创作:欧阳地 前言:要经济明确外脚手架和模板支撑体系中钢管、扣件、顶丝等构配件的规格和准确的计算出其数量,必须根据设计图纸和相关规范以及结合现场实际拟制正确的施工计划,并且竭尽全力的催促现场实际按此计划执行。因为只有经验数据而没有正确的施工计划作指导,料具用度就失去有效控制的根源,而是盲目的控制,这样必定会招致工程本钱增加或者失去控制的结果,从而影响工程整体的正常运行。所以必须建立准确数据库才干清晰合理调配料具资源,有效把控料具用度本钱,降低工程造价,从而获得较可观的利润。
一、8户型别墅工程概略:工程由地下一层和地上三层组成,其中地下一层的层高为3.0米;首层层高为3.2米;二层层高为4.2米;三层层高为3.3米,女儿墙标高为10.6米,屋面最高处标高为12.4米,为斜屋面。工程有8户相同住宅组成,总长为50.2米(两外墙轴线距离);宽为
欧阳地创编
欧阳地创编
13.2米,地上结构中每层南南标的目的都有悬挑阳台,工具两端都有构造柱联系结构。
二、本工程模板支撑体系和外脚手架搭设须遵守的相关规范内容摘读:
1、脚手架搭设之前,应根据工种的特点和施工工艺确定搭设计划,内容应包含:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接办法,并绘制施工详图及年夜样图。
2、脚手架的施工计划应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场固故修改脚手架类型时,必须重新修改脚手架计划并经审批后,方可施工。 (二)立杆基
1、脚手架立杆基础应合适计划要求。
搭设高度在25m以下时,可素夯实找平,上面铺5cm厚木板,长度为2m时垂直于墙面放置;长度年夜于3m时平行于墙面放置。(本工程搭设高度小于25米)
2、扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造与焊接底座两种,搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,禁绝将立杆直接置于木板上,不然将修改垫板受力状态。底座下设置垫板有利于荷载传递,试验标明:标准底座下加设木垫板(板厚5cm,板长≥200cm),可将地基
欧阳地创编
欧阳地创编
土的承载能力提高5倍以上。当木板长度年夜于2跨时,将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷。
3、当立杆不埋设时,离空中20cm处,设置纵向及横向扫地杆。设置扫地杆的做法与年夜横杆相同,其作用以固定立杆底部,约束立杆水平位侈及沉陷,从试验中看,不设置扫地杆的脚手架承载能力也有下降。(本工程立杆不埋设,应设扫地杆)
4、脚手架基础地势较低时,应考虑周围没有排水办法,木脚手架立杆埋设回填土后应留有土墩高出空中,避免下部积水。
(三)架体与建筑结构拉结
1、脚手架高度在7m以下时,可采取设置抛撑办法以坚持脚手架的稳定,当搭设高度超出7m便利设置抛撑时,应与建筑物进行连接。(本工程搭设高度超出7米) (1)脚手架与建筑物连接不单可以避免因风荷载而产生的向内或向外倾翻事故,同时可以作为架体的中间约束,减小立杆的计算长度,提高承载能力,包管脚手架的整体稳定性。
(2)连墙杆的间距,一般应按表中规定距离设置。当脚手架搭设高度较高需要缩小连墙杆间距时,减少垂直间距比缩小水平间距更为有效,从脚手架荷载载试验中看,连
欧阳地创编
欧阳地创编
墙杆按二步三跨设置比三步二跨设置时,承载能力提高7%。(本工程采取两步三跨设置)
(3)连墙杆应靠近节点并从底层第一步年夜横杆处开始设置。
(4)连墙杆宜靠近主节点设置,距主节点不该年夜于300mm。
2、连墙杆必须与建筑结构部位连接,以确保承载能力。 (1)连墙杆位置应在施工计划中确定,并绘制作法详图,不得在作业中随意设置。严禁在脚手架使用期间裁撤连墙杆。
(2)连墙杆与建筑物连接作法可作成柔性连接或刚性连接。柔性连接可在墙体内预埋φ8钢筋环,用双股8号(φ4)铅丝与架体拉接的同时增加支顶办法,限制脚手架里外两侧变形。当脚手架搭设高度超出24m时,禁绝采取柔性连接。
(3)在搭设脚手架时,连墙杆应与其他杆件同步搭设;在裁撤脚手架时,应在其他杆件拆到连墙杆高度时,最后裁撤连墙杆。最后一道连墙杆裁撤前,应先设置抛撑后,再拆连墙杆,以确保脚手架裁撤过程中的稳定性。 (四)杆件间距与剪刀撑
1、立杆、年夜横杆、小横杆等杆件间距应合适规范规定
欧阳地创编
欧阳地创编
和施工计划要求。当遇门口等处需加年夜间距时,应按规范规定进行加固。
2、立杆是脚手架主要受力杆件,间距应均匀设置,不克不及加年夜间距,不然降低立杆承载能力;年夜横杆步距的变更也直接影响脚手架承载能力,当步距由1.2m增加到1.8m时,临界荷载下降27%。
3、剪刀撑是避免脚手架纵向变形的重要办法,合理设置剪刀撑还可以增强脚手架的整体刚度,提高脚手架承载能力12%以上。
(1)每组剪刀撑跨越立杆根数5~7根(>6m),斜杆与空中夹角在45°~60°之间。
(2)高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一组剪刀撑,由底部至顶部随脚手架的搭设连续设置;中间部分可间距不年夜于15m。 (3)剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的小横杆进行连接,底部斜杆的下端应置于垫板上。
(4)剪刀撑斜杆的接长,均采取搭接,搭接长度不小于0.5m,设置2个旋扣件。 (五)脚手板与防护栏杆
1、脚手板是施工人员的作业平台,必须依照脚手架的宽度满铺,板与板之间紧靠。采取对接时,接头处下设两根