七、煤矿方案设计
7.1 、中心机房的设计
煤矿监控中心设置两台监控主机,采用工控系列主机,主机接收实时数据, 另一台工控机作为副机使用,两台监控主机实现双机热备,当主机出现故障时, 可自动切换到备机运行, 主要是防止数据丢失。 能通过交换机连接到网络, 能与 上一级部门进行安全监控系统联网。 1、管理工作站
操作员站之间主要用于对整个平台的操作,确保控制的可靠性。 2、数据传输接口 1台
用来接收分站数据,与计算机通信,实现双机热备。 3、在线式 UPS电源 1 台
本次采用在线式 UPS 电源供电,保证系统不间断运行, UPS 满足为环境安 全监控系统所用设备提供不少于 2 小时的后备电池的供电要求。 4、打印机 1 台
系统配置 HP1008激光打印机,用于打印各种配置报表等应用。 5、监控系统及数据库软件各 1 套
KJ70N 煤矿安全监控系统软件,采用了微软的
SQL SERVER 数据库软件,
SQL SERVER数据库的安全性高,能保证整个平台的正常运行。 6、防雷装置
KJ70N 煤矿安全监控系统在传输接口、入井口采取防雷措施,安装法国欧申 避雷装置。
7.2 、安全监控中心布置示意图
7.3 、监控设备的布置
煤矿监控分站设置 4 台,主要设置在通风机房、工作面、掘面巷口 1、掘面巷 口 2,充分考虑了煤矿的扩展需求,具体的设备布置如下: 分站安 装设计
分站端口
1 2 3 4 5 6 7 8
开出端口
1 2 3 4 5 6
地面风机房
设备类型 甲烷 负压 开停 开停 风速
分站数量 分站类型 分站地址号
1 KJ70N-F(8 点) 1
传感器使用地点
总回风巷
主扇(使用) 主扇(使用) 主扇(使用) 总回风巷测风站
传 感 器 安 装 设 计 断 电 安 装 设 计
设备类型 无 无 无 无 无 无
工作面
断电或报警区域
无 无 无 无 无 无
备 注
分站安 装设计
分站端口
1 2 3 4 5 6 7 8
开出端口
1
2 3 4 5 6
传 感 器 安 装 设 计
设备类型 甲烷 甲烷 甲烷 一氧化碳 馈电 风门
分站数量 分站类型 分站地址号
1 KJ70N-F(8 点) 2
传感器使用地点
采面上隅角
回风巷距采面 10 米内 回风巷距大巷 10~15米处 回风巷
工作面被控开关的负荷侧 工作面联络巷风门
设备类型 断电器 声光报警器
无
无 无 无
断 电 安 装 设 计
断电或报警区域 回采面及回风巷内 所有非本安电气设备 工作面联络巷风门
无
备 注
两道风门同
时打开时产
无
生声光报警
无 无
分站安 装设计
分站端口
1 2 3 4 5 6 7 8
开出端口
1 2 3 4 5 6
掘面巷口 1
设备类型 甲烷 甲烷 风筒 馈电 开停
传 感 器 安 装 设 计 断 电 安 装 设 计
分站类型 分站地址号 分站数量
1 KJ70N-F(8 点) 3
传感器使用地点
距掘进巷 5 米内混合风流处 掘进巷回风流中距大巷 10~15米 掘进巷局部通风机风筒末端 掘进巷被控开关的负荷侧 掘进巷局部通风机
设备类型 断电器 无 无 无 无 无
断电或报警区域
掘进巷内所有非本安电气设备
无 无 无 无 无
备 注
分站安 装设计
分站端口
1 2 3 4 5 6 7 8
开出端口
1 2 3 4 5 6
掘面巷口 2
设备类型 甲烷 甲烷 风筒 馈电 开停
分站类型 分站数量
1 KJ70N-F(8 点) 分站地址号
4
传 感 器 安 装 设 计 断 电 安 装 设 计
传感器使用地点
距掘进巷 5 米内混合风流处 掘进巷回风流中距大巷 10~15米 掘进巷局部通风机风筒末端 掘进巷被控开关的负荷侧 掘进巷局部通风机
设备类型 断电器 无 无 无 无 无 断电或报警区域
掘进巷内所有非本安电气设备
无 无 无 无 无
备 注
备注:设备测点为初步设计, 可根据矿上具体的要求和实施做出修改。
工作面甲烷传感器尽量靠近工作面设置, 工作面回风巷甲烷传感器应布置在 瓦斯等有害气体与新鲜风流混合均匀, 且风流稳定的位置。被控设备开关的负荷 侧设置馈电状态传感器。
各类传感器的报警、断 电、复电 具有风电瓦斯闭锁功能。
工作面及回风巷甲烷传感器报警浓 ≥度工作面甲烷传感器断 电浓 ≥度回风巷甲烷传感器断 电浓 ≥度工作面及回风巷复电浓度<1.0%CH4
断 电范围:掘进巷道内的全部非本质安全型电气设备。
1、工作面甲烷传感器靠近工作面设置,工作面回风巷甲烷传感器应布置在 瓦斯等有害气体与新鲜风流混合均匀, 且风流稳定的位置。传感器被控设备开关 的负荷侧设置馈电状态传感器在工作面的隅角设置甲烷传感器和便携。式甲烷检 测报警仪。
2、各类传感器的报警、断 电、复电 工作面甲烷传感器报警浓度≥ 1.0%CH4 工作面甲烷传感器断 电浓度≥ 1.5%CH4 工作面甲烷传感器复电浓度<1.0%CH4
工作面断 电范围:工作面及其进、回风巷内的全部非本质安全型电气设备。 回风巷甲烷传感器报警浓度≥ 1.0%CH4 回风巷甲烷传感器断 电浓度≥ 1.0%CH4 回风巷甲烷传感器复电浓度<1.0%CH4
回风巷断 电范围:工作面及其回风巷内的全部非本质安全型电气设备。 工作面进风巷甲烷传感器报警浓度≥ 0.5%CH4 进风巷甲烷传感器断 电浓度≥ 0.5%CH4 进风巷甲烷传感器复电浓度<0.5%CH4
进风巷断 电范围:进风巷内的全部非本质安全型电气设备。
1.5%CH4 1.0%CH4
1.0%CH4