1. 施工现场电缆线架空与金属接触的部位必须做绝缘措施。 2. 施工现场电缆线架空或吊挂空中严禁用金属裸线作绑扎。 3. 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

4. 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

5. 电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后将红砖覆盖在细砂上面作为电缆的保护层。

6. 在施工现场内的电缆线路必须采用电缆埋地方式,严禁穿越脚手架。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直洞口等,并宜靠近用电负荷中心,固定点楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和防火措施。 7. 架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。

8. 室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负

荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5mm2。 9. 9施工现场用电设备必须是“一机、一闸、一漏电保护、一箱”。施工现场严禁一闸多机。

10.施工现场电缆接头必须作好绝缘措施 。电缆的接头应牢固可靠、绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度。并不得承受张力。

建筑施工临时用电的电缆线路操作要求

建筑施工临时用电的电缆线路操作要求1.施工现场电缆线架空与金属接触的部位必须做绝缘措施。2.施工现场电缆线架空或吊挂空中严禁用金属裸线作绑扎。3.电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须