好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

临时用电监理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

..

6、 质的保护零线端子板和工作零线端子板。

7、 固定式配电箱安装高度底口距地面应大于1.3M,小于1.5M,安装牢

固;移动式配电箱安装高度底口距地面应大于0.6M小于1.5M,有固定的支架。

8、 配电箱必须采用铁板制作,铁板厚度应大于1.5MM;配电箱应编号,

表明其名称、用途、维修电工姓名,箱内应有配电系统图,标明电器元件参数及分路名称。严禁使用倒顺开关。

9、 配电箱门应配锁,有防雨、防砸措施;箱内应保持清洁,不得有杂

物。

10、所有配电箱、开关箱应每月进行检查、维修一次。 (四)现场照明核查要点

1、施工现场照明用电应单独设置照明配电箱,箱内设置隔离开关、熔断器和漏电保护器,熔断器的熔断电流不得大于15A,

漏电保护器的漏电动作电流应小于30 mA,动作时间小于0.1S.

2、 施工现场照明器具金属需要保护接零必须使用三芯橡皮护套电缆,严

禁使用花线和护套线,导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上。

3、 照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。

4、 室外灯具的安装高度应大于3M,室内灯具应大于2.4M,大 功率的

金属卤化灯和钠灯应大于5M。

5、 在下列情况下应现场照明应采用36V以下安全电压。 (1) 室内线路和灯具安装低于2.4M的; (2) 在潮湿和易触及带电体的工作场所; (3) 使用手持照明灯具的。

6、 在一个工作场所内,不得只装设局部照明。 (五) 配电线路核查要点

1、 架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。电杆应采

用混凝土或木杆,不得采用竹杆。木杆梢径应不小于130MM。 2、 架空线路应装设横担、绝缘子并采用绝缘导线。绝缘铝线截面不小于

;,.

..

16MM,绝缘铜线截面不小于10MM。档距不得大于35M,线间距离不得小于0.3M,横担间的最小垂直距离不得小于0.6M。

3、 架空线的相序排列为:和保护零线在同一横担架时:面向负 荷从左

侧起为、PE;动力、照明线在两个横担上下分别架设时,上层横担:面向负荷从左侧为L1、L2、L3,下层横担: 面向负荷从左侧起为L1(L2、L3)、N、PE。

4、 配线应分色(包括配电箱内连线),相线L1为黄色,L2为绿色,L3为

红色,工作零线N为黑色,保护零线PE为绿/黄双色。

5、 施工现场电缆干线应采用埋地或架敷设,严禁沿地面明设、随地拖拉

或绑架在脚手架上。

6、 电缆在室外直接埋地敷设的深度不得小于0.6M,并在电缆上下各均匀

铺设不小于50MM的细砂后覆盖硬质保护层,电缆接头应设在地面上的接线合内;架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁用金属裸线作绑线,橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5M。 7、 电缆穿越建筑物、道路和易受机械损伤的场所,必须采取加设套管等

进行线路过路保护。

8、 严禁采用四芯或三芯电缆外加一根电线代替五芯或四芯电缆。

9、 电线必须符合有关规定,禁止使用老化线,破皮的应进行包扎或更换。 (六) 电器装置核查要点

1、 设备容量大于5.5KV的动力必须采用加设自动开关电器或降压启动装

置,不得采用手动电器直接控制。各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。

2、 熔丝应与设备容量相匹配,不得用多根熔丝绞接代替一根熔丝,每根

熔丝的规格应一致,严禁用其他金属代替熔丝。

3、 配电箱内的电器必须可靠完好,不得使用破损、不合格的电器。 (七) 变配电装置核查要点

1、 配电室内配电屏的正面操作通道宽度不小于1.5M,前面及两侧通道不

小于1M,配电室的高度不小于3M。

2、 配电屏(盘)应装设有功、无功电度表,电流、电压表,短路、过负

;,.

..

荷保护装置和漏电保住器,各配电线路应编号并标明用途标记。 3、 配电室内应有电工值班、维修制度,禁令标志牌,停送电必须有专人

负责。

4、 应设置砂箱等绝缘灭火材料。 (八)用电档案核查要点

1、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KVA及50KVA以上的,必须编制临时用电施工组织设计;临时用电设备在5台及5台以下或设备总容量在50KVA及50KVA以下的,应制定安全用电技术措施。 2、临时用电施工组织设计内容应包括:工程概况、用电负荷计 算书、确定导线截面和电器的类型、规格,电气平面图、立面图 和接线系统图,制定安全用电技术措施和电气防火措施;安全用电技术措施内容应包括:工程概况、负荷计算书、用电平面图和系统图,电气防火措施。

3、 临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,企业(公司级)

技术负责审批,有关部门批准盖章后实施;变更临时用电施工组织设计必须由原编制者、审批者和批准部门同意后实施。

4、 临时用电施工组织设计的编制者必须参加临时用电的验收工作。 5、 临时用电技术档案应有专人负责,各项验收、检查、测试、维修记录内

容真实,填写详细,数据量化。

6、 施工方建立现场用电定期检查制度,做到施工现场每月检查一次,基层

公司每季度检查一次。对检查、检测中发现的不安全因素,必须及时处理并履行复查验收手续。

六、临时用电的安全监理管理:

建筑工地的现场安全管理应依照国家颁布的安全生产法、建设工程安全生产管理条例及苏州等地方的有关规定,全面做好本工程的安全管理工作:

1、认真审查施工单位报送来的施工组织设计中的安全技术措施及各专项施

工方案是否符合工程建设强制性标准,对不符合要求的部分必须返回施工单位进行修改,施工组织设计、方案未得到批准以前,不允许开工;

2、监理人员将每周组织施工单位的安全员、维修电工以及相关人员对临时

;,.

..

用电工程进行安全检查,发现安全隐患及时指出 并责令整改;

3、对工地出现的所有不安全的隐患,监理人员将书面通知施工单位,要求限期整改完善;

4、对安全隐患,若施工单位迟迟不能按监理通知单要求进行整改的,或在有关安全隐患的部位(工序)继续坚持施工的,监理人员将发出局部工序的停工令,并要求对安全隐患限期整改完毕同时通知建设单位,要求建设单位协助作好工地的安全管理;

5、经监理人员多次指出,施工单位对安全隐患拒不整改或者不停止施工的,监理人员将及时向当地安监站报告;

6、通过工地施工例会,及时协调安全隐患中出现的有关难点、要点,采取有效措施,防止不安全事故发生。

7、坚持要求特殊工种持证上岗的制度,严禁无证人员进行违章操作。通过平时检查和专项检查相结合来进行发现和杜绝,消除安全隐患。 8、监理将督促总承包单位根据施工现场的专业条件和进度将进场施工的各分包单位进行开工前得到各项条件进行审查,并对各进场施工人员进行安全教育的培训工作;并与分包单位及个人签订安全协议,督促和要求分包人员持证上岗。监理配合总承包单位纠正和制止各种违纪违章现象。

欢迎您的光临,Word文档下载后可修改编辑双击可删除页眉页脚谢谢!希望您提出您宝贵的意见,你的意见是我进步的动力。赠语; 1、如果我们做与不做都会有人笑,如果做不好与做得好还会有人笑,那么我们索性就做得更好,来给人笑吧! 2、现在你不玩命的学,以后命玩你。、我不知道年少轻狂,我只知道胜者为王。、不要做金钱、权利的奴隶;应学会做“金钱、权利”的主人。、什么时候离光明最近?那就是你觉得黑暗太黑的时候。、最值得欣赏的风景,是自己奋斗的足迹。、压力不是有人比你努力,而是那些比你牛×几倍的人依然比你努力。

;,.

临时用电监理实施细则

..6、质的保护零线端子板和工作零线端子板。7、固定式配电箱安装高度底口距地面应大于1.3M,小于1.5M,安装牢固;移动式配电箱安装高度底口距地面应大于0.6M小于1.5M,有固定的支架。8、配电箱必须采用铁板制作,铁板厚度应大于1.5MM;配电箱应编号,表明其名称、用途、维修电工姓名,箱内应有配电系统图,标
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
07u336nhe955mbv23rb17u3cm9b9uy004mu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享