定出孔位并作出标记和编号。

3、土钉孔距允许偏差±100mm,钻孔的倾角误差不大于3。,孔径偏差为±20mm、-5mm,孔深允许偏差为+20mm、-50mm;成孔过程中遇有障碍物进,在不影响支护安全的情况下,其孔位可作适当调整。 4、钢管土无机注浆:

(1)、钢管土钉注浆配合比:水泥:水:砂=1:0.5:0.1 (2)、注浆量不少于30Kg/m;注浆压力不小于0。5MPa

(3)、注浆的砂浆强度用70×70×70立方试模做试件,每批3组(一

组三块)。

(4)、锚杆抗拔试验按新规范珍宝:1组3根/百米。 5、土钉墙钢筋网:

(1)、采用ф6.5@200×200钢筋网,网片绑扎牢固,网格允许偏差

±10mm,网边搭接长度不大于200mm。

(2)、2ф14通长钢筋分别焊接在钢管头出露50mm上下位置。 (3)、ф14通长钢筋外侧采用2ф14L100井最字架焊接牢固。 6、喷射混凝土:

(1)、喷射砼厚100mm,分两层施工,第一层厚度为50~60mm,第

一层砼施工完成后,绑扎钢筋网片,然后喷射第二层砼。混凝土强度为C20,配合比由检测单位确定或按“围护设计”中的砼配合比施工。

(2)、喷射砼的喷射顺序应自下而上,喷头与受喷面距离宜控制在

0.8~1.50m之间,射流方向垂直指向喷射面。

(3)、在进行下步喷射混凝土作业时,应仔细清除预留施工缝接合

面上的浮浆层和松散碎悄,并喷水使之潮湿。

(4)、喷射混凝土终凝2小时后,应根据当地条件,采取连续喷水

养护5~7天。

(5)、喷射混凝土强度可用边长150mm立方试模,从侧向喷入混凝

土成型,每工作日月(班)至少做三给试件,每组三块。 八、基坑支护监测控制要点: 1、基坑支护监测应包括下列内容:

(1)、基坑周围边坡顶水平位移、垂直沉降及支撑梁沉孤的测量; (2)、基坑周边深层土体位移的量测,基坑内土体窿起的量测; (3)、周边地表开裂叛乱态(位置、裂缝宽)观察;

(4)、附近建筑物、重要管线、道路等设施的变形测量和裂缝观察; (5)、基坑渗、漏水和基坑内外的地下水位变化; 2、基坑支护的监测工作,应由有相应资质的单位承担:

3、在基坑开挖前,沿周边道路、管线、建筑物设沉降点,作沉降观测,同时在基坑周边布置五个以上测斜孔其测点间距不宜大于30m,以便准确观测土体的侧向位移。沉降观测与土体侧向位移观测应在基坑开挖前取得初始值,挖土期间每天至少提供一次监数据。

4、应特别加强雨天和雨后的监测;基坑顶部的侧向位移与当时开挖深度之比达3‰-5‰(粘性土中)时,应密切加强观察、分析原

因并用时对支护采取加固措施,必要时增用其它支护方法。 九、安全、文明施工监理控制要点:

1、督促施工单位学习、贯彻执行“建筑法”与“建筑施工安全规程”,增强安全生产观念,树立“安全第一、预防为主”的思想。 2、检查施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立建全安全检查生产责任制及各工种安全技术操作规程。

3、施工现场应实行封闭式管理;沿基坑周围(留运土出口)设围档,档持网高度大于等于1。20m;距基坑边线1米范围内浇筑砼做地坪硬化基坑施工中,施工方应派专人24小时监护。

4、特殊工种须持证上岗,其上岗证(含驾驶证)报监理审查;督促施工单位加强挖掘机及运土车辆管理,严禁洒后驾驶。 5、定期和不定期地主持召开安全、文明施工例会或专题会议,总结经验,找出土方开挖与支护及安全检查用电等施工薄弱环节;对其重大安全隐患和出现的问题,有权责令施工单位停工整改。 十、工程进度控制与目标值:

1、实行每天、 每周、每月定期检查土方开挖与基坑支护施工进度,对照计划施工进度找差异、找原顺,并且采取相应措施。 2、在总施工进度安排中,完成土方开挖与基坑支护整个工期安排,其中:20#楼工期3月底完成,21#楼工期50天。为实现这一目标,关键在于抓土方开挖顺序、路线以及基坑支护的工程质量和施工安全。

十一、工程投资控制与目标值:

1、依据施工合同有关条款、施工图、设计联系单对工程项目造价进行风险分析,并宜在工程变更实施与建设单位、承包单位协商定变更的价款。

2、在专业监理工程师进行现场计量的基础上,按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款审核工程量清单和《工程款支付表》。 3、审查意见报总监理工程师审定,由总监理工程师签署工程款支付证书并报建设单位审批。

4、对未经监理人员质量验收合格的工程量或不符合施工合同规定的工程量,监理人员拒绝计量和该部份的工程款支付申请。 十二、监一工作的方法和措施:

1、建立巡视和旁站制度,并且进行现场院检查和督促。对混凝土浇筑及锚杆施工全过程衽旁站监理制度。

2、对进场材料进行现场验收并取样送验,材料取样送验实行见征制度。送具备资质的检测单位进行检测。

3、对隐蔽工程实行隐蔽前的验收制度,对未经验收或验收不合格的工序,施工单位不得进入下道工序施工,如强行进入下道工序施工,监理可拒绝签认,不予以计量、不予支付工程进度款。 4、检查施工单位管理人员到位情况;检查“土方开挖与基坑支护”以及“工程建设强制性标准”在施工过程中的执行情况;召开专题会议,针对性解决有关工程质量与安全文明施工问题。 5、严格按照本“细则”监理工作的控制要点和目标值中工程进度、工程质量、投资、安全与文明施工进行检验;发现问题,应及时

向专业监理师或总监汇报,必要时书面下达“是监理通知”或“停工整改令”

6、做好有关监理资料的原始记录,认真准确地做好旁站监理记录,保证资料的真实、准确、及时。 附:现场监理检查记录表式

上海建筑科学研究院建设工程咨询监理部 温州市中心区C29地块安置房20#、21#楼项目部

二00四年二月十一日