好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑施工图设计成果标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

[键入文字]

《施工图设计成果标准》

第一篇:总则

1、编制依据

1.1《建筑工程设计文件编制深度的规定》(建质[2003]84号)、 1.2《民用建筑工程建筑施工图设计深度图样》(04J801)

1.3《民用建筑工程总平面扩初设计、施工图设计深度图样》(05J804) 2、编制说明

2.1本文出现的“施工图”为最终的提供施工的图纸的标准要求。为在有限的设计周期内充分保证图纸质量,与总包招标影响不大的图纸可允许稍后出图(在清单中已标注),但必须遵照招投标的总体计划的时间节点出图。 2.2报建施工图纸,遵照当地政府部门的规定。

2.3外审施工图纸的主要平、立面图纸应与报建图纸一致。外审施工图一般同时提交成本部进行工程招投标。如果施工图外审后有修改而此时招投标工作尚未结束时,修改图有2种方式提供成本部:1)布局修改时在图中用云线标注;2)当修改量较大时,出整张修改图,必须注明修改图编号及出图时间。 2.4当工程招投标的定标结束后,图纸再有修改全部计入设计变更(分项工程的二次深化设计不计)。变更图纸要求:与图纸有关的洽商及设计变更要注明相关图纸的编号及版别,设计变更必须统一编号,修改部位需用云线标注。 3

、施工图设计文件深度基本要求: 3.1能据以编制施工图预算; 3.2能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作; 3.3能据以进行施工和安装及验收。

4、图纸提交要求

4.1图幅以A1为主图幅,引用标准图必须复印附后。向政府报建的图纸折叠成A4,盒子精装;供我司使用图纸按图纸规格装订成册。

4.2施工图均要盖有设计院的《工程设计出图专用章》;另外消防部门的图纸须加盖《防火自审小组审核专用章》,报人防部门的图纸须加盖《人防自审小组审核专用章》。 4.3图纸目录及每次图纸编号须注明版本号或日期(每版图纸日期应统一),以便新旧图纸查阅、区分。

[键入文字]

第二篇:各专业图纸清单及深度要求

一、建筑专业

1.1建筑专业图纸一览表 序 图纸名称 比例 1:500 根据需要绘制,可以小图的形式放在总图角位。 备注说明 1 封面及图纸目录 2 设计说明 3.1区位图 3.2屋顶总平面图 3.3竖向设计图 总平3.4交通系统图 面图 3 3.4管线综合图 3.5土方平衡图 3.6 绿化及建筑小品布置图 3.7总图详图 3.8首层总平面图 4.1 平面组合示意图 1:500 根据项目的繁简情况可单独出图,也可与屋顶总图合并出图。 1:500 1:500 根据项目设计需要确定 1:500 根据地形的复杂程度确定 1:500 1:500 当每栋平面较长或有转角及地下室及1:200 裙房面积较大无法在一张图上表达时,应先绘制此图,再绘制分区平面图 1:100 1:100 如有地库时,应绘制地库整体平面图,否则按栋绘制 底层有裙房时,应按整体绘制平面图。否则按栋绘制 4.2 地下层平面 建筑4 平面4.3 xx栋首层平面图 图 为每栋楼的各单元组合平面图。原则上,当楼层平面出现变化时,均须绘制4.4 xx栋二层—n层平面图 1:100 独立的当层图纸,当仅为局部变化时,可就近绘制局部平面 4.5 xx栋屋顶平面图 5 xx栋立面图 6 xx栋剖面图 7 平面7.1xx栋②单元放大平面图 1:100 为每栋楼的各单元组合平面图 1:100 须为四向立面 1:100 1:50 塔式住宅不须有此图 [键入文字]

放大7.2厨房放大平面图※ 图 7.3卫生间放大平面图※ 7.4阳台放大平面※ 7.5设备房放大平面图 1:50 当有1:50单元放大平面时,可不画此图。当厨房、卫生间、阳台相对标准时,1:50 建议单独绘制此图,而单元放大平面可 酌情绘制 1:50 可单独成图,也可在平面图就近绘制 7.6楼梯及电梯详图※ 1:50 包括平面及剖面 7.7 地库坡道详图 7.8 墙身详图 7.9门窗安装详图※ 构厨卫楼地面详图※ 造屋面详图※ 详烟道详图※ 图 地下室节点详图※ 大样、8 详图 7.11人防口部节点详图 7.12台阶/坡道/散水详图 立7.13入口放大立面图 面7.14设备管线综合图 装饰详7.15外墙砖拼贴图 图 配件设施 1:50 可根据项目要求在景观施工图出图 现各公司均在做标准构造设计,今后可作为引用的标准图 1:20 1:20 国家要求之外,但为体现精细化设计的1:50 重要图纸,建议绘制。 1:50 此图可不随外审施工图同时出图,但应按招投标计划提前出图 7.16门窗大样及门窗1:50 表 应随外审施工图同时出图,但允许另行委托二次设计再做细化修改 7.17栏杆及百叶详图 ※ 1:50 精装修交楼时绘制 1:50 1:50 7.16厨房装修图 室内9 装修7.17卫生间装修图 图 7.18厅房装修图 说明: 1)带※为可标准的图纸,另编为标准图纸目录。

2)除上表所列的图纸项目外,可根据项目情况要求设计单位完成其他

图纸。

[键入文字]

3)表中对绘图比例没有要求的,可根据绘制内容酌情确定绘制比例。

1.2建筑专业图纸深度要求 1.2.1封面及图纸目录

1)须按自然楼栋编排,每自然栋编一个独立目录。 2)先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 1.2.2设计说明

详见05J804中的第3条 1.2.3总平面图 1)区位图

分期的子项目应有表示其在总图中位置的区位图。

2)首层总平面

? 住宅人行出入口层平面(通常为首层):表达平面分隔墙及门窗及轴线编

号、室外台阶、无障碍设计、架空层布置、私家花园、室内外绝对标高; ? 道路:道路中心线、车行道、人行道、道路绿化及停车位(场)位置、

道路宽度、地库坡道、道路转弯半径及不同级别道路的交接;

? 景观:小品、园路及绿化范围,特别注意地库通地面楼梯、人防出入口、

各类风井、烟井等的表达;

? 物业管理的围墙、门卫岗亭的位置、减速缓坡等。 其余图纸要求详见05J804中的第4.2条 1.2.4平面图

详见05J804中的第4。1并强调以下:

1)留洞尺寸大小及距地高度统一列表,在每栋平面图及单元放大平面图上均放置,并标注平面定位尺寸。需标明的孔洞有:空调机冷媒管洞,油烟机排烟孔洞,强排热水器排烟孔洞,给水入户管留洞,采暖入户管留洞,燃气入户管留洞,排水出户管留洞,厨房预留排气扇位,地漏的平面定位尺寸及标高,强弱电户内箱预留洞的水平、竖向定位。 2)门窗尺寸及定位在每栋平面图上及单元放大平面图上均标注。但门窗编号只标注在每栋平面图上。 注意:由于计算机制图的普遍,操作时“照搬”比“消去”更省力,因此经常出现各层的尺寸重复标注,变化处反而不明显突出,以致造成制图方便,看图费劲的弊端。因此。特提请设计人员注意,把方便留给别人,因为施工图毕竟是为施工图人员服务的。 1.2.5立面图

详见05J804中的第4。2条 1.2.6剖面图

详见05J804中的第4。3条

[键入文字]

1.2.7放大平面图

1)住宅单元放大平面 ? 内墙定位。

? 结构柱详细尺寸及主要梁位置、高度。 ? 室内家俱布置。

? 空调室内外机位置及空调板尺寸、定位。

? 空调冷媒管洞、配电箱、弱电箱预留洞口尺寸、定位,列表表示。 ? 空调冷凝水立管、室外雨水立管。

? 同一单元如有对称使用,应画出对称单元放大平面以利于施工查阅。 2)厨房放大平面

? 橱柜、吊柜布置及尺寸。

? 冰箱、洗衣机、热水器定位。 ? 洗涤盆、抽油烟机位。

? 水表、煤气管、煤气表定位。

3)卫生间放大平面

? 化妆镜、化妆台(柜)定位及台盆尺寸。 ? 洗脸盆、花洒、浴盆、大便器定位。 ? 淋浴杆、肥皂盒、毛巾架、手纸盒定位。 ? 地漏、地面找坡及排水立管。 4)设备房放大平面

水泵房、冷冻机房、变配电室、人防设备用房均须绘制1:50--1:20的放大平面、剖面及相关的地沟、水池、配电隔间、玻璃隔断、墙和顶棚吸声构造等详图。 1.2.8大样、详图 1)楼梯、电梯详图

1) 电梯引用西子奥的斯电梯有限公司的标准图集。 2)墙身详图

? 选取外墙典型的具有代表性的部位画出从上到下的墙身大样;对个别非

典型的部位,可只画局部墙身大样; ? 墙身大样、详图须标明:尺寸和形状正确的结构断面、墙身材料与构造

做法、墙身内外饰面的用料、门窗、玻璃幕墙(画出横樘位置、楼层间防火及隔音材料)、线脚及装饰部件、窗帘盒、吊顶示意、窗台及其护栏、楼地面、室外地面、台阶、坡道、地下层墙身及底板的防水构造做法、屋面做法; ? 标高主要标注以下部位:地面、楼面、屋面、女儿墙或檐口顶面、吊顶

底面、室外地面; ? 竖向尺寸主要包括:层高、门窗(含玻璃幕墙)高度、窗台高度、女儿

墙或檐口高度、吊顶净高、室外台阶或坡道高度、其他装饰构件或线脚