2024年国家电网安规变电部分判断题题库及答
案(共250题 )
1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确
3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误
4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确
5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确
6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误
7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误
8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误
9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误
10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕
后必须恢复。( ) 答案:错误
11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确
12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误
14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责人的许可,方可进行。( ) 答案:错误
17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同时抓一个梯阶。( ) 答案:错误
19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确
20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确
21. 使用钳型电流表在高压回路上测量时,应用导线从钳型电流表另接表计测量。( ) 答案:错误
22. 链条葫芦操作时,人员不准站在链条葫芦的正下方。( ) 答案:正确
23. 在瓷横担线路上禁止挂梯作业,在转动横担的线路上挂梯后应将横担固定。( ) 答案:错误
24. 使用锯床时,工件应夹牢,长的工件两头应垫牢,并防止工件锯断时伤人。( ) 答案:正确
25. 臂架式起重机应设有力矩限制器和重量指示器。铁路起重机应安有夹轨钳。( ) 答案:错误
26. 钢丝绳应按其力学性能选用,并应配备一定的安全系数。缆风绳及拖拉绳安全系数应不小于3.5。( ) 答案:正确
27. 用户变、配电站的工作许可人应是持有效证书的高压电气工作人员。( ) 答案:正确
28. 带电水冲洗时,其大、中型水枪喷嘴均应可靠接地。( ) 答案:正确
29. 事故紧急抢修应填用工作票,或事故紧急抢修单。( ) 答案:正确
30. 只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值班调控人员或运维负责人的许可指令后,方可合闸送电。( ) 答案:正确 31. 在查明线路确无接地、绝缘良好、相位确定无误后,便可进行带电断、接引线。( ) 答案:错误