好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

总公司收集地铁施工领域安全事故案例集锦

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

前言

基础设施领域的开拓肩负着股份公司结构转型、产业调整的重任,经过近年来的大力发展,基础设施类项目越来越多,经营收入占比越来越高。但是这类项目的安全管理风险较大,不可控因素较多,容易发生群死群伤事故。对于中建来说,基础设施这个新兴领域,我们的管理还比较薄弱、经验不足、专职人员也比较少,发生事故的应急处置能力较弱。为了保障基础设施领域安全运行,我们搜集整理了全国围近年来基础设施领域发生的典型事故案例,依此警示大家吸取事故教训,提高认识,强化管理,保障安全生产。

.

.

案例一:

天津地铁2号线突泥涌水导致盾构机被埋事故

2011年 5月6日凌晨7时30分许,天津地铁2号线建国道—天津站区间,左线掘进289.2m +0.2m、右线掘进247.2m+0.6m时,右线盾构机因螺旋机被水泥土固结块卡死无法运转,在开启观察孔进行处理时,发生螺旋机观察孔突沙涌水事件。由于该地段的地质异常复杂,突泥及涌水较大,导致地面塌陷,且左线掘进快于右线35环,左线线路高程高于右线,致使左右线隧道均发生局部管片变形破损开裂,最终左右线隧道均封堵回填,两台盾构机埋于地下,建天区间左右线重新改线施工,构成责任事故(无人员伤亡)。

事故发生时,两台盾构机平面位置如下图所示。

已完成 右线京山铁路

右线盾构机 天津站 已完成 左线隧道 左线盾构机

京津城际

建国道站 五经路地道

地下直径线

左右线盾构机平面位置

事件经过

2011年5月5日19时至5月6日8时,右线盾构掘进施工由盾构队长兼盾构司机带领机修人员进行夜班施工。当盾构掘进至206

.

.

环位置时,机修人员发现盾构机的螺旋输送机运转不正常,进行了全面检查,在正反转过程中,听到螺旋输送机前下方观察孔附近有异常的磨擦声。

凌晨4时左右,螺旋输送机被彻底卡住。现场值班人员根据查阅施工图及地质勘察报告而初步判断:刀盘已进入旋喷桩加固区域,螺旋输送机中有异物卡住了螺旋输送杆,导致渣土被堵。初步考虑决定拆开螺旋输送机前下方观察孔(尺寸约为350mm×500mm)盖板取出异物及时恢复掘进的处理方案。

早晨8时许,盖板拆除完毕。在拆卸观察口盖板过程中,观察孔四周无异样,只有少许渣土掉出。通过观察,发现螺旋输送杆叶片之间夹着一个水泥土混合物固结块并取出,该碎块外观尺寸:长约20余cm、直径约10余cm。同时发现螺旋机下部叶片之间还夹有异物存在,即处理第二块异物,在处理过程中忽然从观察孔发生突泥涌水现象,洞人员立即在观察孔堵塞棉纱、棉被,并用方木及型钢进行支撑、封堵观察口盖板。由于水土压力大,未能得到有效封堵,泥沙大量流出。

左线隧道抢险现场

.

.

防措施

1、强化安全责任制的执行力度,使安全责任纵向到每个作业层、横向到各层的职能部门。

2、盾构机穿越覆土厚度不大于盾构直径的浅覆土层、地下障碍物、建筑物、构筑物、粉土层、粉砂层等地段时,必须采取相应的控制掘进参数,控制盾构姿态,补充地质勘探,盾构掘进过程中应匀速、连续、均衡等施工措施。

3、加强盾构设施的监管力度,规盾构设备设施的维修保养,确保盾构机作业顺畅。

4、强化盾构掘进过程中分区段对风险源进行辨识和评价,当出现问题时,通过停机、保压等措施确保盾构机安全。

.

.

案例二:

地铁1号线南延线华广区间盾构隧道偏差超限质量事故

2013年3月7日地铁1号线南延线华阳站~广都北站右线(以下简称:华广区间右线)区间盾构施工过程中,盾构机从广都北站始发,3月13日项目部测量组对1~12环进行管片姿态测量,测量成果显示隧道高程最大偏差为19mm;3月19日项目部对1~56环管片姿态进行复测,发现17-56环(GDYK25+533.3~+593.3)均出现不同程度的超限,其中56环垂直偏差达到+2010mm、水平偏差+52mm,但盾构机测量导向系统56环处显示的盾构垂直偏差为盾首-29mm、盾尾-25mm,水平偏差盾首+41mm、盾尾+35mm,成型隧道实测偏差与盾构机测量导向系统显示偏差严重不符。

.

总公司收集地铁施工领域安全事故案例集锦

.前言基础设施领域的开拓肩负着股份公司结构转型、产业调整的重任,经过近年来的大力发展,基础设施类项目越来越多,经营收入占比越来越高。但是这类项目的安全管理风险较大,不可控因素较多,容易发生群死群伤事故。对于中建来说,基础设施这个新兴领域,我们的管理还比较薄弱、经验不足、专职人员
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
07ctj8j3u54i6jo0x1m776vac3ljqt012e3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享