好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

散装锅炉安装记录23

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术记录BJTJ/F2-2020 ****特种设备检验所 文件编号: BJTJ/F2-20.23

序 号 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 (十) 水压 试验 1试验准备 4其他装置的安装 2除灰(九) 系统安安全附装 近及其他与锅炉本体连接的装置 3安全阀、水位计、压力表、温度计安装 1其他参与本体水压试验的管道安装 监检项目 (1)结构的自由热补偿 (2)合金管材、管件、阀门等的光谱分析 (3)合金钢焊接接头的光谱分析报告 (4)焊接工艺、焊接质量 (5)支吊架布置 (1)管道的安装与水冷壁的向下膨胀和热补偿 (2) 合金材料部件光谱分析 (3) 减压阀、安全阀的校验 (4)焊接工艺、焊接质量 (5)支吊架的布置 (6)系统的调试 (1) 安全阀、压力表、水位计等是否符合有关规定 (2)合金材料接管和焊缝的光谱分析 (3)焊接工艺的实施、焊接质量 (4)焊缝焊后热处理 (5)热处理后硬度测定 (6)排汽疏水管的结构和走向 (1)防爆门 (2)炉门、密封部件 (1)水压试验方案 (2)试验用压力表 (3)试验用水质量、水温计试验环境温度 类 别 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B A A A 监检 结果 监检 方式 监检 人员 确认 日期 技术记录BJTJ/F2-2020 ****特种设备检验所 文件编号: BJTJ/F2-20.23

序 号 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 (十) 2水压水压 试验过试验 程 监检项目 (1)升压、降压速度 (2)试验压力及保压时间 (3)承压部件表明状况 (4)泄压后的锅炉状况 (5)水压试验记录和试验报告 1高、低水位报警装置、低水位联锁装置 (十 一) 自动控2超压报警、联锁装置 制、报3点火程序控制、熄火保护装置 警装置 4超温报警及联锁保护装置 1炉墙砌筑、保温、防腐 (十 二) 2烘炉、煮炉(锅炉化学清洗) 总体 验收, 3管道的冲洗和吹洗 调试、试运行 4安全阀整定 5调试和试运行记录及阶段性验收报告 1现场安装组织季候、质量关系季候和相关质量管理责任人 2质量管理手册及程序文件 3作业指导书 类 别 A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B 监检 结果 监检 方式 监检 人员 确认 日期 4责任人到位履行相应的职责和特种 104 (十三)设备作业人员持证上岗 质量管105 理体系5设计变更时办理的审批手续 的运转 106 6施工用设备和检测设备仪器检定 107 108 109 7受压件材料(包括焊接材料)管理 8施工过程中不符合项或不一致项的处理 9对监检员提出问题的处理和反馈 注:1.监检方式栏填写“资料核查”、“现场监督”或“实物检查”;2.监检结果栏填写“符

合”或“不符合”, 有数据的填写具体数值,对“不符合”的在记事栏注明原因;3.无此项的打“—”;4.有其它检验项目时,应出具专项检验原始记录。

散装锅炉安装记录23

技术记录BJTJ/F2-2020****特种设备检验所文件编号:BJTJ/F2-20.23序号65666768697071727374757677787980818283848586(十)水压试验1试验准备4其他装置的安装2除灰(九)系统安安全附装近及其他与锅炉本体连接的装置
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
077d79hm7r3z01x0bvw21wxgu8k8be00nhn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享