好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

MM430变频器参数设置

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

定义 速度给定 启动 急停 升速 降速 切换 故障复位 转速频率显示 变频器运行 变频器故障 端子 3 4 5 6 7 8 16 17 12 13 19 20 21 22 功能 Ain1+ Ain1- Din1 Din2 Din3 Din4 Din5 Din6 AO1+ AO1- 继电器1 继电器2

参数复位操作

参数复位:

将变频器的参数恢复到出厂时的参数默认值。在变频器初次调试,或者参数设置混乱 时,需要执行该操作,以便于将变频器的参数值恢复到一个确定的默认状态。

在参数复位完成后,需要进行快速调试的过程。根据电机和负载具体特性,以及变频器的控制方式等信息进行必要的设置之后,变频器就可以驱动电机工作了。 开始操作

P0003=1 定义参数访问等级为标准级 P0010=30 进入工厂复位准备状态 P0970=1 将参数复位到出厂设定值

Busy 等待状态(等待时间因变频器功率等级而不同) P0970 复位完成,显示P0970此时P0970=0,P0010=0

在参数复位完成后,需要进行快速调试的过程。根据电机和负载具体特性,以及变频器的控制方式等信息进行必要的设置之后,变频器就可以驱动电机工作了。

快速调试

快速调试的作用

快速调试通过设置电机参数、变频器的命令源、频率给定源等基本设置信息,从而达到简单快速运转电机的一种操作模式。 快速调试步骤 参数号 P0003 参数描述 设置参数访问等级 设置值 3 1 / 4

=1 标准级 =2 扩展级 =3 专家级 P0010 =1 开始快速调试 1 注意: 1. 只有在P0010=1的情况下,电机的主要参数才能被修改, 如:P0304,P0305等 2. 只有在P0010=0的情况下,变频器才能运行 选择电机的功率单位和电网频率 =0 单位 kW,频率50H =1 单位 HP,频率60Hz =2 单位 kW,频率60Hz 电机额定电压: 注意电机实际接线(Y/Δ) 电机额定电流: 注意:电机实际接线(Y/Δ) 如果驱动多台电机,P0305的值要大于电流总和。 电机额定功率 如果P0100 = 0或2,单位是kW 如果P0100 = 1,单位是HP. 电机功率因数 电机的额定速度 矢量控制方式下,必须准确设置此参数 电机的磁化电流 通常取默认值 电机冷却方式 = 0 利用电机轴上风扇自冷却 = 1 利用独立的风扇进行强制冷却 工艺过程的应用对象 =0 恒定转矩负载 =1 风机和泵 电机过载因子 以电机额定电流的百分比来限制电机的过载电流。 选择命令给定源(启动/停止) = 1 BOP-2(操作面板) = 2 端子控制 = 4 经过BOP链路(RS232)的USS控制 = 5 通过COM链路(端子29,30) = 6 Profi bus(CB通讯板) 注意:改变P0700设置,将复位所有的数字输入输出功能至出厂设定 2 / 4

0 P0100 P0304[0] P0305[0] 根据电机铭牌 380 根据电机铭牌 200 P0307[0] 根据电机铭牌 110 P0308[0] P0311[0] P0320[0] P0335[0] 根据电机铭牌 0.88 根据电机铭牌 1480 0 根据电机实际情况 0 P0500 1 P0640[0] 110% P0700[0] 2 P1000[0] 设置频率给定源 = 1 MOP设定值 = 2 模拟输入1通道(端子3,4) = 3 固定频率 = 4 BOP链路的USS控制 = 5 COM链路的USS(端子29 ,30) = 6 Profi bus(CB通讯板) = 7 模拟输入2通道(端子10,11) 限制电机运行的最小频率 限制电机运行的最大频率. 电机从静止状态加速到最大频率所需时间 电机从最大频率降速到静止状态所需时间 OFF3的斜坡下降时间 控制方式选择 = 0 线性V/F,要求电机的压频比准确 = 2 平方曲线的V/F控制 = 3 = = 1使能电机静态识别,出现A0541报警,马上启动变频器 1 P1080[0] P1082[0] P1120[0] P1121[0] P1135[0] P1300[0] 30 50 120 120 60 2 P1910 电机已经具备识别条件, 需确认电源、电机接线正确、完好。 P3900 结束快速调试 3 = 1电机数据计算,并将除快速调试以外的参数恢复到工厂 设定 = 2电机数据计算,并将I/O设定恢复到工厂设定 = 3电机数据计算,其它参数不进行工厂复位。 功能调试

P700.0 P700.1 P1000.0 P1000.1 开关量输入功能 P701.0 P701.1 1 2 1 1 0 1 功能调试 选择命令源 1-BOP(键盘)设置 2-由端子排输入 频率设定值的选择 0-无主设定值 1-MOP设定值 2-模拟设定值 Din1 启动/停止OFF1 Din2 急停 OFF3 Din3 升速 Din4 降速 3 / 4

P702.0 0 P702.1 4 P703.0 P703.1 P704.0 0 99 0

MM430变频器参数设置

定义速度给定启动急停升速降速切换故障复位转速频率显示变频器运行变频器故障端子3456781617121319202122功能Ain1+Ain1-Din1Din2Din3Din4Din5Din6AO1+AO1-继电器1继电器2参数复位操作参数复位:将变
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
06r967zzfm0zdc523xwm17c19373ml00gpf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享