好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

分项工程检验批检验批

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

混凝土灌注桩分项工程检验批质量验收记录 ZJ3.6

江苏海伦石化有限公司年产120工程名称 万吨K-EPTA工程 (污水预处理站-地面火炬) 检验批部位 1#、2#、3# 施工执行标准 名称及编号 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 施工单位 上海浦高地基基础 工程有限公司 项目经理 丁勇 专业工长 曹新根 分包单位 分包项目经理 施工班组长 施工单位 检查评定记录 符合规范要求 监理(建设) 单位验收记录 序号 1 GB50202-2002的规定 桩位符合规范要求 孔深允许偏差,mm 桩体质量符合要求 砼强度符合设计要求 承载力符合设计要求 垂直度符合规范要求 桩径符合规范要求 泥浆比重(粘性或砂性土中) 1.15~1.20 0.5~1.0 ≤50 ≤150 160~220 70~100 ±100 >1 +30 -50 +300 主控项目 结果 结论 2 3 4 5 1 2 3 +150、+130、+120 符合要求 符合要求 符合要求 符合规范要求 符合规范要求 1.18、1.15、1.16 0.8、0.7、0.6 一般项目施工单位 检查评定 监理(建设) 单位验收 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 4 泥浆面标高(高于地下水位),m 端承桩,mm 沉渣厚度: 摩擦桩,mm 水下灌注,mm 砼坍落度: 干施工,mm 钢筋笼安装深度允许偏差,mm 砼充盈系数 桩顶标高允许偏差,mm 主控项目和一般项目均符合设计及施工质量验收规范要求,本检验合格 项目专业质量检查员: 年 月 日 5 24、19、15 6 180 7 8 9 -27、-42、+17 1.06 +15、-27、-26

分项工程检验批检验批

混凝土灌注桩分项工程检验批质量验收记录ZJ3.6江苏海伦石化有限公司年产120工程名称万吨K-EPTA工程(污水预处理站-地面火炬)检验批部位1#、2#、3#施工执行标准名称及编号建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002施工单位上海浦高地基基础工程有限公司项目经理丁勇专业工长曹新根分包单位分