{财务管理财务知识}空气源热泵机组工程技术经济
分析
空气源热泵机组工程技术经济分析
摘要:本文以实际设计工程为实例,对当初设计工程跟踪回访,对设计方案,进行了综合分析、比较,得出结论:用空气源热泵冷热水机组做为空调系统冷热源,确是一个经济合理方案。这种无需设计专用制冷机房、无需设置冷却水系统、节能以及对周围环境影响不大空调冷热源方式,值大力推广。 关键词:空气源热泵节水节能冷热源 0引言
空气源热泵冷热水机组,具有无需设计专用制冷机房、无需设置冷却水(冷却塔、冷却泵、冷却水处理装置)系统、节水、节能(特别制热时)、运行可靠、维修量小、噪声低、对周围环境影响小等优点,国内建设工程中正被越来越多采用,特别是旧有建筑改、扩建工程中,应用更为广泛。本文以北京残疾人康复指导中心空调工程设计为例,对该建筑空调设计方案进行综合分析、对比,出结论:类似改、扩建工程中,使用风冷热泵冷热水机组确实是经济、合理方案。 1工程概况
某康复中心工程因被列入当地政府为市民做实事之一而备受各级领导及相关部门的重视,该建筑具有康复指导和手术示范等特殊功能要求,要求建成国内康复中心中技术先进、设备领先的一个示范性工程。
其建筑面积约为4000M2,是居民区附近原有临街三层建筑基础上加层改、扩建而成。该工程竣工至今已经运行了三年多时间。 2当初方案选择与确定 2.1出现难以解决问题
最初设计方案是采用离心式水冷机组,但设计过程中,出现了如下问题不好解决:第一,需要建筑内提供约120M2制冷机房面积;而该楼既无下室,其建筑周围也无法提供制冷机房位置,只能楼内想办法,而康复指导中心使用功能划分,楼内面积已经相当紧张,不能再挤出机房面积。第二,无法提供冷却塔位置;但该建筑位于居民小区一侧,其楼后十几米就是居民楼,扰民问题突出,空调系统外界运行条件受到限制。本建筑既不能超高遮挡后楼,能因噪声问题引起周围居民不满,另外,本建筑局部加层方案本身就采用轻体结构,根本无法承重;第三,该建筑是医疗建筑,其供暖时间要比周围居民建筑供暖时间长,延长供暖时间问题只能靠使用其他加热方式来解决,而当时建临时锅炉房也受到了条件限制。面对这种情况,甲方不不考虑另辟蹊径。 2.2方案确定
面对这种尴尬情况,建设方希望设计方解决这个问题。建设方要求该建筑必须设置集中空调系统。经慎重考虑、论证后,设计方提出采用空气源热泵冷热水机组做为冷热源方案,使这些难题迎刃而解。该建筑最终选择了2台100RT空气源热泵式冷热水机组,露天放置距康