*****工程施工总结

一、工程概况:

*****工程位于*****市*****区*****路,该工程由*****投资兴建;由*****公司设计;由*****单位进行该工程地质勘察;由*****单位监理;由*****单位施工。

该工程±0.000以上分为1#、2#、3#共3栋,每栋**层,总建筑面积为*****m2(其中:地上*****m2,地下*****m2)。标准层结构高度均为3.0m;该项工程是集住宅、车场为一体的小区建筑工程。

该工程的桩基采用锤击灌注砼夯扩桩筏板基础,桩径为φ500,桩长约为8~20m,单桩承载力为300~1200KN,桩承台厚度为800~1600mm。主体为框-剪结构,由于柱截面尺寸不规则均为异形截面,因此,现浇柱截面尺寸由200*200mm~400*1000mm不等,楼面砼板厚为100~140mm,墙体为100厚和200厚,采用蒸压加气砼砌块,M5.0混合砂浆砌筑,外墙饰面砖为45*95mm规格纸皮砖,外墙低部位局部采用100*200mm或250*500mm规格的文化石粘贴,内墙面采用批荡扇灰,门窗采用香槟铝白玻铝合金门窗和木板门,地面采用铺贴优质地板砖。屋面防水层采用“911聚氨酯”防水,在防水层上铺设30厚聚苯乙烯隔热保温板,再在聚苯乙烯隔热保温板面上盖C20细石砼面层施工。该工程由*****年*****月*****日开工,于*****年*****月*****日竣工。

二、施工组织实施情况:

我司承接该工程施工任务后,先组织技术人员察看施工现场,审阅施工图纸,编制施工组织方案及相关安全、文明施工专项方案,安排相关机械设备和施工队伍进场做好现场“三通一平”工作:基础施工前组织有关单位进行施工图纸会审,对施工所使用的建筑原材料先送白云区检测站进行材料检测或试验试配,合格后方可进场使用。对施工操作及现场每一道施工工序,我司严格执行有关的质量规范要求,对工程质量进行严格把关,特别是对隐蔽工程验收项目,经监理、设计和质监人员验收合格后,方可进行下一道工序施工,从而保证了工程施工质量。 三、主要建筑原材料试验和试块试验强度记录情况:

1、水泥、钢材、砂、石、瓷片、防水材料等试验全部合格,检测结果均达到设计要求。

2、蒸压加气砼砌块:3栋主楼首层~18层设计标号A5.0,试块14组,最低值5.0 MPa,最高值6.6MPa,检测结果均达到设计要求。

3、砂浆:3栋首层~18层设计标号M5.0水泥石灰砂浆,试件60组,R28d砂浆试件抗压强度检测结果均达到设计要求。

4、砼设计强度等级: A、桩基础部分:

C25:锤击灌注砼夯扩桩**条,试件**组,R28d砼试件抗压强度检测结果均达到设计要求。其中单桩承载力为900KN部分桩,试验加载至1800KN,最大总沉降量为37.45mm,最小总沉降量为6.05mm,沉降量较少;单桩承载力为1200KN部分桩,试验加载至2400KN,最大总沉降量为31.43mm,最小总沉降量为4.89mm,沉降量较少;而且Q-S曲线正常,符合设计要求。

B、地下结构部分:

C35:地下结构试件**组,R28d试压强度符合设计要求,评定结果为合格。 C40:地下结构试件**组,R28d试压强度符合设计要求,评定结果为合格。 C45:地下结构试件**组,R28d试压强度符合设计要求,评定结果为合格。 C、主体结构部分:

C25:主体结构试件**组,R28d试压强度符合设计要求,评定结果为合格。 C30:主体结构试件**组,R28d试压强度符合设计要求,评定结果为合格。 C35:主体结构试件**组,R28d试压强度符合设计要求,评定结果为合格。 C40:主体结构试件**组,R28d试压强度符合设计要求,评定结果为合格。 C45:主体结构试件**组,R28d试压强度符合设计要求,评定结果为合格。 四、沉降观测及垂直度观测:

按要求3栋主楼共设臵17个观测点,其中3#栋观测12次, 1#、2#栋各观测11次,累计沉降量最小值为5mm,最大值为9mm,对比沉降值为4mm,整体沉降量符合设计要求。垂直度观测3栋每栋均为19 次,累计最大轴线偏差为+7mm,最小轴线偏差为+2mm,符合施工规范的规定。

五、各分部工程质量情况:

1、地基与基础工程:

A、桩基础部分:本工程采用锤击灌注砼夯扩桩筏板基础,施工中严格按照施工方案实施,特别是对桩身的垂直度、贯入度、夯扩投料及夯扩次数进行严格控制,并派专人负责跟踪检查管理,每道工序符合要求后方可进行下一道工序施工。其中单桩竖向承载力经白云区质监站检测共19条,均达到合格要求,且桩身的完整性共抽检554条桩,其中I类桩有145条,II类桩有409条,均达到设计要求。

B、地下结构部分:由于底板承台厚,地下室面积大,给我司的施工带来许多不便,我司在进行地下结构施工时,严格控制每道工序的施工质量,特别是对地下室底板、承台砼浇筑的保养及浇筑顺序等进行了严密的布署,同时对地下室顶板处出现多梁交叉点的钢筋安装采取了相应的措施进行处理,从而保证了工程的施工质量。

2、主体分部工程:施工中从支模的安装,钢筋的绑扎到砼的浇筑,每个环节严格把关,

对一些特别的部位,如梁、柱的节点钢筋的安装绑扎质量进行重点治理,从而保证了砼结构质量。砖砌体施工能按照施工规范要求分3次进行砌筑,垂直度比较好,灰缝饱满,横平竖直,按规范设臵拉结筋及钢筋砖过梁,内外墙的丁字墙、转角位基本做到同时组砌,梁底最后一皮砖,做到了加强砂浆标号及斜砌迫实,所以,在主体施工中基本消除了质量通病,收到了较好的效果。

3、屋面工程:防水层平整无渗漏,隔热层纵横缝、伸缩缝分格顺直美观,坡度散水方向、如阴阳角弧度位比较规范,严格按新颁布的质量通病二十条规定执行施工。

4、建筑装饰装修工程:外墙纸皮砖及文化石粘贴按设计要求,按线条分缝处理。总体镶贴质量比较好,无空鼓,表面平整,洁净、色泽协调,阴阳角线条顺直;铝合金门窗框安装,做到水泥砂浆充填,控制了空鼓现象,基本上做到方正,牢固、推拉畅顺,接缝严密,玻璃干净明亮,整体美观。木门的安装严格把质量关,且派专人检查到位,安装时做到消除门底吊高的质量通病;内墙、天花扇灰、油漆色泽一致,墙面质量平整、光泽、阴阳角方正、顺直、无脱皮、空鼓、爆灰现象,经拍尺检查、现场抽查均符合规范要求,其中卫生间、厨房墙面砖、地砖施工质量也均能达到规范要求。

5、给排水工程:给排水工程严格按施工图纸及施工方案实施,各使用材料(水管、阀门及水龙头等)经送检均能达到合格要求,各种管线的预埋、施工都能按要求做到先隐蔽再进入下一道工序施工的要求,各系统经试压、调试后均能达到使用要求。

6、建筑电气安装工程:电气安装工程严格按施工图纸及施工方案实施,各使用材料(电缆、电线、插座等)经送检均能达到合格要求,各种管线、线槽的预埋、施工都能按要求做到先隐蔽再进入下一道工序施工的要求,整个电的系统经调试后均能达到使用要求。

7、通风工程:通风工程能严格按施工图纸及施工方案实施,各使用材料经有关单位检测均能达到合格要求,在现场施工过程中,特别是对风管的走向、定位及成品保护等,我司派专人负责跟踪落实,并监督各道工序的安装质量,从而保证了该分部工程的施工质量。

8、智能建筑工程:能严格按施工图纸及施工方案实施,各使用材料、设备经有关单位检测均能达到合格要求,现场各道工序的施工控制均能做到先隐蔽再施工的目的,且该系统经调试后均能达到使用要求。

9、电梯工程:能严格按施工图纸及施工方案实施,各使用材料、设备经有关相应资质单位检测后均能达到合格要求,且该设备经现场调试验收后,能达到使用的要求。 六、各分部工程检验批评定情况:

1、地基与基础工程:共有分项11项,其中合格11项,合格率100%; 2、主体结构工程:共有分项7项,其中合格7项,合格率100%;

3、屋面工程:共有分项6项,其中合格6项,合格率100%;

4、建筑装饰装修工程:共有分项21项,其中合格21项,合格率100%; 5、给排水工程:共有分项7项,其中合格7项,合格100%;

6、建筑电气安装工程:共有分项13项,其中合格13项,合格率100%;其中低压配电(含发电机组)工程:共有分项6项,其中合格6项,合格率100%;

7、通风工程:共有分项4项,其中合格4项,合格率100%; 8、智能建筑工程:共有分项2项,其中合格2项,合格率100%;

9、电梯工程:已经有关相应资质的检测单位检测均达到合格要求,合格率100%; 本单位工程共有9个分部,其中9个分部达到合格要求,合格率100%。 结论:单位工程综合评定为:合格。 七、安全生产文明施工和施工体会:

本工程在整个施工过程中,加强现场施工安全管理工作,落实贯彻执行施工技术安全操作规程及有关规定,签定施工安全责任制,健全施工班前活动,完善安全交底工作,发现隐患及时整改,并坚持外脚手架、模板等工程进行分段验收,在公司实行工地的安全评分检查制度,工程由始至终未发生过安全事故,实现了“五无”施工,安全资料及时整理,且已经*****质监站审核符合规定,单位工程安全评估定为合格。本工程在整个施工过程中,编制施工方案,做好技术交底,加强施工技术管理工作,实行质量安全目标责任制,做到有计划地进行施工,合理安排人力、物力,同时密切与现场甲方、设计、质监和监理等部门联系,听取合理意见,使施工中出现的问题能及时处理解决,有效地控制了现场质量、安全隐患。该工程在有关部门的大力支持和配合下,安全、质量得到了保证,工程任务顺利地完成。今后,在施工中应多学习宝贵经验,提高和加强施工现场管理水平,重视施工安全、文明施工工作,使施工水平再上一个新的台阶。

*****公司 项目经理: