D.0.1 水利水电工程永久性支护工程的喷射混凝土试块28天龄期抗压强度应满足重要工程的合格条件,临时支护工程的喷射混凝土试块28天龄期抗压强度应满足一般工程的合格条件。

1、重要工程的合格条件为:

f′ck—K1Sn≥0.9fc (D.0.1-1) f′ckmin≥K2fc (D.0.1-2)

2、一般工程合格条件为:

f′ck≥fc (D.0.1-3) 21879 5577 啷s$120093 4E7D 乽

W31255 7A17 稗

f′ckmin≥0.85fc (D.0.1-4)

式中 f′ck——施工阶段同批n组喷射混凝土试块抗压强度的平均值,MPa;

fc—— 喷射混凝土立方体抗压强度设计值,MPa; f′ckmin—— 施工阶段同批n组喷射砼试块抗压强度的最小值,MPa;

K1、 K2——合格判定系数,按表D.0.1取值; n—— 施工阶段每批喷射混凝土试块的抽样组数; Sn——施工阶段同批n组喷射混凝土试块抗压强度的标准差,MPa。

表D.0.1合格判定系数K1、K2值

n K1 10~14 1.70 15~24 1.65 39208 9928 館$ 7422 ≥25 1.60 922E 鈮=;20008 K2 0.90 4E28 丨 0.85 0.85 当同批试块组数n<10时,可按f′ck≥1.5fc 以及f′ckmin≥0.95fc验收(同批试块是指原材料和配合比基本相同的喷射混凝土试块)

附录E 砂浆、砌筑用混凝土强度检验评定标准 E.0.1 同一标号(或强度等级)试块组数n≥30时,28天龄期的试块抗压强度应同时满足下列标准:

1、强度保证率不小于80%。

2、任意一组试块强度不低于设计强度的85%。 3、设计28天龄期抗压强度小于20.0Mpa时,试块抗压强度的离差系数不大于0.22;设计28天龄期抗压强度大于或等于20.0Mpa时,试块抗压强度的离差系数小于0.18。

E.0.2 同一标号(或强度等级)试块组数n<30时,28天龄期的试块抗压强度应同时满足下列标准:

1、各组试块的平均强度不低于设计强度。 2、任意一组试块强度不低于设计强度的80%。 附录F 重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级

签证表

单位工程名称 单元工程量 35636 8B34 謴V34212 85A4 薤32510 7EFE 绾a25004 61AC 憬h 年 月 日 分部工程名称 施工单位 单元工程名称、部位 自评日期 施工单位 自评意见 1、自评意见: 2、自评质量等级: 终检人员 (签名) 监理单位 抽查意见 联合小组 核定意见 抽查意见: 监理工程师 (签名) 1、核定意见: 2、质量等级: 年 月 日 (签名) 保留意见 备查资料 32064 7D40 77B0 36613 8F05 8762 $33765 83E5 菥 清单 单位名称 项目法人 职务、职称 签名 輅蝢 34658 絀瞰 30640 ⑴、地质编录 □ ⑵、测量成果 □ ⑶、检测试验报告(岩心试验、软基承载力试验、结构强度等) □ ⑷、影像资料 □ ⑸、其他( ) □ 监理单位 设计单位 联 合 小 组 成 员 28492 6F4C 潌33934 848E 蒎21517 540D 名25366 6316 挖DO32957 80BD 肽37868 93EC 鏬 施工单位 运行管理 注:重要隐蔽单元工程验收时,设计单位应同时派地质工程师参加。备查资料清单中凡涉及到的项目应在“□”内打“√”,如有其他资料应在括号内注明资料的名称。 附录G 水利水电工程项目施工质量评定表

表G—1 分部工程施工质量评定表

单位工程名称 施工单位 自 年 月 日至 年 月 日 分部工程名称 施工日期 分部工程量 评定日期 年 月 日 o38846 97BE 鞾HG29385 72C9 狉l 其中优良个数 项次 单元工程种类 工程量 单元工程个数 合格个数 备注 1 2 3 4 5 6 合 计 监理单位复核意见 项目法人认定意见 重要隐蔽单元工程、关键部位的单元工程 施工单位自评意见

SL176-2007水利水电工程施工质量检验与评定规程

D.0.1水利水电工程永久性支护工程的喷射混凝土试块28天龄期抗压强度应满足重要工程的合格条件,临时支护工程的喷射混凝土试块28天龄期抗压强度应满足一般工程的合格条件。1、重要工程的合格条件为:f′ck—K1Sn≥0.9fc(D.0.1-1)f′ckmin≥K2fc
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
07915447d91oirv327pb3jk4h7sglc00prd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享