别 一 a 蚀性的水或土壤直接接触的环境。 二 严寒和寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接b 接触的环境。 使用除冰盐的环境;严寒和寒冷地区冬季水位变动的环境;三 滨海室外环境。 4.4.3、受拉钢筋的最小锚固长度La见下表:

受拉钢筋的最小锚固长度La 砼强度等级 C25 钢筋种类 d≤d >25 25 HPB235 普通钢筋 HRB335 普通钢筋 HRB400 普通钢筋

4.4.4、受拉钢筋抗震锚固长度LaE见下表:

受拉钢筋抗震锚固长度LaE 砼强度等级与抗震等级 C25 C30 C35 27d 34d 40d 27d 37d 44d 25 24d 30d 36d 24d 33d 39d d≤d >25 25 22d 27d 33d 22d 30d 36d d≤d >25 C30 C35 室内正常环境 室内潮湿环境;非严寒和否寒冷地区的露天环境、与无侵三级抗震 三级抗震 三级抗震 钢筋种类与直径 HPB235 普通钢筋 HRB335 普通钢筋 d >25 d≤25 HRB400 普通钢筋 d >25 46d 41d 38d 39d 42d 34d 37d 31d 34d d≤25 28d 35d 25d 31d 23d 29d 注:1、当弯锚时,有些部位的锚固长度为≥0.4LaE+15d,见各类构件的标准构造详图。 2、当HRB335 、HRB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附加锚固端头在内的锚固长度可取为03G101-1图集第33页和本表中锚固长度的0.7倍。 4.4.5直螺纹钢筋丝头加工 ○1工艺流程

钢筋端面平头 剥肋滚压螺纹 丝头质量检验

带帽保护 丝头质量抽检 存放待用 ○2操作要点:

a、 钢筋端面等用砂轮切割机平头(严禁气割),保证钢筋端面

与母材轴线方向垂直;

b、 螺纹加工应保证其有效长度,并及时对螺纹进行质量验收,

不符合要对检验合格的丝头及时带上保护帽,以防丝头被磕碰或污物污染。

4.4.6、钢筋绑扎及安装 1)、底板、基础梁钢筋:阀板所有钢筋交错点的绑扎必须牢固,双层钢筋之使

用Ф16的钢筋马凳进行固定,间距@1000*1000.,成梅花形布置。 2)、基础梁及阀板的墙.柱插筋固定须引起高度重视,以使位置准确,固定可靠,防止位移(必要时采用钢管架及水平拉筋进行固定). 施工过程中应特别重视梁,柱交接核心区的柱箍筋不得遗漏或少配. 4.4.7、砼工程

4.7.1.1本工程采用超长连续无缝施工法,设计在整个平面上沿地下长度方向每36 m增设一道膨胀加强带,带宽2.0 m 。

4.7.1.2膨胀加强带做法 :为确保超长连续无缝膨胀加强带的施工效果,必须注意以下几点:

4.7.1.3加强带的两侧布置 5 mm 的密孔钢丝网,将带内混凝土与带外混凝土分隔开,钢丝网垂直布置在上下层(或内外层) 钢筋之间,两端分别绑扎在上下层(或内外层)钢筋上。

4.7.1.4带内增设的水平温度钢筋,均匀布置在上下层(或内外层) 钢筋上,水平温度钢筋垂直于膨胀加强带长度方向进行分布,两端各伸出膨胀加强带2.0 m ,并固定在上下层(或内外层) 钢筋上。 4.7.1.5 带内采用设计强度等级比相邻非加强带混凝土强度等级高一级的混凝土进行浇筑,外掺适量膨胀剂,本工程膨胀加强带的做

法如图所示

带内混凝土外掺水泥用量5%的WJB型砼复合外加剂,带外混凝土膨

胀剂掺量为3%的WJB型砼复合外加剂,严禁带外砼用于带内或混用。 4.4.8 施工要点

4.4.8.1、混凝土配合比经过试配合格后才能使用,并按JCJ 55-2000普通混凝土配合设计技术规程标准执行。

4.4.8.2混凝土的拌制与质量控制 :施工单位和混凝土搅拌站对使用的输送和计量设备进行检查,确保施工期间的正常使用,进场的原材料进行严格的把关,必须符合国家有关标准,现场加强管理,有明确的生产记录,并对混凝土质量控制要求如下:

4.4.8.3 各种原材料必须符合有关标准,并检验合格后才能入库(425#以上普硅水泥,中砂、5~25碎石)。

4.4.8.4 定期校验计量设备,水泥、粉煤灰、用水量、HEA、减水剂计量误差不得超过±1 % ,石子不得超过±2 %。

4.4.8.5搅拌时间应比普通混凝土延长30 s~60 s。现场应按有关

规定及时留取混凝土试块。 4. 5 混凝土的浇筑与养护

4.5 .1 混凝土的浇筑 :混凝土的浇筑采用连续施工方式施工。施工时,从一端开始顺序先浇筑小膨胀混凝土,砼分层梯式前进,每层混凝土振捣应密实,不得漏振或过振。当浇筑到大膨胀带时及时改用大膨胀混凝土施工,浇筑至另一侧时又改用小膨胀混凝土浇筑,如此循环下去,直至连续浇筑完毕。

4.5.2 水平施工缝留设在底板以上350~500墙壁上,竖向施工缝留设在膨胀带位置,均采用4厚400(通道处为700宽)宽钢板止水带。施工时止水带位置须准确,且与钢筋焊接牢固。

4.5. 3 混凝土的养护 :混凝土的收缩变形主要发生在早期,因此前期的养护工作至关重要。在混凝土初凝前,用木压子抹压表面,以防出现裂缝。其养护时间从混凝土初凝后开始,采用蓄水或盖麻袋浇水,保湿保温养护不小于14 d ,既保证混凝土水化用水又控制混凝土内外温差在25 ℃以内。混凝土的养护是保证混凝土质量的最重要的措施之一,养护期间必须有专人负责,杜绝出现干燥情况,确保混凝土硬化的顺利进行。

4. 5. 4池壁模板拆除后,对拉螺栓及时切割(钢筋端面低于墙表面5~8mm)后,用聚合物水泥砂浆补平,立即进行BAC外墙防水层(防水方案另详)。

4. 5. 5 由于池顶覆土1.5 m厚,为确保质量和加快工期,待砼强度达到80%时,可开始在上部覆土(模板支撑保留),待砼强度达到100%