................. 序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 二 1 2 3 4 5 回路名称 按回路性质和用途分类 保护用遥信 母差用遥信 非电量保护 故障录波 约定标识字母或数字 B BM F 备注 G 电能表 直流 时钟同步 不停电电源 按电压及线路特征分类 220kV 110kV 35kV 10kV 直流(220) DD Z GPS UPS E Y U S Z 国家相关标准对导线标记(回路标号)制定了统一的标准,对不同性质的回路有不同的标记规则以示区别。对于比较重要的常见回路(如正、负电源及跳、合闸回路)都给予了固定的标记。工程实施中应按相关标准执行。 表7-3:导线标记数字标号表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .................

回路名称 保护装置正负电源 控制回路正负电源 保护回路 合闸回路 合闸线圈回路 跳闸回路 跳闸线圈回路 遥信正负电源 遥信回路 断路器机构电动机回数字标号 01、02 01~099(J01~J099) 3、103、203、303、403 7、107、207、307、407 33、133、233、333、433 37、137、237、337、437 801、802 801~869、8011~8099 871~879 备注 1~2、101~102、201~202、301~302、401~402 ................. 序号 11 12 13 14 15 16 17 18 回路名称 路 隔离开关操作闭锁 保护、测量装置电压 保护、测量装置电压 保护、测量装置电压 第一组母线电压 第二组母线电压 第三组母线电压 第四组母线电压 881~889或8810~8899 A601~A609、B601~B609、C601~C609 A611~A619、B611~B619、C611~C619 A621~A629、B621~B629、C621~C629 A630、B630、C630、L630、N600 A640、B640、C640、L640、N600 A650、B650、C650、L650、N600 A660、B660、C660、L660、N600 YH 1YH 2YH 数字标号 备注 注:变电站有几级电压的小母线时,可用以下标志区分:

110kV系统为A630-Y、B630-Y、C630-Y、L630-Y、N600-Y; 35kV系统为A630-U、B630-U、C630-U、L630-U、N600-U; 10kV系统为A630-S、B630-S、C630-S、L630-S、N600-S。 7.2.2 补充标记

补充标记可作为主标记的补充,用于表明每一导线的电气功能。在某些情况下,为避免混淆,可用符号(如斜杠“/”)将补充标记和主标记分开。补充标记可根据需要采用下列各类标记方式:

1)功能标记,可用于分别表示每一导线的功能; 2)相别标记,可用于表明导线连接到交流系统的某一相; 3)极性标记,可用于表明导线连接到直流电路的某一级。

7.3 举例

................. .................

同一导线两侧的回路号应完全一致,电气图中同一单元中的回路编号不能重复,当不同单元相同回路号的导线接在同一段端子排时,应加补充标记予以区别。

8 电缆编号

8.1 定义

电缆编号是识别电缆的标记,要求全站编号不重复,并具有一定的含义和规律,能表达电缆的特征。 8.2 构成

控制电缆编号由安装单位或安装设备符号及数字组成。一般格式如下:

电缆编号的原则应力求模式简明统一,避免引起编号混乱和不直观的感觉。电缆编号宜采用经常用到字母的组合,不宜随意自行编辑新的字母组合,造成名目繁多。一般能采用安装单位表示的尽量采用安装单位表示(见表4-2),也可采用设备符号表示,常用安装设备符号见表8-1。

表8-1:变电站常用安装设备符号 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 安装设备 蓄电池电缆(第一组) 蓄电池电缆(第二组) 加热回路 公用设备 网络设备 微机五防 电能表 故障录波 不停电电源 功角测量 时钟同步 消防 符号 1XDC 2XDC J GY WL WF DD GL UPS PMU GPS XF 备注 .................

................. 序号 安装设备 符号 备注 表8-2:控制电缆数字划分

序号 1 2 3 4 5 6 7 8.3 举例

途径 二次设备室屏间联络电缆 二次设备屏至配电装置电缆 隔离开关、接地刀闸机构电缆 断路器至端子箱电缆 CT、PT至端子箱电缆 主变压器处联络电缆(CT) 主变压器处联络电缆(刀闸) 数字序号 130~149、230~249、330~349 150~159、250~259 190~199、290~299、390~399、490~499 170~179、270~279、370~379 180~189、280~289、380~389 180~189 190~199 9 条文说明

第4条 安装单位的符号系参照《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)第十七章附表,也是业内约定俗成的符号。同时对旁路、分段、桥路三个安装单位的符号作了统一和补充:

1)旁路,手册推荐为PD,我省一直采用P,本规定统一为P;

2)母分,手册推荐为F,我省有F和MF两种做法,本规定统一为MF;

3)桥路,手册无规定,实际工程中随意性较大,如110kV桥间隔有YF、YL、YMF

.................

.................

等等多种编法,本规定统一为Q。

第6条 项目代号是本规定引入的重要概念,DL 5028-93《电力工程制图标准》对电气图的项目代号有详尽的说明,本规定只引用其中一部分,旨在用较简洁的文字阐明项目代号在电气二次图中的应用。

例如:110kV扩大内桥接线的变电站,为了使110kV的CT编号不重复,以往工程多采用赋于各个间隔CT绕组不同的数字序号的做法,如:110kV线路的CT编1LH~5LH,#1内桥编11LH~15LH,#2内桥编21LH~25LH。这种做法虽然解决了在同一原理图、同一端子排上CT编号重复的问题,但是即便如此也无法保证全站的CT有一个唯一的标识,而且随意性大,不同设计单位会编不同的数字序号,同一设计单位的不同工程、不同时期编法也会不同,给施工、运行带来不便,另一方面缺乏规范性,不直观。

采用项目代号最重要的一个作用就是使电气图中的每一个项目(不仅是CT,可包含站内任一设备),都有一个唯一的标识,并且与实际设备一一对应起来。另一个作用是项目代号十分直观,不需对应具体图纸,一目了然。

如:=1Y-1LH表示110kV线路一CT的第一个二次绕组; =2YQ-2LH表示110kV#2内桥CT的第二个二次绕组; =1B-21LH表示#1主变低压侧CT的第一个二次绕组; =5S-KK表示10kV馈线5的控制开关。

前缀符号是项目代号的重要组成部分,应严格按表9-1执行。 表9-1:前缀符号一览表 高层代号段 == 位置代号段 + 种类代号段 - 端子代号段 : 如:断路器机构内的“-Y1”表示合闸线圈,“-K1:A1”表示继电器K1的A1端子。 实际电气工程图中全部完整标注“项目代号”的情况并不多见,也没有必要,可以适当简化:

a)高层代号或位置代号可以省略,以#1主变电流回路图(见附图1)为例,图名中有明确信息表示本图是属于#1主变这一安装单位,因而图中“=1B-21LH”,可简化为21LH,不会引起混淆,而110kV线路和内桥的CT则应标明高层代码,分别表示为=1Y-3LH和1YQ=3LH。

b)如不致引起混淆,前缀符号可以省略。如“-1D:34”表示1D端子排的34端子,可直接表示为1D34。

第7条 本条文规定了导线标记的两种方式,端子排至外部设备的一侧标明导线标记(回路标号),另一侧标明至单元内部连线的远端标记。当不同单元相同回路标号的导线接在同一段端子排时,以往多采用加外框、加上引号等表示法,如:A431、A431、A431’,不规范。应采用加补充标记的做法,A431,A431/1Y,A431/1YQ。

.................