山河建设集团有限公司礼顿住宅小区一期工程
预应力管桩试桩方案
一、编制依据
1、《桩位平面布置图》
2、礼顿住宅小区一期工程《岩土工程勘察报告》 3、国家标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)
4、国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020-2002)
5、国家标准《预应力高强混凝土管桩基础技术规程》 6、国家标准《预应力混凝土管桩》(10G409)
7、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 8、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 9、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版)
10、国家标准《工程测量规范》(GB50026-2007) 二、工程概述
1、工程概况
本项目礼顿住宅小区一期工程,总建筑面积为124922.51平方米,其中地上建筑面积103504.86平方米,地下建筑面积21417.65平方米(含1~9#、13~15#、地下室一,共13个单体)。其中1、2号楼共25层,;3、7、8、9号楼共17层;4、5、6、13、14、15号楼共11层,抗震墙结构。
2、工程地质及场地水文地质条件
工程地质详见本工程勘察报告,该地区地下水年变化幅度约为1.00m
~3.00m。地下水分两类:第一类为赋存于填土层及第四系土层中的孔隙水,其补给来源为大气降水及侧向入渗补给,以地表蒸发和侧向渗流方式排泄,填土层水位受季节及降水的影响和控制明显;第二类为基岩裂隙水,主要来源以垂向补给为主,与上部第四系土层含水层水力联系良好。 三、管桩设计概况
根据工程地质勘察报告及设计图纸,地下室基础采用PHC-AB 500-125/400-95 C80预应力混凝土管桩,4、5、6、13、14、15号楼基础采用PHC-AB 500-125 C80预应力混凝土管桩。桩基的安全等级为二级。设计桩长为18~45m,采用锤击沉桩法施工,地下室 根,4、5、6、13、14、15号楼 根,根据规范及图纸要求,在正式全面施工前,应进行现场试桩工作,试桩选择场地有代表性的位置进行试桩,试桩数目按不小于1%工程桩数量且不少于3根。单桩竖向承载力特征值分别为1200KN(¢400)和2200KN(¢500), 四、试桩概况
1、试桩目的
①核实设计水文地质资料; ②确定有关各项施工工艺及参数; ③确定施工设备性能、工艺和施打顺序; ④确定停止沉桩的控制标准。 2、试桩数量
由于4、5、6、13、14、15号楼桩基先行施工,地下室桩基需待土方工程完成后再行施工,故分两次进行试桩,4、5、6、13、14、15号楼和地下室各3根,共6根。
根据设计及现场实际情况,选取在 1#楼1-38#、1-111#、1-165#和3#楼3-41#、3-159#、3-264#预应力管桩处分别进行试桩
。 五、施工部署
(一)、现场施工条件准备
1、施工现场“四通一平”
“四通一平”,即:场内道路、施工用水、施工用电、现场通信、施工场地压实、平整。
(1)、施工用电
本工程施工用电主要为柴油锤桩机,根据工程的施工情况和工期要求,现场需配备用电容量为200KW以上。
(2)、施工道路
满足管桩材料进场,保证桩机正常施工要求。 (3)、施工用水
由于工程采用管桩,现场施工无须用水,因此本工程的用水基本上就是生活用水,用水量很少,提供生活用水。
(4)、现场通信
现场项目部主要管理人员、重点分项工程班组长配置移动通信设施,做到24小时不间断保持联系。
(5)、场地施工方案
拟建场地需要处理压实,并能满足桩机施工要求,增设临时排水措施,在场地周围开挖排水沟,以保证沉桩质量。
2、组织桩机、机械设备及人员进场。
3、根据甲方提供的坐标控制点进行轴线的复核和标高的引测,保护好原有的控制轴线做好建筑轴线和桩位的定位工作。
4、预应力混凝土管桩的堆放场地要平整、坚实、确保管桩的堆放符合施工要求,以避免由于场地的原因引起管桩出现裂缝和断裂。
预应力管桩锤击试桩方案word参考模板