好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

活性炭厂改造工程项目建设可行性研究报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

牙克石市钧玺木业有限责任公司活性炭厂改造工程 项目编号: KY2007407

第六章 辅助生产设施与公用工程

6.1 给水排水 6.1.1 设计依据

1.《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 2.《建筑设计防火规范》(GBJ50016-2006) 3. 本工程其它专业提供的相关资料 6.1.2 设计范围

1. 本工程室内生产生活给排水系统。 2. 室内外消防给水设施。 6.1.3 用水量计算

4.3.1 生产、生活给水量的确定 生产用水量为8t/h;

生活用水量约为0.35t/班,其中:

职工正常用水量35升/人、班,淋浴用水量为100升/人、班,时变化系数取2.5用水人数78人,生活用水量约为0.35 t/班。

2. 消防用水量

根据规范(GBJ50016-2006)本工程属丙类二级生产厂房高度均小于24m,体积小于10000m3,故消防用水量为5l/s,小时流量为18m3/h。

本工程室外堆场总储量大于10000m3,故室外消防用水量为55l/s,消防总用水量为60l/s,小时用水量为216t/h。

6.1.4 水源

本工程水源为厂内原有深井,水质、水量均可满足生活、生产、消防

21

牙克石市钧玺木业有限责任公司活性炭厂改造工程 项目编号: KY2007407

用水需要。消防备用水源为中集公司厂内消防泵房。

6.1.5 给水排水系统 1. 给水系统

本工程给水系统采用生产、生活、消防分供系统,给水管道由厂区给水管网引入,系统形式为下供上给式。室外堆场消防给水管用支架架空,明设消火栓,冬季放空,其余室外厂区消火栓为地下式消火栓。室内生活给水管道采用PP-R塑料管,生产、消防给水管网采用给水铸铁管。

2. 排水系统

本工程生活污水由排水管道排至化粪池消化处理后排至储水池,定期由污水车拉至指定地点排放。

生产废水来源于活性炭的水洗工段,废水经沉降池沉淀加烧碱后,经过滤棒生成Zn(OH)2滤棒, 滤液重复利用。

6.2 供热通风 6.2.1 编制说明 1. 编制依据

(1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-88) (2)《采暖通风设计手册》

(3) 本工程其它专业提供的相关资料 2. 设计范围 新建蒸汽锅炉房

生产用汽及车间室内采暖通风设计 6.2.2 供热工程 1.参数计算

22

牙克石市钧玺木业有限责任公司活性炭厂改造工程 项目编号: KY2007407

(1) 采暖室外计算温度-36℃ (2) 车间采暖室内计算温度18℃

(3) 车间采暖热负荷 150KW,生产用汽为4t/h。 2.热源

本工程生产用汽由新建锅炉房4t/h蒸汽锅炉供给,采暖用热水均由原有锅炉房提供,用汽、用热量及压力均可满足要求。

新建锅炉房内选择一台KZL4-4型蒸汽锅炉,配套G4-72-11型鼓风机、Y5-47-11型引风机、XLP/G-4型等辅机。

3. 系统

本工程采暖采用上供下回单管跨越式系统,散热器为M-132型,管材采用焊接钢管;地沟内管道采用40mm厚岩棉管壳保温。

6.2.2 通风工程

本工程活化车间、回收车间、烘干车间产生挥发性气体,配备轴流通风机,保证室内每小时8次的换气次数。

6.3 供电工程 6.3.1 供电 1、供电电源及电压

本工程拟将原有车间进行改造,且本厂区现有一座180KVA的室外杆上变压器,新增设备的总容量为150KW。故原有变压器能够满足新增设备容量的要求,电源电压分别为380/220V。

2、负荷等级

根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)的规定,本工程除消防用电为Ⅱ级负荷外,其它所有用电负荷均为Ⅲ级。

23

牙克石市钧玺木业有限责任公司活性炭厂改造工程 项目编号: KY2007407

3、负荷计算

本工程设备总装机总容量为150KW,计算负荷为120KW,,负荷组成见下表。

负 荷 计 算 表 序 号 1 2 3

4、电力

名 称 动力 照明及其它 锅炉房 合计 设备容量(Kw) 80 30 40 150 计 算 容 量 需用 功率 系数 因数 Pjs Qjs Sjs Kx cosΦ (Kw) (Kvar) (KVA) 0.8 0.8 0.8 0.75 0.9 0.75 64 40 32 120 56.44 36 28.22 备住 120.66 170.17 车间等配电根据工艺的要求和安全生产的原则,主要采用放射与树干相结合的配电方式,由车间内低压配电柜向控制室及用电设备配电箱配电。配线采用电力电缆沿电缆沟及铁管配线。本工程的照明由配电间内照明回路直接配送至控制室照明配电箱内。

该工程电气设备采用自动开关及刀熔断开关做短路、过载保护。 5、设备及电缆选型

除设备自带控制箱外,其余动力配电箱选用XL-21型箱,控制箱选用QZ-100型,电力电缆选用VV22、YJV29型电力电缆,控制电缆采用KVV型电缆。

6、照明

照明灯具采用防护式防水防尘灯具,车间照度为100Lx,控制室照度为300Lx,办公室及休息室采用节能型荧光灯,办公室照度为300Lx,休息室照度为为100Lx。

24

牙克石市钧玺木业有限责任公司活性炭厂改造工程 项目编号: KY2007407

7、防雷、接地、接零

该工程设防雷接地保护,防雷及重复接地电阻不得大于10欧,所有用电设备及配线铁管等非带电金属部均做接零保护。卫生间做局部等电位联接。

6.3.2电讯

本工程通讯设施利用原有的通讯设备,本次不再增设通讯设备。 6.4 土建工程 6.4.1 设计依据

(1) 现行建筑结构设计规范

(2) 建筑设计防火规范(GB50016-2006) (3) 工艺专业提供相关资料 6.4.2 建筑设计

根据使用功能和生产工艺要求,活性炭厂工程包括主车间、锅炉房、成品库、物料库及生产辅助用房组成。其中原有车间面积700m2,根据需要新建车间面积500m2,新建辅助用房面积800m2。

主要建筑构造:

(1)屋面:主车间、锅炉房采用轻钢屋架铺金属夹心屋面板。成品库、物料库采用现浇梁板。

(2)墙身:采用M5混合砂浆砌筑MU10机制红砖,内外墙面均为抹灰刷涂料。

(3)门窗:车间外门均为钢木大门,内门均为木门,窗为塑钢窗。 (4)地面:均采用砼地面。 6.4.3 结构设计