一、项目供货、安装和调试方案及组织措施
供货方案
质量管理的方针、目标和承诺 质量方针
我们的质量方针是:优秀的产品,一流的服务。
质量目标
我们的质量目标是:确保各阶段工作的有效性,把符合用户实际需求的产品适时地交付用户。
有效性:阶段成果经过严格的确认,确实成为下一步工作的依据。 适时:指按规定的进度或按与用户共同协商的时间。
质量承诺
我们的质量承诺是:我们在工作中严格执行ISO9000质量标准。
质量管理的目的和内容
目的:
满足用户要求,规范自身行为,达到供需双方共同获益的效果; 内容:
质量策划——目的、范围、做什么、何时做、谁来做、如何做; 质量控制——监视过程,发现、排除不合格; 质量保证——满足质量要求,取得需方信任; 质量改进——完善、改进质量体系;
本项目供货、实施的组织结构保障
针对本次项目,我公司认为必须有良好的组织结构保障才能确保本项目的顺利实施。
我公司提出和项目单位一起组建适于本项工程系统平台实施和管理的组织和领导机构。
. . . . 本项目组织机构如下图:
项目领导小供应项目实施组 商务支后监质量售装实技术 验收小安 小组 持小组施小组 控小组 组 小组
具体供货、安装、调试实施步骤为了使项目能够按照计划、有
条不紊地进行,我公司将整个实施过程分为实施前期、实施中期、实施后期三个
阶段,每个阶段根据具体任务分为多 个环节。项目实施环节统计如下: 任务内容简述 任务执行组 项目环节
实施前期 商务组进行商务洽谈,确保项目中所有设备如期、安 技术支持小组设备供货 全地到达用户制定现场。
协助项目单位制订设备安装实根据设计方案, 施的技术标准; 技术支持小组根据项目单位现状提供详细的单位分布环境 制定详细 质量监控组 等分配方案;制定详细的进度计划;实施方案 编制实施方案、技术参数手册和设备安装手 册。 技术支持小组内部技术 相关技术人员进行内部培训。 培训安装实施小组 技术支持小组实施环境 检查、核实实施现场的环境。 安装实施小组 调查 实施中期
项目领导组 设备到货 设备到货,并在指定的地点交货、到货验收商务小组及验收
. . . . 现场安装现场培实施小组进行现场设备安装调试工作、 安装实施小组 技调试 训工作实施小组完成安装调试工作后,进行网术支持小组 安装络联 实施小组 技术支持小组 设备初 调,并依据测试计划对设备进行自测。 设备 安装实施小组 技验试运设初验通过后后试运行 术支持小组 备 行 安装实施小组 技术支持小组 竣工验收安装实施小组 根据验收方案对设备进行验收。 验收小组 实施后期 售后支持小组 技术支持 提供给用户及时准确的帮助,包括使用方后服与售 面的热线咨询、故障的修复。 务 具体针对每个项目的实施计划,以中标后,与每个用户沟通结果为准。
项目供货若我单位中标,在我公司与项目单位签订合同后,将立即开始积极
准备供货每周向项目单位通报一我们将以到货情况跟踪表的形式,的工作。在供货期间, 次到货情况。 到货情况跟踪表格式如下: 设备名 到货情 报告人 报告时间 问题涉及厂商 原因 况称
在供货阶段,我们遵循以下原则:)在所有设备的运输过程中,我们将严格按标准保护措施进行包装,包装1符合远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,能确保货物安全无损 地运抵目的地。 确保按照合同规定的交货期交货。我公司负责运输和支付运费、保险费,2)
3)货物收据签收日期视为实际交货日期。 )项目现场以合同条款资料表中规定为准。4
安装方
案 . . . .
一)、安装准备 (1、灯具、针式绝缘子、绝缘导线等产品进场要检查其合格证书及检测报告,检查产品运输过程是否完好无损,配件是否齐全。灯具安装严格按照安装及使用说明书进行。
2、基础检查:路灯灯杆安装前用直尺及水平仪检测路灯基础,检查平整度及地脚螺栓位置,经检查符合要求后才能安装。 (二)、工艺流程
、安装技术措施 (三)1、路灯安装高度(从光源到地面)、垂直度、灯的照射角度、方向应符合设计要求。灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。
2、灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象,灯具的防护等级、密封性能必须符合要求。
3、灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定:
相线应接在中心触点端子上,零线应接在螺纹口端子。在灯臂、灯盘、灯杆 . . . . 内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。
路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家及行业标准。
各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 4、灯头绝缘外壳应无损伤、开裂。
5、断路器应固定牢靠,接线端子上线头弯曲方向应为顺时针并用垫圈压紧,熔断器上端应接电源进线,下端应接电源出线。
6、引下线应用铜绝缘线和引下线支架,且松紧一致。
,引下线接300-400mm7、引下线应对称搭接灯杆两侧,搭线处离电杆中心宜为 头不得超过一个,不同规格的导线不得对接。 8、吊车吊装灯杆:必须考虑到钢杆横担不吊车就位必须按施工方案中的吊车工作半径就位时, 要压汽车吊臂,以免钢杆法兰孔难于套进基础的地脚螺栓。(比3位置/2至2/绑点高度自底端计起全杆整机吊装一般以一点绑扎为宜,1条粗麻绳,灯杆用吊车吊至基础3重心高1-2米)处,扎一吊点于末端分别引出人分三组分别拉紧麻绳一端形成一个三角形,控制灯杆的摆动,让路12处,另灯底部对准基础地脚螺栓,拉动麻绳调整垂直度,让路灯螺栓孔套入地脚螺栓, 检验垂直度,符合要求后紧固螺栓,拆除钢丝绳及麻绳;灯杆已经立起的灯杆只有在上紧地脚螺栓后才可以撤去吊钩和吊带。注意:度后减缓速度。60离地后应对吃力点做全面检查,确无问题后继续起立,起立1.2吊车下方严禁有人逗留。立杆过程中基础旁严禁有人,非施工人员远离杆下 倍杆高的距离以外。) 、电气设备安装(路灯控制箱安装9 a)材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用; b)动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密; 镀层()应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。箱、盘c)配电柜()的漆层 d)机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。 经业主检查验收合格后方可进行下一道工序。、10有隐蔽工程,应提前通知业主, 11、用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合
格, . . . . 并由专人使用、保管。调试时应有详细记录。
12、施工前作好技术交底,吃透图纸,领会设计意图,配合其它专业工作,要作好成品保护及各专业协调。 13、缆敷设前,应进行电气性能试验,合格后方可施工。电缆敷设应根据其走向、规格合理安排顺序、一般不应有交叉。
14、需开孔的配电箱(柜),必须用开孔机开孔,严禁气焊等切割开孔。电线进入配电箱、接线盒等应有护管帽。穿线前应有防止外物落入措施。
15、线在管内或经槽内不允许有接头和缠绕。导线在出口处应装有护线套,并用
500V绝缘电阻应大于1MQ,同时作好记录。
16、有配电箱(柜)接地及各系统的保护接地、工作接地应接入原道路接地网上,完善整个接地系统。安装完成后进行检查,确认无误,方可进行分项调试,并作好调试记录。
17、导线进出灯架处应套软塑料管,并做防水弯。
18、各分项调试完成后,可进行系统调试,联动调试,试运行并作好记录。 19、其它部分电气设备安装应严格按图纸标高、部位进行。
20、试灯:全部安装工作完毕后,送电、试灯,并进一步调整灯具的照射角度。 (四)、安全注意事项
1、施工现场的所有施工人员,必须经过安全技术考核合格,持有操作证方可进入施工现场工作,必须认真学习和熟悉生产法规和安全技术操作规程。
2、施工人员在进行技术交底时应有相应的安全技术措施,详细写明安全方面的内容和要求。
3、参加施工的所有人员,应根据施工情况穿着劳动保护衣物,戴安全帽,高空作业必须戴安全带。不使用缺衬、缺带及破损的安全帽,正确使用,扣好帽带。安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,使用三米以上的长绳应加缓冲器。不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。安全带上的各种部件不得任意拆除,更换新绳时要注意加绳套。
4、现场临时施工用电必须有专门电工接线,严禁带电操作,使用电气工具除应采取保护性接地或接零外,还必须带橡胶手套,现场的移动照明必须使用36V安全行灯。室外的配电箱必须做防雨罩,并上锁,钥匙由值班电工统一管理。总配电箱和分配电箱均设漏电开关,开关箱内的漏电开关动作电流不大于30mA, . . . .
所有用电设备均采用“一机一闸一漏电”。
5、吊装设立警戒标志,严禁在起吊物下通车、行走和逗留。钢丝绳应有足够的安全储备,凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准、有死弯、断股、油芯外露的不得使用;吊钩应有防止脱钩保险装置;卡环在使用时,应使销轴和环底受力。机械由持有操作证的人员操作,实行定机定人,机械必须严格按照有关的安全技术规程配置,并保持齐全有效,严禁拆除机械设备上的各种安全防护设施,机械必须按要求定期保养、维修,保证使用时处于良好的运转情况下,严禁机械超负荷使用、带病运转和在作业中进行维修。机械设备必须在醒目处悬挂操作规程及注意事项。
6、地面操作人员,应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过,也不得在起重机的起重臂或正在安装的构件下停留或通过。高处操作人员使用的工具、零配件等,应放在随身佩带的工具袋内,不可随意向下掷物。
7、吊车与信号指挥人员应配备对讲机。指挥过程中,信号指挥人员应时刻目视吊车吊钩与被吊物,吊车转臂过程中,信号指挥人员必须环顾周围环境,并发出安全提示语言,安全提示语言必须:明确、简短、完整、清晰。信号工要随时注意卡环和钢丝绳的使用情况,发现问题及时反映,予以更换。
8、构件安装后,必须检查连接质量,只有连接确实安全可靠,才能松钩或拆除临时固定工具。
9、夜间操作要有足够的照明设备,坑、洞、沟、槽等处做好防护外,并设红灯警示。