6.3、当用户用电时,脉冲指示灯会随之闪亮, 频率高低反应用电功率大小。
6.4、预付费电表在正常使用过程中,自动对所购电量作递减计算。当剩余电量等于设定报警电量时,可通过IC卡设置为用户不在用电时停电一次提醒用户购电,此时用户需将IC卡插入电能表一次恢复供电, 当剩余电量为零时,停止供电。
6.5、一表一卡,用户每次新购电量后,只能插入自己的电表输入一次有效电量。
6.6、用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡,检查用户用电情况。
6.7、管理部门根据实际情况设置用户的最大用电负荷。当实际用电负荷超过设置值时,停止供电,电表显示器显示“报警”,提醒用户减少用电负荷,4min后自动恢复供电, 用户若将IC卡插入电表1min后恢复供电。
6.8、可选择通过RS-485组网,通过管理机集中控制和集中购电;也可集中安装射频卡读写器,用户通过射频卡购电。
八、AT100智能以太网关
1. 主要技术参数
◆1路隔离的RS485接口,最大通讯速率57600bps,支持DLT645-1997, DLT645-2007,Modbus-RTU, CJ/T 188-2004等通讯协议和技术条件, 最多连接设备数量64;
◆1路以太网接口,通讯协议TCP/IP,通讯速率10/100 Mbps;
◆支持两种数据采集模式:数据中心指令采集和主动定时采集,且定时采集的时间间隔可以秒为单位进行配置,其范围为60秒~86400秒(24小时); ◆具有实时时钟和自动同步功能;
◆具有内存512Mb,存储至少15天历史数据(按60秒保存1次数据计算)的能力; ◆具有识别和传输计量装置运行状态的能力; ◆支持Web方式的设置和诊断;
◆具有远程传输功能:支持局域网(校园网)网络远程传输能耗数据,
传输方式为:网络层使用IP协议,传输层使用TCP/UDP协议,加密层使用点对点加密协议;
◆低功耗嵌入式系统/微控制器结构,功耗≤4W; ◆工作温度:-20~60℃,相对湿度:≤90%; ◆工作电源:AC220V±15%; ◆电磁兼容
传导和辐射EN 55022 / EN 55011 FCC Class B 抗静电干扰 EN61000-4-2; 抗辐射EN61000-4-3; 抗瞬变EN61000-4-4; 抗冲击EN61000-4-5; 2. 主要功能
◆支持多种类型的计量装置进行数据采集,包括电能表(含单相电能表、三相电能表、多功能电能表)、水表、燃气表、热(冷)量表等。
◆智能网关和计量装置之间采用符合各相关行业标准的通信协议。对于电能表,参照行业标准DL/T 645-1997《多功能电表通信规约》执行。对于水表、燃气表和热(冷)量表,参照行业标准CJ/T 188-2004《用户计量仪表数据传输技术条件》执行,也可按用户要求执行其他通讯协议。
◆支持最大不少于对32台计量装置进行数据采集。
◆支持根据数据中心命令采集和主动定时采集两种数据采集模式,且采集周期可以从60秒到1天灵活配置。
◆支持对能耗数据15天以上的存储。
◆支持断点续传功能,即如因传输网络故障等原因未能将数据定时远传,则待传输网络恢复正常后智能数据网关应利用存储的数据进行断点续传。
◆智能数据网关与数据中心之间支持AES点对点加密通讯,密钥管理由数据中心平台统一管理。
◆支持向多个数据中心(服务器)并发发送数据。
◆具备本地配置和管理功能(专用接口配置与升级维护等)。 ◆支持数据中心平台一体化配置和管理功能。
◆支持对数据采集子系统故障的定位和诊断,并支持向数据中心上报故障信息
3. 外形尺寸和接线图
TCP/IPRJ45运行TXRX故障连接100M工作 AT100智能以太网关LNAC220V工作电源A+B-RS4854. 网关WEB设置和测试界面
5. 网络连接示例图 AT28DP-1X-H集中式智能电能表AT28DP-1X-H集中式智能电能表AT28DP-1X-H集中式智能电能表合肥艾通自动化工程有限公司合肥艾通自动化工程有限公司合肥艾通自动化工程有限公司AT28DP-1X-H集中式智能电能表AT28DP-1X-H集中式智能电能表AT28DP-1X-H集中式智能电能表RVVP2×1.0RVVP2×1.0合肥艾通自动化工程有限公司合肥艾通自动化工程有限公司合肥艾通自动化工程有限公司AT28DP-1X-H集中式智能电能表AT28DP-1X-H集中式智能电能表AT28DP-1X-H集中式智能电能表RS-485RS-485合肥艾通自动化工程有限公司合肥艾通自动化工程有限公司合肥艾通自动化工程有限公司网关网关校园网工控机数据中心管理室RS-485网关RVVP2×1.0九、AT101智能恶意负载识别器
1.概述
采用进口嵌入式微处理器对采样数据进行分析,区分出新增使用电器的特性,同时控制违禁电器(电炉、电褥子、热得快)的使用,对于室内照明灯、计算机、洗衣机、电视机等正常生活和学习的用电不加限制。
广泛应用于旅社、宾馆、学生公寓、集体宿舍以及规定限制功率使用的场所的自动控制用电。
2.主要技术参数
◆额定电压:AC220V/50Hz; ◆限制功率:100-4000W(可调); ◆相对湿度:< 80%; ◆工作温度:-20~55℃; ◆安装方式:导轨式安装;
◆安装环境:电表箱内或集中电控箱内。
3.产品命名
AT101-01-仅限制功率;02-电能计量,RS485通讯恶意负载识别器产品序号合肥艾通自动化工程有限公司4.外形尺寸和接线图
AC220VLNP+P-LN AT101-02 AT101-01智能恶意负载识别器智能恶意负载识别器通讯脉冲合肥艾通自动化工程有限公司L'负载N'L'N'A+B-