110、与S9系列相比,S11系列变压器的空载损耗降低(D)以上。A 10% B 20% C 25% D 30%
111、发供电设备容量是按系统最大负荷需求量安排的,它对应电力成本中容量成本,是以()去计算的。
A 用户实际用电量 B 用户实际用量/功率因数 C 用户用电的最大需求量或变压器容量
112、断路器、隔离开关、接地开关在电气设备(线路)停电检修时,停电的操作顺序为(A)。
A 断开断路器,再拉开隔离开关,最后合上接地开关 B 断开断路器,再合上接地开关,最后拉开隔离开关
113、(B)是指相邻两耐张杆间的水平距离。 A 档距 B 跨距 C 间距
114、进网作业电工电缆作业是对高低压(A)进行敷设,电缆头制作及安装试验和故障处理工作。A电力电缆 B架空线路C二次回路
115、真空开关全容量开断可达(B)次。 A 25~50 B 30~50 C 30~60
116、发电厂和变电所的直流系统的作用是作为(A)之用。 A 操作电源及事故是负荷 B 负荷电源 C 事故电源
117、工作票的工作任务栏内应填写(B)。 A 设备型号及检修内容 B 工作地点、设备双重名称、工作内容
C 工作条件、计划工作内容
118、电气设备所处的工作状态有:运行状态、热备用状态、冷备用状态和(C). A 工作状态 B 停电状态 C 检修状态
119、倒闸操作一定要严格做到“五防”,即防止带负荷拉合刀闸,防止带接地线合闸、防止带电挂接地线、防止误拉合开关、防止(A)。
A 误入带电间隔 B 防止无票操作 C 防止单人操作
120、在交接班手续未办完前而发生事故时,应由交班人员处理,接班人员(B)处理。 A 协调解决 B 协助、配合 C 等待处理
121、架空线路夜间巡视周期为公网及专线每半年一次,其他线路(A)一次。 A 每年 B 每半年 C 每季
122、电力线路导线接头过热,首先应设法(B),同时增加夜间巡视。
A 增加巡视次数 B 减少该线路的负荷 C 该线路停电处理
123、电缆停电时间超过试验周期的,必须做(A)。 A 标准预防性试验 B 耐压试验 C 遥测绝缘电阻
124、新安装变压器测量绝缘电阻时,对额定电压1000V以下用(A)兆欧表。 A 1000V B 1500V C 2500V
125、电力线路可分为架空线路和(C)两类。 A 配电线路 B 输电线路 C 电缆线路
126、高压异步电动机的常见故障有:定子线圈局部接地、(A)、引线或连线烧断、转子断笼条和转子熔铝。
A 线间或匝间短路 B 线圈绝缘老化 C 端部联接
127、真空断路器灭弧室,在断路器分闸时,起灭弧作用和在分闸后(B)。A 屏蔽 B 形成断口 C 形成保护
128、万能式断路器容量最大,可装设较多种联扣器,(C)的数量也很多。 A 触头触点 B 脱扣器触点 C 辅助触点
129、当电压由10KV升压至20KV,在一定情况下,供电半径可增加(B)。 A 2倍 B 1倍 C 0.5倍
130、变频器主要有整流器、逆变器和(C)组成。 A 信号网络 B 交流回路 C 控制回路
131、热泵按低温热源种类可分为空气源热泵、水源热泵和(B)。 A 热能驱动热泵 B 地埋管源热泵 C 电驱动热泵
132、在电力系统中应保持无功平衡,否则将会使系统电压降低,设备损坏、(A)严重时还会引起电压崩溃,系统解列,造成大面积停电。
A 功率因数下降 B 电流减少 C 频率降低
133、对于160KVA及以上高压供电的电力用户,高功率负荷时变压器一次侧功率因数宜达到(B)以上。 A 0.85 B 0.90 C 0.95
134、抢救触电者首先应使其迅速脱离电源,然后(C)抢救。 A 通知医务人员 B 汇报上级 C 立即就地
135、室外落地安装的变配电设施应有完好的围墙,墙的实体部分高度不应低于(A)米 A 2.5 B 2 C 1.5
136、保护网有铁丝网和铁板网,当明装裸导线或母线跨越通道时,若对地面的距离不足(B)米,应在其下方装设保护网,以防止高处坠落物体或上下碰触事故的发生。 A 1.5 B 2.5 C 3
137、安全标志是指在有触电危险的场所或容易产生误判断、误操作的地方,以及(C)的现场设置的文字或图形标志。
A 检修 B 工作 C 存在不安全因素
138、在架空线路附近进行起重作业时,在重型机械或起重物与线路之间的最小距离,35KV级以上线路应大于(C)米。
A 2 B 3 C 4
139、电火花是电极间的击穿放电,电弧则有大量的电火花汇集而成,一般电火花的温度很高,特别是电弧,温度可高达(B)°C。
A 2000-5000 B 3000-6000 C 4000-7000
140、严禁在雷、雨、雪及有(B)级以上的大风的户外带电作业。 A 4 B 6 C 8
141、两份工作票,一份有运行值班人员收执,(C)。 A 已备查用 B 工作结束使用 C 接班移交
142、接地线应采用多股软铜线,其截面积应符合短路电流的要求,但不得小于(A)平方毫米。 A 25 B 30 C 35
143、操作双卷变压器送电操作顺序为(A)。 A 先送电源侧后送负荷侧 B 先送负荷侧后送电源侧 C 根据负荷情况而定