单位工程施组织设计或方案
工程名称:人工挖孔桩施工方案
工程地点: 施工单位:
编制单位: 审批单位: 部 门: 部 门: 单位技术负责人: 审批负责人: 编制人:
编制日期: 审批日期:
目 录
一、工程概况 二、主要施工方法 三、质量保证措施 四、安全保证措施
五、对邻近建筑物的保护措施 六、计量工作及技术资料保证措施 七、文明生产措施 八、施工管理消防措施 九、现场组织管理架构表 十、机械设备计划 十一、劳动力计划 十二、施工进度控制计划 十三、施工平面布置示意图
一、 工程概况
1、 工程地点:本工程为广州市城市建设开发集团公司开发兴建的名雅苑二期地下国库挖孔桩工程,位于天河路南端、广州酒家东测。
2、 地质情况:由地质资料钻孔揭露的地质情况分析: 1)、人工填土层:平均层厚2.78米; 2)、耕填土层:层厚0.6米;
3)、淤泥质土层:顶面平均埋深2.94米,厚度0.3-1.9米; 4)、粉质土层:顶面埋深2.1-4.4米,厚度0.5-4.7米,湿,可塑; 5)、粉质粘土层:顶面埋深1.1-6.8米,平均厚度5.47米,稍湿,可塑;
6)、粉质粘土层:顶面埋深2.2-13.4米,平均厚度4.92米,硬塑;
7)、基岩:由各孔分析,入稳定中风化岩层平均层面埋深为14米,本工程桩设计要求桩端支承于中风化岩层;
8)、地下水:主要为人工填土层中孔隙水及风化岩带中的裂隙水。水量较弱,对混凝土无腐蚀作用。 3、
工程内容:本工程基础采用人挖桩共101支,桩内径均为
1.2米,护壁厚度每边为18㎝;桩芯砼采用商品砼C25,护壁砼标号为C25;桩顶设计标高-8.05m。施工内容严格按设计图纸及会审要求施工。
4、 施工部署:
(1)、本工程拟开挖地下室土方,为缩短工期,建议基坑东西两段先开挖-5.8米土方后再开挖工程桩。为了方便施工场地的挖运土方,留基坑中部地下室土方暂不开挖留作通道用,因此基坑中部位置从原地面开始开挖工程桩。一边施工土方工程,一边紧随着土方的开挖而插入工程桩施工,每挖开两面三刀轴线的地下室土方便开挖一轴
线的工程桩。地下室土方由西向东、由东向西面一挖,从南面(天河路)出土。因本工程桩间距比较大,均合一次性工挖要求,因此工程桩一次性开挖,不分期跳挖。
(2)、由于地下室土方开挖较深,如施工期间逢雨天,地下室底就会有很多积水或涌水,为了施工顺利进行,在基坑内布置8个集水井保持每天24小时不停抽水,并在基坑内修筑排水沟、沙井、过滤池,把挖孔桩的水及地下室的积水抽到地下室排水沟,排水流入集水井,集中用水泵做二级抽水至地面,经过过滤和沉淀后,排水入市政排水沟,并设专人清理沉渣。
(3)、挖出的桩土就地消化,随着桩土的增加而加高桩护壁达到安全要求。设专人清理推平。
(4)、挖孔进度安排如下:挖粘土或硬塑至强风化岩每桩每天进尺0.80-0.95米,打凿中风化岩每桩每天进尺0.60-0.80米,打凿微风化岩每桩每天进尺0.2-0.3米,挖至中风化岩层或难于凿坚硬岩层,向有关单位申请采用微差爆破方法施工(爆破方法另出)。每安装一支钢筋笼需约1-2小时,每捣一支桩芯砼需1-2小时。为了保质保量保工期完成任务,将投入足够的机械设备及熟练作业人员,完成挖孔桩工程工期控制在25天内完成。
二、主要施工方法
1、 施工程序
平整场地→放线→定桩位→开挖第一节桩孔土方→安装钢模浇灌第一节砼护壁→在护壁上二次投测标高及桩位十字桩轴线→安装活动井盖、垂直运输架,排水,照明设施等→第二节桩身挖土→清理桩孔周壁、校核桩孔垂直度和直径→支钢模、浇灌护壁砼→重复第二节挖土支钢模、浇灌砼护壁工序、循环作业至设计深度→检查桩端持力层(既达到设计桩长。又满足桩端持力层强度要求)→清理虚土、排除积水→安装钢筋笼→灌筑桩身砼至桩顶标高。
2、控制固定轴线及标高标记:
根据甲方提供的红线坐标及标高,按照施工图纸准确放线。具体做法:
①、在距离建筑物3m的地方,按轴位设立木桩,并打入土层1.5m左右,木桩出土面约1米,在木桩上标明各轴位编号。
②、为防止施工时木桩的意外碰撞造成木桩的轴位偏移,宜利用场地周围的建筑物设点引线,以便经常自核。
③、按图定出桩位,并在桩位开挖第一圈后,把桩中线和标高记于护壁内,作为垂直控制标记和桩顶标高的控制点。
④、桩位编号图(略) 3、桩孔开挖:
①、经有关部门办理基线验收手续后,才可开挖,桩开挖时须赞先在孔顶用十字中点调准桩中,然后沿护壁模向内开挖。
②、按规范要求,桩孔最上一圈砼护壁要高出地面25㎝,防止杂物滚落孔内,壁厚比设计壁厚增加100㎜
③、桩护壁与护壁驳接足够10㎝。打凿桩砾砂岩必须精选有操作风镐技术及有三富经验人员,镐钎不宜过长,打凿斜度灵活掌握,要湿度作业,配备足够空气压缩机。