配电安规案例分析4—10kV配电台架消缺
2012年6月15日,××电业局××农电局,作业人员张××为消除设备隐患,向抄表班班长张××提出对10千伏上瓦房线426线16号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示,并得同意。 16日7时左右,抄表班班长张××又以电话方式通知作业人员张××,强调施工作业前要请示运检班班长和供电所所长批准,批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施。10时30分左右,作业人员张××在没有请示运检班班长和供电所所长,也未办理工作票手续的情况下,带领××供电所农村电工李××和秦××二人到达10千伏上瓦房线426线16号变台进行低压配电箱的移位工作。作业人员张××用10千伏绝缘杆拉开16号变台三相跌落式熔断器,李××将低压配电箱内隔离刀闸拉开后,工作人员张、秦二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行了登台作业。10时45分,作业人员张××在右手触碰变压器高压套管时发生触电后高处坠落(未系安全带,后经检验发现16号变台三相跌落式熔断器底座瓷瓶绝缘击穿),但因伤势过重,经抢救无效死亡。 试分析该起事件中的违章行为。
1.作业人员张××在没有请示运检班班长和供电所所长,也未办理工作票手续的情况下开展工作,现场无工作负责人、无监护人,使工作失去监护,违反配电《安规》3.3.2填用配电第一种工作票的规定。
2.作业人员在进行未验电、接地的情况下即登台作业,违反配电《安规》4.1、7.1.2条停电、验电、接地、悬挂标志牌和装设遮栏的规定。
3.杆上作业未使用安全带,违反配电《安规》17.1.10“在屋顶及其他危险的边沿工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则作业人员应使用安全带”的规定。
配电安规案例分析4—10kV配电台架消缺
配电安规案例分析4—10kV配电台架消缺2012年6月15日,××电业局××农电局,作业人员张××为消除设备隐患,向抄表班班长张××提出对10千伏上瓦房线426线16号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示,并得同意。16日7时左右,抄表班班长张××又以电话方式通知作业人员张××,强调施工作业前要请示运检班班长和供电所所长批准,批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施。1