《房屋钢结构》门式钢架课程设计
姓名:杜修磊
学号:
班级:2011级土木3班 指导教师:张杰
2014年12月
一、题目要求
现有一单层门式钢架厂房,布置一台10t中级工作制桥式吊车,单跨双坡,跨长18m。
设计参数:
1、建筑物安全等级为三级,设计使用年限为50年; 2、基本风压为0.4kN/m(50年一遇),B类粗糙度; 3、基本雪压为0.35kN/m(50年一遇);
4、屋面恒载为0.3kN/m,屋面活载为0.5kN/m;
5、抗震设防烈度为8度,设计地震分组为第二组,场地类别为II类,抗震设防类别为丙类; 6、基础顶面标高为。
结构布置形式如图所示:
2222
二、输入参数
工程名: 01
************ ***************** 日期:12/18/2014 时间: 20:12:44 设计主要依据:
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012); 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010); 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003);
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002,2012年版); 结果输出
---- 总信息 ---- 结构类型: 门式刚架轻型房屋钢结构
设计规范: 按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》计算 结构重要性系数: 节点总数: 9 柱数: 4 梁数: 4 支座约束数: 2 标准截面总数: 5
活荷载计算信息: 考虑活荷载不利布置 风荷载计算信息: 计算风荷载 钢材: Q235
梁柱自重计算信息: 柱梁自重都计算 恒载作用下柱的轴向变形: 考虑 梁柱自重计算增大系数: 基础计算信息: 不计算基础 梁刚度增大系数:
钢结构净截面面积与毛截面面积比:
门式刚架梁平面内的整体稳定性: 按压弯构件验算 钢结构受拉柱容许长细比: 400 钢结构受压柱容许长细比: 180 钢梁(恒+活)容许挠跨比: l / 180 柱顶容许水平位移/柱高: l / 180 地震作用计算: 计算水平地震作用 计算振型数: 3 地震烈度: 场地土类别:Ⅱ类