定向钻夯管优点缺点适用范围管径精度高成本高速度快成本高适用性强速度慢、成本高给水排水管道综合管道1000以上速度快控制精度低柔性管道300~1000速度快、成本较低控制精度低钢管200~1800给水排水管道给水排水管道综合管道综合管道300~40003000以上5