答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。
44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?
答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。 45、电缆隧道内如何装设接地线?
答:隧道和沟的全长应装设连续的接地线,接地线应和所有的支架相连,两头和接地极连通。接地线的规格应符合设计要求。电缆铅包和铠装除了有绝缘要求外,应全部相互连接并和接地线相连,电缆架和接地线均应涂防锈漆或镀锌。 46、对于电缆孔洞的防火封堵有何要求?
答:对于较大的电缆贯穿孔洞,如电缆贯穿楼板处等,采用防火堵料封堵时,应根据实际情况,先在电缆表面涂四至六层防火涂料,长度自孔洞以下1.5m左右,再用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料,保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装,封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火。
55、电缆的敷设方式有几种? 答:有以下几种: (1)直埋在地下; (2)安装在电缆沟内; (3)安装在地下隧道内;
(4)安装在建筑物内部墙上或天棚上; (5)安装在桥架上; (6)敷设在排管内; (7)敷设在水底。
56、如何进行电缆管的连接工作?
答:电缆管连接时,必须用扣和管接头连接,如采用焊接时,不能直接对焊,连接处要套上一段粗管再进行焊接,以免焊渣掉入管内。 64、对于电缆导体连接点的电阻有何要求?
答:要求连接点的电阻小而且稳定,连接点的电阻与相同长度、相同截面的导体之比值,对于新安装的终端头和中间头,应不大于1;对于运行中的终端头和中间头这个比值不应大于1.2。 65、电缆接头和中间头的设计应满足哪些要求? 答:应满足的要求有:
(1)耐压强度高,导体连接好; (2)机械强度大,介质损失小; (3)结构简单,密封性强。
72、单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线?
答:在金属护套一端接地的电缆线路中,为确保护套中的感应电压不超过允许标准,必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体,且导体的两端接地,这种导体称为回流线。当发生单相接地故障时,接地短路电流可以通过回流线流回系统中心点,由于通过回流线的接地电流产生的磁通抵消了一部分电缆导线接地电流所产生的磁通,因而可降低短路故障时护套的感应电压。 73、电缆工程可划分为几个项目?
答:(1)工地运输:包括工程材料从仓库到施工点的装卸、运输和空车回程。 (2)地方工程:包括路面开挖、隧、沟道施工等。
(3)敷设工程:包括敷设、中间头制作、掀盖板、埋管、校潮、牵引头制作等。