9.1.5.2 起吊物应绑牢。吊钩悬挂点应与吊物的重心在同一垂线上,吊钩钢丝绳应保持垂直,严禁偏拉斜吊。落钩时应防止吊物局部着地引起吊绳偏斜。吊物未固定时严禁松钩。

9.1.5.3起重钢丝绳的夹角一般不大于90度。特殊情况时最大不得超过120度。 9.1.5.4 施工中除所指定的钢丝绳外,吊索具必须具备6倍以上的安全系数,捆绑用钢丝绳必须具备10倍以上的安全系数,并且做好钢丝绳的包角工作。 9.1.5.5起吊大件或不规则组件时,应在吊件上栓以牢固的溜绳。

9.1.5.6起重工作区域内无关人员不得停留或通过,起吊过程中在起重机的伸臂下方以及吊物的下面严禁任何人员停留或通过。

9.1.5.7起重机调运重物时一般应走专用通道,严禁从人头上越过;对起吊的重物进行加工时,应采取可靠的支承措施并通知起重机操作人员。

9.1.5.8起吊前应检查起重设备及其安全装置;中午吊离地面约10cm时应暂停起吊并进行全面检查,确认良好后方可正式起吊。

9.1.5.9起重机在工作中如遇机械发生故障或有不正常现象时,应放下重物、停止运转后进行排除,严禁在运转中进行调整或检修。起重机严禁采用自由下降的方法下降吊钩或重物。

9.1.5.10当工作地点的风力达到5级时,不得进行受风面积大的起吊作业。当风力达到6级及以上时,不得进行起吊作业。

9.1.5.11吊装区域要拉设围护禁区,无关人员严禁入内。 9.1.6金属焊接与切割安全

9.1.6.1所有电机设备均应有良好接地措施,各电焊机、气割机等都应挂操作规程牌。 9.1.6.2施工平台上所需用的电线、电焊线、氧乙炔皮线都应在安全的地区穿过,以免外来因素压破电缆,造成事故。

9.1.6.3氧气瓶不应该放在太阳光下暴晒,更不可接近火源,要求与火源的距离不小于10米,所有的氧乙炔表应经过计量部门的审核后并装上安全阀门后方可使用。电焊机及氧气/乙炔组旁边应配置好灭火器材。灭火器布置在醒目位置,便于随时取用。 9.1.6.4焊接人员坚持“十不烧原则”电焊机外壳必须可靠接地,不得多台焊机连接地,施焊工作平台也许有可靠接地,防触电事故发生。

第 20 页 共23 页

宝钢集团上海浦东钢铁有限公司

浦钢搬迁工程CCPP发电工程 主厂房钢结构吊装施工方案

9.1.6.5电焊工工作前应检查施工点下方及周围环境,并清除四周易燃物,必要时需做好防火隔离措施,动火作业必须派专人监护。。 9.1.7现场防火安全

9.1.7.1明火作业必须持有动火证上岗,焊接、气割作业应持特殊工种代理证作业。严格遵守“十不烧”规定。

9.1.7.2使用氧、乙炔明火作业时,气瓶之间距离不得小于5m。与动火点距离应保持10m以上,乙炔应安装回火装置,高处动火垂直下方禁止堆放氧、乙炔瓶。

9.1.7.3 易燃易爆物品进入作业区域,必须堆放在指定存放点,并覆盖三防油布,四周用红白安全带作维护,悬挂禁火标志。有效时间最多不超过24小时,堆放量不得超过48小时的实际用量。

9.1.7.4作业人员下班前,必须切断电源,清理易燃杂物,查清确实无火险隐患,才能离开作业岗位。 9.1.8 缆风绳安全

9.1.8.1缆风绳应选用直径不小于10mm的圆股钢丝绳。本工程缆风绳不少于一组4根。9.1.8.2施工中应配备一定的保护设施;独立框架遇到大风或过夜,应在钢柱腹板两侧拉缆风钢丝绳。单根屋面梁吊装时,布置缆风绳。根据现场条件,地锚采用压重或牢固点,缆风绳一般与地面夹角不超过45度。 9.1.9 洞口作业安全

9.1.9.1 进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时,必须按下列规定设置防护设施:板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯警示。 9.1.9.2 楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板盖没。盖板应能防止挪动移位。楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,

第 21 页 共23 页

宝钢集团上海浦东钢铁有限公司

浦钢搬迁工程CCPP发电工程 主厂房钢结构吊装施工方案

洞口下张设安全网。 9.1.10安全设施 9.1.10.1洞口防护栏杆

所有栏杆均用Ф48*3.5的红白油漆钢管制作,用扣件连接,设二道水平横杆,高度600mm和1200mm。每隔2000mm设置一立杆,立杆高度必须大于1.2m,下设挡脚板,所有构件必须安装牢固。 9.1.10.2 钢柱登高挂梯

所有登高挂梯采用绳梯或钢梯,梯子要一直连接到地面。 9.1.10.3 梁面临时护栏

梁面临时护栏由一根较长的钢丝绳、一根短头钢丝绳、花篮螺栓组成,所有钢丝绳直径均为6mm,钢丝绳采用捆绑式绑在钢柱上,钢丝绳捆绑位置距梁的高度为1m,花篮螺栓分别连接这两根钢丝绳,并收紧。供安装人员在梁上行走时扣安全扣用。 9.1.10.4 屋架梁维护

屋架梁维护用1.2m的脚手管点焊在屋架梁上,每隔500mm,用6mm钢丝绳设置一道横挡,并收紧,供安装人员在屋面梁上行走时扣安全扣用。 9.2文明施工要求

9.2.1 施工场地规划合理,构件堆放合理

9.2.2 施工完毕后应做好落手清工作,做到工完、料尽、场地清。

10环境卫生、健康保护措施

10.1生产活动或服务过程中排放的超标污染物(废水、废气、固体废弃物、噪声等)控制在国家的排放标准内。

10.2在生产施工过程中,优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺,优先考虑采用先进的施工方法。

10.3积极配合、参与承包单位为改善施工环境而做的各项工作,积极配合环保部门进行的各项检查工作。

10.4对生活区域和施工现场的环境卫生应经常清理,确保环境的卫生、整洁。 10.5作业人员必须配备好必要的劳防用品。

第 22 页 共23 页

宝钢集团上海浦东钢铁有限公司

浦钢搬迁工程CCPP发电工程 主厂房钢结构吊装施工方案

11劳动力计划表

工地负责人 1人 技术人员 1人 安全员 1人 质量员 1人 测量员 1人 电工 1人 吊车司机 4人 起重指挥 4人 安装工 20人 焊工 4人

12施工进度

主厂房安装工期从10月20日至12月10日,工期约为50天。

13 技术记录要求

13.1技术记录要求及时、准确、反映客观事实。 13.2字迹工整、清晰,附表、附图,简洁明了。 13.3签字手续齐全、日期明确。

14 主要吊机性能表

主厂房吊装采用2台50t履带式起重机,该吊机为液压驱动,全回转桁架臂式吊机,

最大起重量50吨,主臂长37米,副臂长12.20米。具体外形尺寸见附图《吊机外形示意图》,起吊性能详见附表《起重机起吊性能参数》