临时用电及动火作业安全管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

进入以上单位作业的外来施工单位和人员。

第三条 本制度管理范围为各部门正式运行电源上所接

的一切临时用电。

第四条 临时用电审批程序

(一) 在运行的生产场所内一般不允许接临时电源。

(二)临时用电由用电单位持电工作业操作证、临时用

电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。

第五条 临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许

可证一致。

第六条 临时用电管理

临时用电作业许可证保存期为 1 年。

第七条 有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网

电源。

第八条 用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应

立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、供电执

行部门共同检查验收签字。

第九条 临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要

重新办理临时用电作业许可证的延期手续。

第十条 安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工

操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重

违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。

第十一条 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正

确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时

用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

(一) 在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路

要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。

(二) 临时用电的单相和混用线路应采用五线制。

(三) 临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高

度在装置内不得低于 2.5 米,穿越道路不得低于 5 米;横穿

设临上或脚手架上架树禁在严措施,护要有可靠的保时道路

时用电线路。

(四) 采用暗管理埋设及地下电缆线路必须设有“走

向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于 0.7 米,穿越公路

在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。

(五) 对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防

雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。

(六) 行灯电压不得超过 36 伏;在特别潮湿的场所或

塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压

不得超过 12 伏。

(七) 临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保

护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

第十二条 临时供电执行部门送电前要对临时用电线路、

电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。

第十三条 对临时用电设施要有专人维护管理,每天必

须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确

保临时供电设施完好。

第十四条 临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,

不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,

一旦发现违章用电,供电执行部门有权予以停止供电。

第十五条 临时用电结束后,临时用电单位应及时通知

供电执行单位停电,由原临时用电单位拆除临时用电线路,

其他单位不得私自拆除。

电。供转位单位不得私自向其它电单用临时 第十六条.

第十七条本制度从印发之日起执行,本制度未尽事宜

按国家有关标准、规范、法规执行。