备、仪器等全部运行良好,技术数据、测试指标可靠,能够真实反应现场各项需要检测参数的实际情况,出现异常情况后能够及时报警。
(2)设备安全防护设施:防护罩、防护屏、负荷限制器、制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施,在试生产过程记录、情况总结中起到应有的作用,未见发生因防护设施故障和缺陷产生的人身伤害、超负荷、超行程、制动失常、限速失灵、防雷失效、潮湿、曝晒、冻裂爆管、腐蚀损坏、泄漏等事故现象发生,传动设备安全锁闭设施、电器过载保护设施、静电接地设施等防护功能可靠。
(3)防爆设施:各种电气、仪表的防爆设施,抑制助燃物品混入(如氮封)、易燃易爆气体和粉尘形成等设施,阻隔防爆器材,防爆工器具运行和使用正常,没有发生因防爆设施运行不良产生的安全事故。
(4)作业场所防护设施:作业场所的防静电、防噪音、通风(除尘、排毒)、防护栏(网)、防滑、防灼烫等防护效果良好。
(5)安全警示标志:包括各种指示、警示作业安全和逃生避难等警示标志全部悬挂在醒目位置并且使用正常。
2)控制事故设施
(1)泄压和止逆设施:用于泄压的阀门(安全阀)、放空管等设施,用于止逆的阀门等设施,真空系统的密封设施在生产过程中运行良好,能够起到控制事故扩大化的作用。
(2)紧急处理设施:生产过程中停电使用紧急备用电源,紧急切断、分流、排放、吸收、中和、冷却等设施,通入或者加入惰性气体等设施,紧急停车、仪表联锁等设施检验使用正常,能够满足各项紧急处理要求。
3)减少与消除事故影响设施
(1)防止火灾蔓延设施:主要有阻火器、安全水封、回火防止器、防油(火)堤,防爆墙、防爆门等隔爆设施,防火墙、防火门、防火材料涂层等配备、检验符合要求,通过消防验收,能够起到防止火灾蔓延的作用。
(2)灭火设施:干粉灭火器、消火栓、泡沫发生器、消防水管网等灭火设施通过检测和消防验收,经过内部消防应急演练,现场运行和使用状态一切正常。
(3)紧急个体处置设施:洗眼器、淋浴器、应急照明等设施调试运行正常。
(4)应急救援设施:堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备完善并且使用正常。
(5)劳动防护用品和装备:包括头部,面部,视觉、呼吸、听觉器官,防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备配备齐全,配型合适,并且全部投入正常使用。
在试生产阶段也发生了一些小的事件,但都得到了圆满的解决,使生产安全更上一个台阶,比如:
(1)在生产过程中由于废酸浓缩设备原因,导致停止试生产,经过更换新设备彻底解决了废酸浓酸腐蚀设备的问题。
(2)在试生产过程中发现硝化车间废酸磁力泵异常噪音的故障,后经过维修车间维修,解决了故障。 5、总结
本次试生产在公司领导的正确督导下,认真贯彻“安全第一、预防为
主”的安全方针,抓安全、保生产、查隐患。通过这一段时间的试生产生产,安全生产无事故,试生产基本稳定,产量、质量稳步提高,较好的完成了各项指标。
1、目标完成情况:生产工艺设计合理,制定的试生产方案与现场情况完全符合。生产设备完好,能够完成生产负荷,设备连续运行正常。 2、安全保障工作:本次试生产,安全生产无事故。坚持“安全第一、预防为主”的原则,重点从人防和技防两个方面加大工作力度,严密人员和车辆的出入制度,厂区内悬挂警示性的标语、标牌。对安全隐患进行了及时消除处理,加强对设备的检查和维修,提高职工的操作水平,增强职工的安全意识,并持续开展了安全演练活动,以确保安全生产;还通过班前会和周安全讲评会、生产调度会等形式,狠抓安全,常讲安全,真正落实安全责任,及时消除事故隐患。
3、存在的问题:
安全工作需要继续提高,强化应急救援小组成员的素质,加强岗位操作人员应急救援培训,提高安全防范意识。在职工教育、应急救援设施、消防设施等方面继续加强资金投入,使安全工作更加完善。
继续保持生产正常平稳进行,严格操作规程,实现工作的规范化、程序化、标准化。
以上是这次项目试生产总结。好的方面我们将继续发扬,不足之处我们将不断完善,在以后的生产工作中达到更高目标。
山东莘县颖泰化工有限公司
2016年3月25日