满足要求的话,可以通过调整管径的方法使之达到平衡要求。 5.计算最不利环路阻力 △P=△P1-2+△P2-3+△P3-4+△P4-5 +△P5-6 =30.19+10.6+80.14+290+46.12 =457.05 Pa
本系统所需风机的压头应能克服457.05Pa阻力。8-4管道水力计算表
四.风道压力损失估算法
对于一般的空调系统,风道压力损失值可按下式估算 △P=△pyl(1+k)+∑△ps (Pa)
式中 △py—单位管长沿程压力损失,即单位管长摩擦阻力损失,Pa/ m。
l—最不利环路总长度,即到最远送风口的送风管总长度加上到最远
回风口的回风管总长度,m。
k—局部压力损失与沿程压力损失之比值:
弯头、三通等局部管件比较少时,取k =1.0~1.2; 弯头、三通等局部管件比较多时,可取到k =3.0~5.0。 ∑△ps—考虑到空气通过过滤器、喷水室(或表冷器)、加热器等空调装置的压力损失之和。
表8-5给出了为空调系统推荐的送风机静压值,可供估算时参考:8-5送风机静压 参
考
值
表
风道设计计算的方法与步骤
满足要求的话,可以通过调整管径的方法使之达到平衡要求。5.计算最不利环路阻力△P=△P1-2+△P2-3+△P3-4+△P4-5+△P5-6=30.19+10.6+80.14+290+46.12=457.05Pa本系统所需风机的压头应能克服457.05Pa阻力。8-4管道水力计算表
推荐度: