冲孔灌注桩专项方案

第一节 工程概况

御景豪庭小区工程位于古田县松台口门头位置,由四幢高层和一幢联排纵房组成,分别是1#、2#、3#、5#和6#楼。1#~5#楼为地下1层、地上18层;6#楼为地上4层,总建筑面积31350平方米。工程结构为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,冲孔灌注桩基础。 第二节 编制依据

1、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)。 2、中国建筑工业出版社1999年1月出版的《建筑施工手册》。

3、福建省水文地质工程地质勘察研究院编制的御景豪庭《岩土工程勘察报告》。 4、建筑桩基技术规范(JGJ94-94) 第三节 施工部署 一、质量目标

认真贯彻公司的质量方针,严格执行ISO9001:2000质量标准,确保工程质量达到合格要求。 二、工期目标

按本工程总体施工组织设计的施工进度控制计划。 三、项目管理组织架构

本工程的施工组织实行“项目法”施工管理模式,派专业岩土工程师作为施工负责人,对工程的质量、技术、安全、进度和成本实行高效益、高标准的组织、协调和管理。项目部组织结构图详见总体施工组织设计。 四、施工顺序

拟投入3台桩机轴桩基。总体施工顺序为由西向东推进。 五、施工方法及机械的选择

根据本场地地质特点(基岩埋藏浅,微风化岩面起伏大,岩石裂隙发育)结合我单位在同类工程中的施工经验,决定采用冲击成孔。冲孔桩机选用ZK5000型和ZK8000型。钢筋笼现场分段制作,再将钢筋笼从制作场运至孔口附近,然后小型吊运机具或起重机吊装安放,孔口焊接。砼采用现场拌制砼,用塔吊浇灌砼灌注。 六、施工力量安排

本工程工期紧,桩基数量大,质量要求高,因此除必须配备施工经验丰富、组织能力强的项目班子,施工力量的投入是根本保证。根据本工程的规模和施工进度的安排,我们拟在施工期间投入100人,桩机工50人,灌注工20人,其他工人30人。详见“主要劳动力用量计划表”。拟投入冲孔桩机10台,其中ZK8000型3台,ZK5000型7台,塔吊1台,电焊机4台,其他设备若干。详见“主要施工机具及检测试验设备计划表”。 第四节 施工方法及技术措施 一、施工准备

1、熟悉和掌握有关的图纸设计和施工规范要求及图纸会审记录、岩土工程勘察报告等资料。

2、根据桩位设计图建筑坐标、高程控制点标高进行轴位放线,定出桩位并固实。随后检查,复核各桩位轴线设计参数,并经甲方、监理等有关各单位验收合格。 3、材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,临水、临电设施架设或铺设完成。

4、做好施工现场的排水系统,浆池、浆沟开挖工作。施工污水须经沉淀池处理后,才可排入市政管道。同时,做好施工现场的安全、文明施工工作。 二、施工工艺流程 冲孔灌注桩工艺流程图

三、施工方法及技术措施

针对本工程的地质情况,决定采用冲击成孔,冲击成孔对软弱、易塌土层可投放填充物冲击造壁,在坚硬的岩层具有成孔速度快等优点。冲孔灌注桩采用泥浆护壁,冲击钻进成孔、正循环清孔,现场制作、安放钢筋笼,水下砼灌注成桩。 1、测量定位

用经纬仪测放桩位,桩位中心插一钢筋,四周各打一根控制桩来控制桩位中心,用砂浆固定控制桩,并经复核合格后,进入下道工序。 2、埋设护筒

护筒采用4~8mm厚的钢板加工制成,高度1.5m,内径为D(桩径)+20cm,护筒上部开设1~2个溢浆孔;校核桩位中心后,在护筒四周用粘土分层回填夯实,护筒埋设深度一般为1.2~1.5m。 3、冲击成孔

护筒埋设好后,桩机就位,使冲击锤中心对准护筒中心,要求偏差不大于±20mm。开始应低锤密击,锤高0.4~0.6,并及时加片石,砂砾和粘土泥浆护壁,使孔壁挤压密实,直至孔深达护筒底以下3~4m后,才可加快速度,将锤提高至2~3.5m以上转入正常冲击。冲孔时应及时将孔内残渣排出,每冲击1~2m,应排渣一次,并定时补浆,直至设计深度。每冲击1~2m检查一次成孔的垂直度,如发生斜孔、塌孔或护筒周围冒浆时,应停机。待采取相应措施后再进行施工。

粘土中钻进时,采用原土造浆,在较厚的砂层中钻进时,采用膨润土制备泥浆或在孔中投入粘土造浆,为使泥浆有较好的技术性能,适当掺加碳酸钠等分散剂,其掺量为加水量0.5%左右。 泥浆性能指标选择

泥浆性能指标 地层 成孔方法 情况 相对密度 粘度(S) (%) 泥皮厚含砂率胶体率(%) (m1/30min) ) 粉质 (Pa) 失水率(mm/30min力酸碱度 静切1.05~16~22 8~4 ≥96 ≤25 ≤2 1.0~2.5 8~10 1.20 冲击 粘土 .2砂层 ~1.5 22~28 ≤4 ≥95 ≤20 ≤3 3~5 8~11