一、 组织机构: 总指挥: 现场指挥: 安全监督组:
现场操作组:(组长)、控制室1人(操作、记录员),储罐区4人(操作员、记录员),后备人员2人。 预冷配合厂家及人员: 现场维护组: 事故救护组: 二、准备工作:
⒈ 站区设备、管道系统应吹扫、试压合格并通过验收,仪表联校等相关工作也已完成并经过确认,储罐经过真空度检测,各种设备处于完好状态,站区、设备卫生整洁。 ⒉ 安全阀全部就位并经过校验(所有安全阀控制阀门处
第2页/总11页
FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 于关闭)。
⒊ 所有操作人员已经过安全和上岗培训,熟知操作流程,操作时穿戴作服、防护靴、戴防护手套。 ⒋ 制定完善的置换方案并通过主管部门审批。 ⒌ 器材、车辆准备: ① 低温储槽内4M3液氮。
② 抢修车辆(抢险车、工具车、救护车)到位。 ③通讯工具(对讲机或手机)到位。
④木槌、防护工作服、工作鞋、防冻手套到位。 三、操作分工、操作要点: ⒈ 吹扫预冷置换流程:
⒉ 现场操作分工:
⑴ 储槽区运行工:储槽进液、出液阀门、气相阀门;储槽自升压系统阀门操作,同时注意监视储罐压力、温度变化。
⑵ 加气撬区(调饱和汽化器、卸液增压器、EAG加热器)运行工:负责加气撬区域的阀门操作并注意操作顺序,
第3页/总11页
FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 注意管道压力、温度变化。
⑶ 加气机区、控制运行工:负责加气机前后阀门操作、调试加气枪回气枪、监视该区域接口的严密性。
⑷ 电气仪表工:负责控制室电气仪表监控、及时报告各点压力温度变化。
⑸ HSE:负责现场安保、监护。
⑹ 施工单位(成都华气厚普):负责现场维护和抢修,运营部抢险队协助抢修工作。
⑺ 设备厂家:负责低温储槽的操作;加气撬、加气机厂家技术人员负责各自的设备。
⑻ 监理、质检员督促施工单位做好接口、阀门、仪表各部位检漏工作。 ⒊ 操作要点:
⑴ 储槽至加气撬的阀门要按指挥要求依次开启,并随时观察储槽的压力。
⑵ 开启紧急切断阀之前必须先打开仪表风的控制阀门。
⑶ 站区的阀门操作人员必须接到指令后再操作。
第4页/总11页
FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE ⑷ 控制室的操作人员注意监控温度、压力变化随时报告,同时按指令进行操作。
⑸ 检漏人员将肥皂水涂在法兰密封处并检查是否有气泡产生,发现漏点及时汇报。
⑹ 预冷操作前必须检查确认所有阀门处于关闭状态。 ⒋ 操作纪律:
⑴ 所有参加预冷人员必须按时到达指定岗位; ⑵ 除现场指挥、操作人员、安全员、质检员、抢修人员外,其余人员
一律在预冷警戒区以外待命;
⑶ 所有参加预冷人员保证通讯畅通,手机不得被与工作无关的事所占用;
⑷ 未接到操作指令,任何人不得擅自开、闭阀门或进行其它操作。
四、紧急情况的处理程序:
当发生紧急情况时,所有操作人员不得慌乱,按总指挥指令进行相关操作:
⒈ 关闭事故点前相应阀门或关闭总进气(液)阀门。
第5页/总11页