OPC服务器与S7-PLC-S7连接的建立

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5) 分配 PC Station 名称

点击“Station Name”按钮,指定PC 站的名称,这里命名为ethernetopc。点击“OK”确认即完成了PC 站的硬件组态。

图9:命名PC 站名称

步骤二:配置控制台(Configuration Console)的使用与设置

1) 配置控制台(Configuration Console)是组态设置和诊断的核心工具,用于PC 硬件组件和PC 应用程序的组态和诊断。

2) 正确完成PC 站的硬件组态后,打开配置控制台( start simatic simatic net Configuration console),可以看到所用以太网卡的模式已从PG mode 切换到Configuration mode,插槽号(Index)也自动指向3。如图8

图10 配置控制台(Configuration Console)

注: 对于 Simatic Net V6.1 或V6.0 版本的软件,你需要在上面窗口中,手动将模块模式(Mode of the module)从PG 模式切换到组态模式(Configured mode),并设置Index 号。然后再在Station Configuration Editor 中添加硬件。

3) 在 Access Points 设定窗口中,将S7ONLINE 指向PC internal(local)。此设定是为PC 站组态的下载做准备。

图11:PC Station 配置控制台Access Point

步骤三: 在 STEP 7 中组态PC Station

1) 打开 SIMATIC Manager,通过File??New 创建一个新项目,如“s7ethernetopc”。通过Insert??Station??Simatic PC Station 插入一个PC 站。特别注意的是,要将PCStation 默认名称“SIMATIC PC Station(1)”改为与Station Configuration Editor 中所命名的Station Name 名称相同,所以这里改名为“ethernetopc ”。双击Configuration 即可进入PC Station 组态界面。

图12: STEP 7 中创建新项目与建立Simatic PC Station

2) 在硬件组态中,从硬件目录窗口选择与已安装的Simatic net 软件版本相符的硬件插

入到与在Station Configuration Editor 配置的 PC 硬件机架相对应的插槽中。

图13: PC Station 硬件组态

3) 分配普通以太网络参数

点击 IE General 属性对话框中Properties 按钮打开以太网接口参数设置对话框,按要求设置以太网卡的IP 地址和相应的子网掩码。IP 地址应与实际硬件所设以太网卡IP 地址一致。(与图7 中IP 地址相同)并用New 按钮建立一个ethernet 网络。确认所有组态参数,完成网卡设置。

OPC服务器与S7-PLC-S7连接的建立

5)分配PCStation名称点击“StationName”按钮,指定PC站的名称,这里命名为ethernetopc。点击“OK”确认即完成了PC站的硬件组态。图9:命名PC站名称步骤二:配置控制台(ConfigurationConsole)的使用与设置1)配置控制台(Conf