好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

KJ70N煤矿安全监控系统方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

的时间间隔不大于 5 秒,数据响应时间小于 5 秒,命令执行响应时间小于 5 秒;

● 可扩展性: 监控系统具有支持本地和远程访问的能力。操作人员在本地 或远端均能在计算机屏幕上观察到全部监控数据。 具有友好的人机画面。 监控系 统具有告警管理、配置管理、安全管理的基本功能;

● 安全性:各级数据中心监控主机支持双机热备份, 保证历史数据不丢失, 监测数据不中断。 数据中心可建立灾难恢复体系, 能够及时的恢复数据库。 数据 中心采用网络防毒技术。 以防止计算机病毒的危害。 在网络体系中设立了防火墙, 采用入侵检测技术,身份验证等手段保证网络体系的安全。

四、安全监控系统设计依据

《煤矿安全监控系统通用技术要求》 AQ6201-2006 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》

AQ1029-2007

《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》 MT/T1004-2006 《矿用分站》 MT/T1005-2006 《矿用信号转换器》 MT/T1006-2006 《矿用信息传输接口》 MT/T1007-2006

《煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求》 《煤矿瓦斯抽放规范》

AQ1027-2006

MT/T1008-2006

《煤炭工业矿井设计规范》 GB50215-2005

《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》 AQ6203-2006 《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》 AQ6205-2006 《煤矿监控系统线路避雷器》 MT/T1032-2007 《矿用光纤接、分线盒》 MT/T1033-2007

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004 《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93 《安全防范系统通用图形符号》 GA/T74-2000 《安全防范系统验收规则》 GA308-2001 《电器安装工程施工及验收规范》 《计算机网络规范》

100BASE-T

GBJ232-90-92

《矿井通风及安全装备标准》

《矿井通风安全监测系统装备标准和使用管理规定》 《煤矿安全规程》 《防爆标准要求》

GB3836.2-83

《电子计算机场地通用规范》 GB/T 2887-2000 《爆炸性气体环境用防爆电气设备》 GB3836

2006 GB3836.1-83

五、KJ70N 煤矿安全监测监控系统的组成

KJ70N煤矿安全生产监控系统是由监控主机、监控软件、传输接口及传输通 道、UPS电源、打印机、分站及电源、各种传感器(如;甲烷、一氧化碳、温度、 负压、风速、设备开停、风门开关、馈电状态、风筒传感器等)及断电器、执行 器、电缆和接线盒等组成。

监控主机: 主机选用工控微型计算机、双机备份。监控主机主要用来接收监 测信号、校正、报警判别、数据统计、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、 输出控制、控制打印输出、与管理网络联接等。

传输接口: 将计算机非本安的 232 口的信号转换成可与分站进行运算及通讯 的本安 485 或其它信号,主要起隔离、驱动的作用。

分站:分站也叫控制主机或数据采集站, 它的主要作用是采集传感器的信号, 并进行运算处理, 同时通过主传输电缆和传输接口与地面计算机交换数据。 同时也根据采集的数据或地面计算机的指令完成各种控制功能。

传感器: 传感器是监测系统的感觉器官, 它将甲烷、 风速、 一氧化碳、 温度、 设备运行状态等物理量转换成标准的电信号供分站采集, 传感器的工作电源通过 分站提供,也可由电源直接提供。

本安电源: 本安电源是将井下 127V、380V、660V 交流电转换成本安直流电 源输出,给分站及传感器提供电源。并具有维持电网停电正常供电不小于 蓄电池。

断电器: 用矿用电缆与分站相连,根据分站输出的控制信号控制被控开关馈 电或断电。

2h 的 分站

甲烷断电仪的组成: 甲烷断电仪由甲烷传感器和断电器(含电源)等组成, 如图 1-6-2 所示。甲烷传感器将被测甲烷浓度转换成电信号输出,送断电器,并 具有显示、 声光报警等功能。 断电器接收甲烷传感器送来的电信号, 与预置的断 电和复电浓度比较后控制被控开关断电或送电; 同时,将交流电网的交流电能转 换成本质安全型防爆直流电源向甲烷传感器供电。 为保证电网停电后, 甲烷断电 仪能正常工作不小于 2h,断电仪还备有蓄电池。

甲烷风电闭锁的组成 :甲烷风电闭锁装置由甲烷传感器、风筒传感器、主机 等组成如图 1-6-3 所示。甲烷传感器将被甲烷浓度转换成电信号送主机,并具有 显示、声光报警功能, 风筒传感器根据风筒风量的大小输出风量足与不足两种状 态的开关量信号送主机。 风量的监测也可用风速传感器或控制局部通风机的磁力 起动器的辅助接点 (以下简称辅助接点法) 来实现。 风速传感器将风速转换成电 信号送主机, 风速传感器成本较高。 采用控制局部通风机的磁力起动器的辅助接 点,只能监测局部通风机是否送电,但不能说明掘进工作面风量是否满足要求, 因为风筒漏风造成的风量不足, 采用辅助接点法是无法测到的, 因此,风量的监 测应采用风筒传感器。 主机接收甲烷传感器和风筒传感器送来的电信号, 与预置 的断电和复电浓度比较后控制被测开关断电或送电,

即:当风量不足时, 或甲烷

浓度达到或超过断电浓度时, 切断被控区域全部非本质安全型电气设备电源并闭 锁;当风量足时,或甲烷浓度低于复电浓度时,向被控区域供电。

需要强调指出

的是: 在任何情况下, 均不得由甲烷风电闭锁装置自动切断局部风机的电源, 防造成掘进工作面瓦斯积聚。 分站电源同时具有将交流电网的交流电能转换成本 质安全型防爆直流电源向传感器供电和用备用蓄电池供电不小于

2h 功能。甲烷

风电闭锁装置必须具备甲烷及风量监测、 显示、声光报警和断电功能, 并在电网 停电后,由蓄电池维持正常工作时间不小于

2h。

六、系统设备配置

6.1 地面中心站

1.中心站具备 UPS电源,以确保设备正常稳定工作。确保监控设备(如工 控机、打印机等)在停电之后能持续工作(不小于

2 小时)。

2.监控系统主机必须具备双机备份的功能,即一台主机,一台副机。当主 机出现故障时,副机能够立刻投入工作。

3.中心站安装打印机,便于打印报表数据及其它数据。

4.监控系统可安装网络设备,可与上级主管部门监控系统进行联网上传。 5.根据实际情况,中心站可安装配电箱、空调等辅助设备。

6.2 井上作业区域

1.通风机房通风机的开停、负压。

6.3 井下作业区域

1.主要监测设备的开停状态、馈电状态、掘进面的瓦斯浓度与掘进回风口 的瓦斯浓度等。

2.在井底进风与回风处监测风速、温度与瓦斯浓度等参数。 3.在硐室安装分站主要监测风速、温度、瓦斯浓度与粉尘等参数。 4.工作面监测甲烷、风速、设备开停、负压、一氧化碳、温度等环境参数。 同时必须安装甲烷断电仪或风电甲烷闭锁装置。

5.掘进工作面监测甲烷、风速、设备开停、负压、一氧化碳、温度、风筒 开关等环境参数。同时必须安装甲烷断电仪或风电甲烷闭锁装置。

6.矿井井筒、采区监测主要风门。

KJ70N煤矿安全监控系统方案

的时间间隔不大于5秒,数据响应时间小于5秒,命令执行响应时间小于5秒;●可扩展性:监控系统具有支持本地和远程访问的能力。操作人员在本地或远端均能在计算机屏幕上观察到全部监控数据。具有友好的人机画面。监控系统具有告警管理、配置管理、安全管理的基本功能;●安全性:各级数据中心监控主机支持双机热备份,保证历史数据不丢失,监测数据不中断。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
07ger1cooa5zpak1cslt1is530855j00ibn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享