好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机房建设综合布线项目设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

● 国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》 ● 国标GB9361-88《计算站场地安全要求》 ● 国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》 ● 国标GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ● 《通讯机房静电防护通则》 ● 机房楼层图纸及现场实际情况。

.

.

第二章 机房建设工程-机房综合布线系统

本项目**分局的办公楼是一栋砖混结构的旧楼,楼高6层,面积2172平方米;办公室62个,平均每层楼10个房间。每个办公室设6个信息点,其中2个内网节点,2个外网节点,2个电话节点。共需372个节点。 各楼层不设配线架,直接从主机房通过竖井到达各楼层房间。主干网采用双绞线;楼层到房间布线也采用双绞线;布线全部压线槽。

.

.

第三章 机房建设工程-机房装修工程 一、机房功能区划分:

机房功能区的组成:机房的组成是依据其性质,任务,业务量大小,所选设备类型以及计算机对供电,空调等方面的要求和管理体制而确定的。 平面布局:机房平面布局要全面考虑到数据处理的工艺流程,路线敷设方式以及环境监控,甲方需求等方面。机房分主机室22平方米、测试室22平方米、电源室22平方米、储藏室14平方米。

二、机房装修主要材料的选择

根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1)

装饰装修部分主要包括吊顶、门、窗、墙壁、地面、活动地板的施工等。装修作业应符合《计算机场地技术条件》和《电子计算机机房施工及验收规范》。

1、吊顶

天花板吊顶面积约66m2,棚顶墙面进行防水处理,采用轻钢不上人龙骨,600×600×0.8mm的微孔铝制天花板进行隐蔽式装配吊顶。同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用,所有木质材料刷防火涂料。 具体做法如下:

1)吊顶采用轻钢吊挂件,吊挂件用彭胀螺栓(或射钉)直接固定到顶棚。 2)主龙骨采用专用轻钢龙骨按标高线吊平。

.

.

3)专用副龙骨与主龙骨之间搭接。 4)靠墙边安装专用边龙骨。

5)天花板采用微孔吸音铝天花方板,规格为600×600×0.8mm,安装在龙骨上,对缝顺接,靠墙边处按实际尺寸裁剪。 6)吊顶做接地。

7)本吊顶防火、防潮、无尘、不易老化变形。安装牢固,易于拆卸,外形美观。

2、地板

机房地面面积约为66m2,采用架空地板,全部安装A级600x600mm x35全钢防静电活动地板,所选产品具有荷载大,耐火时间长,不易变形。 地板采用四周支撑式铺设,其钢支托、横梁连网结构,使地板易敷设,对缝效果好。地板铺设高度为200mm。地板下有插座的要开走线口。地面要做防尘处理,地板下支托要做多点接地,网状接地导线≥4mm2,铺设后地板上表面电阻及系统电阻值满足:1×105Ω-1×109Ω。地板下进行防漏水处理。地板色彩为灰白理石花纹,与吊顶及墙面色彩相配合。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。

为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面先涮防尘漆做防尘处理。

3、墙面、电源室预先做好承重设计。

机房墙面采用优质双面铝塑板墙面,基层采用环保中密度板(刷防火涂料)。墙面装饰前先进行防尘、防潮、防水、保温处理,确保墙面平整、

.

.

光滑,清洁美观。

4、门窗

机房门框、窗框均采用铝合金材质,玻璃厚度不小于10mm。

四、防火处理

除主材选择非燃性或难燃性材料外,采用防火窗帘,其它材料尽可能选择难燃性材料,另外,所有的木材作隐蔽部分,均作防火处理。

五、 装饰后的效果及说明

整体上考虑,机房空间的设计应遵循简洁、明快、大方的宗旨,强调实用性,摒弃矫揉的装饰,整个区域采用中性色为基调,表现该区域为技术工作场地。

机房吊顶采用奶白色金属方形吊顶板,墙面饰象牙白铝塑板,地面采用防静电地板,在冷色调的墙地间,以暖色天顶进行调和,使宁静严肃的空间里揉进安逸舒适的感觉。 设有电子表、温湿度计,人性化设计。 由于所选材料外表均为亚光,既使材料的质感得到充分的体现,又避免了在机房内产生各种干扰光(反射光,折射光)。

六、 防水,防潮处理

由于机房位于办公楼内即机房地面、天棚做面层防水处理,并在地面做防水槽,以确保机房内设备不受水损害。另墙面做防潮处理。

.

06sry81f0s1symv1jox557eja0pqs3006mo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享