室外综合管线专项施工方案
一、编制依据:
本施工方案根据厦门正新橡胶工业有限公司集美厂提供的中国化学工业桂林工程有限公司(原化工部桂林橡胶工业设计研究院)设计的一期工程日产2.6万条半钢子午胎项目图纸。建筑工程施工技术规范与相关质量检验验评标准,《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)、《福建省建筑工程预算定额》(2009年版)、《全国统一建筑安装工程工期定额》(2010年)及市现行有关规定,施工现场察看情况,并作为今后指导该工程施工的基本依据。在编制时:一是严格按照招标文件条款规定编拟施工方案,二是认真遵循设计图纸、技术规范和验评标准,合理优化施工方案,确保质量达到合格;三是紧密结合现场条件,着眼企业实际情况,努力做到实事求是,科学合理安排工期;四是强化施工现场管理,力求周密组织计划,采用先进施工方法,实行平行流水作业;五是充分发挥规范化管理与专业施工队伍的优势,讲求工艺,精心施工。 二、工程概况: 工程名称 一期工程日产2.6万条半钢子午工程地址 胎项目 厦门集美 中国化学工业桂林工程有限公司(原化工部桂林厦门正新橡胶工业有限公司集建设单位 设计单位 美厂 橡胶工业设计研究院) 工程主 要功能 或用途 各 类 管 道 支 架 1、工程建筑设计概况 建筑面积(m2) 最大建结构筑高度 类型 (m) 1334000㎡ 管道支架 7-9 装饰 管道柱 层数(层) 单层 基础形式 独立基础 最大跨度(m) 12 最大长度 (m) 12 普通抹灰涂料柱面 2、工程结构设计概况
地基采用原壮土基础、独立基础。
钢筋混凝土部分:各部位强度等级(设计图中注明者除外)均采用C30、钢筋类别按图纸要求HRB400、钢筋砼结构中受力钢筋的净保护层厚度“柱、梁:30MM,且不小于受力钢筋的直径。受力钢筋的接头、宜优先采用闪光对焊、电弧焊或机械连接接头,采用电弧焊时必须双面焊接,不得采用单面焊接。双面焊接的长度为5D(D为焊接件的最小直径),且接头数量及位置必须符合规范要求。
钢结构部分:钢材:根据设计图提供的钢材材质主要为Q345B级的低合金结构钢及Q235B级的碳素结构钢,必须保证抗拉强度、伸长率、屈服强度、冲击韧性、冷弯实验合格和磷硫及碳含量的限制值,钢材的屈服比不应低于1.2,并应具有可焊性。
焊接材料:根据设计图提供:手工电弧焊主材Q345B间焊接采用E5015焊条,Q235B钢焊接的手工焊接采用E4303,主材Q345B与Q235B钢焊接采用E4303焊条,所有焊条材料应符合
基础结构形式 独立基础 框架结构 采用Ⅰ级钢为HPB235,Ⅱ级钢为HRB335,Ⅲ级钢为HRB400 主体结构耐久年限 防火等级 防水等级 抗震设防烈度 建筑安全等级 50年 Ⅱ级 Ⅱ级 7度 二级 主体结构形式 钢材类别 三、施工总体方案
1、指导原则:
投入足够的人力、物力、财力,采取集中“重兵”、快速突击的施工方法,全面并进施工的有利态势。组织一支技术过硬、质量过关的土建、装修、安装、专业、综合等高素质的施工队伍,负责进行整个工程的施工。先地基承台、先地下后上部、先主体后装修。集中力量,抢抓工期、严格管理、保证质量。以精良的工程品质,确保在业主要求的工期内圆满完成工程建设任务。
2、总体安排
根据本工程特点,该工程按以下总体安排组织施工。
(1)、因施工区紧靠交通干道,在施工全过程中,始终把减噪防尘降污做为项目对业主服务的一项重要内容,每天22:00~7:00点之间原则上现场停止噪声在55分贝以上的施工作业,施工现场的道路按“标化”工地的要求进行布置。
(2)、考虑现场场地的因素,现场设置钢筋加工场,月加工能力500T/月。模板采用定型模板,直接在现场制作拼装。搅拌机一台备用于零星混凝土的浇注。
(3)、为抢抓工期,基础土方开挖采用一台挖掘机250型每小时开挖土方120立方米,
(4)、混凝土浇注方式均采用泵送商品混凝土浇注。
(5)、为加快施工进度,拟先投入6套半新模板周转使用,支撑采用D48扣
件式钢管支撑,为防止承台模板浇捣混凝土时模板变形造成混凝土漏浆,蜂窝麻面,表面不平整等现象。因此模板特选用22厚黑色胶合板,后根据现场实际情况进行相应的增加。
(6)、根据现场的地质情况及工期要求,为提高施工效率,场地运输机械采用一台翻斗车、两台插车和两台农用车作为场地内转运工作。其余运输采用手推双轮斗车。
(7)、本工程砼使用商品砼,其运输机械由商品砼供应商负责,确保商品砼直接运达现场使用。 四、主要施工方法
(一)、施工测量 1、原始测量基准点复核
原始测量水准点、座标控制点由监理以书面形式移交,并在现场实物上做标记标定,经复核无误后引用。其原始点位将是工程施工引测的重要依据,若原始点位处于易受破坏或不便引测的部位时,应会同业主、监理单位制定引测方案,埋设引测桩,并对桩位做好保护工作,以便于测量引测。
2、施工控制网的设立
根据本工程总平面布置特征,各处管架均进行施工控制网平面矩形方格网布设,其精度按一级控制。基础及地下室管网施工阶段施工控制网主控桩位设在场地内建筑物外,距边坑边线距离应>1.5倍坑深的通视部位,且做好保护,该桩位应在每次使用前或因各种原因有可能引起位移变化时校核。以建筑物外边纵横轴线的交点布置,上部轴线控制网采用经伟仪施测。
3、细部尺寸测量
细部尺寸的测量采用光学经纬仪及检定钢尺以施工控制网为依据进行,其测
距相对中误差<1/15000,其测角中误差<10″√n,根据起始水平面在施工水平面上测定高程中误差<5mm,竖向传递轴线点中误差3mm,其测量结果以红油漆三角标示,作为结构施工时的依据。每根柱拆模后,应及时将轴线引测于其上,以便下道工序使用。
4、高程测量及标高引测
各管柱高程依据校核的监理提供水准点引测四个水准点至建筑物南、北侧各两个,作为施工标高控制依据,并加以固定保护,同时定期进行检测复核,以对建筑物标高进行准确控制。
结构完成后,于边柱用红油漆三角标示+0.5m标高,作为向上标高传递依据,但每次传递时,应根据沉降观测值进行调整;标高传递采用经检定钢尺进行,层间误差≤±5mm,全高误差≤±30mm。
5、垂直度控制
垂直度控制目标:垂直度偏差<5mm,总高垂直度偏差≤H/1000且≤20mm。 6、建筑物沉降观测
沉降观测点的埋设方式,位置及观测周期按设计要求及施工规范规定进行,观测仪器采用的精密水准仪,观测要求尽可能做到四定,测量后及时整理结果,并绘制曲线图。
工程用测量仪器、工具必须经技术监督局或其授权的具有仪器、工具检定资质的单位检定合格,施测程序和成果必须满足《工程测量规范》(GB50026-93)的要求。
(二)、基坑围护及土方开挖工程
1、本工程基坑支护在设计及招标文件中未明示,本方案拟采用放坡和水泥砂浆抹面的方式,其详细的专项方案将根据现场的实际情况及相关要求另行编