西北区域发电厂并网运行治理实施细则 第一章 总 则
第一条 为保障西北电力系统安全、优质、经济运行,规范发电厂并网运行治理,维护电力企业合法权益,促进电网和发电企业协调进展,依照《发电厂并网运行治理规定》(电监市场〔2006〕42号)和国家有关法律法规,结合西北电力系统实际,制定本细则。
第二条 本细则适用于西北电力系统内由省级及以上调度机构直调的发电厂(含并网自备电厂)和由地调直调的风电、光伏、装机容量50MW及以上的水电站、生物质能发电厂、光热发电厂。地调范围内的其它发电厂并网运行治理可参照本实施细则执行。新建并网机组通过整套启动试运行后纳入本细则治理。
第三条 本细则各条款规定的违规情况,未经特不申明,均指由发电企业责任引起的,非发电企业责任引起的不予考核,由相关调度机构负责责任认定,发电企业有争议的,由能源监管机构依法进行裁决。
第四条 西北区域能源监管机构依法对发电厂并网运行治理及考核情况实施监管。电力调度机构在能源监管机构授权下按照调度管辖范围具体实施发电厂并网运行治理及统计分析工作。
1 / 81
第二章 安全治理
第五条 电网经营企业、并网发电厂、电力用户有义务共同维护西北电网安全稳定运行。电力调度机构按各自调度管辖范围负责电网运行的组织、指挥、指导和协调。
第六条 并网发电厂应严格遵守国家法律法规、国家标准、电力行业标准、西北各级电力系统调度规程及其它有关规程、规定。
第七条 并网发电厂涉及电网安全稳定运行的继电爱护和安全自动装置、继电爱护故障信息子站,故障录波器、通信设备、自动化系统和设备、励磁系统及电力系统稳定器(PSS)装置、调速系统、高压侧或升压站电气设备等运行和检修安全治理制度、操作票和工作票制度等,应符合能源监管机构及西北区域电力调度机构有关安全治理的规定。以上制度不完善者,应限期整改,逾期未完成整改者,按10分/项每月考核。
第八条 单机容量100MW及以上的发电厂必须配备同步向量测量单元(PMU);接入35kV及以上电压等级的风电场、光伏发电站其升压站必须配备PMU装置。应配备而未配备PMU装置者,应限期整改,逾期未完成整改者,按60分/月考核。
2 / 81
第九条 并网发电厂应落实相应调度机构制定的反事故措施。对涉及并网发电厂一、二次设备的反事故措施,并网发电厂应与相关调度机构共同制定相应整改打算,并确保打算按期完成。关于因自身缘故未按期完成整改的,逾期按60分/月考核。
第十条 并网发电厂应按照西北电网防止大面积停电事故预案的统一部署,积极配合落实事故处理预案。应制定可靠完善的保厂用电措施、全厂停电事故处理预案,并按相关调度机构要求按期报送,调度机构确定的黑启动电厂同时还须报送黑启动方案,未按要求报送的按30分/次考核。并网发电厂应定期依照方案开展反事故演习,还应依照相关调度机构的要求参加电网联合反事故演习,以提高并网发电厂对事故的反应速度和处理能力。关于无故不参加电网联合反事故演习的并网发电厂,按60分/次考核。
第十一条 并网发电企业应按规定参加厂网联席会议,参加相关调度机构召开的有关专业工作会议。不按要求参加的,按60分/次考核。
第十二条 发生事故后,并网发电厂应按西北能源监管局《西北区域电力安全信息报送规定》等相关规定及时向能源监管
3 / 81
机构和相应调度机构汇报事故情况,否则按30分/次考核。瞒报、谎报者,按60分/次考核。
第三章 运行治理
第十三条 发电机组并网前,并网发电厂应参照国家电监会和国家工商总局印发的《并网调度协议(示范文本)》和《购售电合同(示范文本)》及时与相关电网企业签定《并网调度协议》和《购售电合同》,未签订者不同意并网运行。
第十四条 并网发电厂应按能源监管机构及相关调度机构要求报送和披露相关信息。不及时报送或报送虚假信息按30分/每次考核。
第十五条 并网发电厂应严格服从相关调度机构的指挥,迅速、准确执行调度指令,不得以任何借口拒绝或者拖延执行。同意调度指令的并网发电厂值班人员认为执行调度指令将危及人身、设备或系统安全的,应立即向公布调度指令的调度机构值班调度人员报告并讲明理由,由调度机构值班调度人员决定该指令的执行或者撤销。关于无故延缓执行调度指令、违背和拒不执行调度指令的并网发电厂,依照《电网调度治理条例》,给予通报,追究相关责任人的责任,并按500分/次考核。有争议的可向能源监管机构申诉。
4 / 81
第十六条 并网发电厂调管设备各项操作应按照调度规程和相关规定执行,关于未经调度机构同意擅自开停机、擅自变更调度机构调管设备状态、擅自在调度机构调管设备上工作等不符合规定的操作按单机额定容量20分/万千瓦考核。
第十七条 调度机构对并网发电厂非打算停运情况进行统计和考核。
(一)凡并网发电厂因自身缘故,发生下列情况之一者,纳入机组非打算停运考核范围:
1.正常运行机组直接跳闸和被迫停运,按额定容量10分/万千瓦考核;
2.机组发生临检,按额定容量5分/万千瓦考核;
3.停运机组并网(运行机组解列)时刻较调度指令要求提早或推后2小时以上,按额定容量10分/万千瓦考核;
4.火电机组缺煤(气)停机,停机期间,按发电容量每天1分/万千瓦考核;
5.各级调度机构按其调度管辖范围能够批准并网发电厂机组利用负荷低谷进行消缺(后夜低谷时段为:23:00—7:00,甘肃、宁夏、青海、新疆白天低谷时段为:10:00-17:00),该机组停运不计作非打算停运,但超出低谷消缺工期(以并网时刻计)的按
5 / 81