人民路五期安置房场二期工程场地
钻探技术要求
1.、终孔标志
取样孔及标准贯入实验钻孔均进入碎块状强风化碳质泥岩5.0~8.0m,一般性钻孔进入碎块状强风化碳质泥岩3.0~5.0m。
2、勘察方法
2.1钻探:所有钻孔(包括技术性控制孔、一般性钻孔)均进行全孔段取芯,所有岩芯均应按回次顺序排放,并加贴岩芯牌。钻探班报表应及时跟踪记录,严禁事后追记,对钻探过程中出现异常应及时与现场负责人进行汇报。
开孔冲击钻进,待测得初见水位后,回转钻进,套管及泥浆护壁,全孔取芯,岩芯采取率:填土为80%以上,粘性土为85~100%,砂土为60~80%,强风化岩大于60%。
2.1钻孔孔径的要求应满足供室内试验的要求,钻孔孔径应为91-110mm;对软质岩或风化岩钻孔孔径91mm。
2.3遇土层变层,立即停钻,丈量机上余尺,计算土层深度。地层的分层高程误差控制在0.05m~0.1m之内。
2.4取样时保证孔底残留的浮土厚度不大于取土器废土段的长度(10cm),击入深度不允许大于取土器的有效长度
在做标贯前应清理孔底沉渣,保证孔底干净。准确记录标贯试验位置及锤击数。
2.5所有钻孔开孔冲击钻进,测初见地下水位,在终孔24小时后,
测稳定地下水位。所取水样应注明取样地点、日期、取样深度。
若发现不符合规范、规程的取样或标贯试验,现场地质员有权利废孔。
3、现场测试
3.1、标贯:在标准贯入实验钻孔中测试,每2.0m一个,必需严格执行(需进行杆长修正)。
3.2、动力触探:选5~6个有代表性的钻孔进行动力触探(素填土和卵石层中)。
4.、现场取样
4.1、水样:计划总共采取3组水样,水样采取前钻孔应适当洗孔。
4.2、土样:在取样孔中采取,间距2m 一个,每层土样不能小于10组。
5、现场管理
5.1、施工人员必须规范作业,文明施工。
5.2、野外施工结束后,应将施工场地整理干净交付甲方。
交底人: 接收人: