好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4 荷载

4.1 荷载类型

4.1.1 作用于支撑架及脚手架上的荷载,可分为永久荷载和可变荷载两类。 4.1.2 模板支撑架的永久荷载可根据实际情况进行计算,通常包含下列内容:

1 模板自重,包括:模板和模板支承梁的自重;

2 模板架体结构自重,包括:立杆、水平杆、水平钢龙骨、可调螺杆、剪刀撑等;

3 防护设施自重,如:护栏、安全网等; 4 作用在模板上的新浇筑混凝土和钢筋自重。 4.1.3 模板支撑架的可变荷载可分为下列荷载:

1 施工作业人员、施工设备等施工荷载;

2 泵送混凝土或不均匀堆载等未预见因素产生的水平荷载; 3 风荷载。

4.1.4 脚手架的永久荷载可根据实际情况进行计算,通常包含下列内容:

1 脚手架架体结构自重,包括:立杆、水平杆、剪刀撑等;

2 其他构配件与防护设施自重,如:脚手板、挡脚板、护栏、安全网等。 4.1.5 脚手架的可变荷载可分为下列荷载:

1 施工作业人员、施工设备、施工材料等施工荷载; 2 风荷载。

4.2 荷载标准值

4.2.1 模板支撑架永久荷载标准值取值应符合下列规定:

1 模板及架体结构自重标准值应根据支模方案确定,对有梁楼板及无梁楼板的模板及架体结构自重标准值可按表4.2.1采用;

表4.2.1 模板及架体结构自重标准值(kN/m2) 项目名称 无梁楼板的模板及小楞 有梁楼板模板(包括梁模板) 楼板模板及架体结构(楼层高度为4m以下) 木模板 0.30 0.50 0.75 定型组合钢模板 0.50 0.75 1.10 2 模板支撑架的防护设施自重应按本规程第4.2.5条中第2~4款采用; 3 新浇筑混凝土结构自重(包括混凝土和钢筋)标准值,对普通梁钢筋混凝土自重可采用25.5kN/m3,对普通板钢筋混凝土自重可采用25.1kN/m3,对特殊的钢筋混凝土结构应根据实际情况确定。

4.2.2 作用在模板支撑架上施工人员及设备荷载标准值可按实际情况计算,且不应小于2.5kN/m2。

4.2.3 泵送混凝土或不均匀堆载等未预见因素产生的附加水平荷载,其标准值可取计算工况下竖向永久荷载标准值的2%,并应以线荷载的形式作用于模板支撑架上端水平方向。

4.2.4 作用于模板支撑架上的水平风荷载标准值应按下式计算:

wk??z?sw0 (4.2.4)

式中:wk——风荷载标准值(kN/m2);

w0——基本风压值(kN/m2),应按现行《建筑结构荷载规范》GB 50009

的规定采用,取重现期R=10年对应的风压值,但不应小于0.2kN/m2;

?z——风压高度变化系数,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用;

?s——架体风荷载体型系数,应按表4.2.4的规定采用。

表4.2.4 架体风荷载体型系数?s

背靠建筑物状况 全封闭、半封闭 架体状况 敞开 全封闭墙 敞开、框架和开洞墙 注:1. ?stw值可将架体视为桁架,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定计算;

2. ?为挡风系数,??1.2An/Aw,其中1.2An为挡风面积,Aw为迎风面积; 3. 密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数?不宜小于0.8。

4.2.5 脚手架永久荷载标准值取值应符合下列规定:

1 脚手架架体结构自重标准值应按其搭设尺寸确定;

2 木脚手板、冲压钢脚手板、竹笆片脚手板、竹串片脚手板及挂扣钢脚手板自重标准值宜按表4.2.5取用;

表4.2.5 脚手板自重标准值 类 别 木脚手板 冲压钢脚手板 竹笆片脚手板 竹串片脚手板 挂扣钢脚手板 钢筋格栅脚手板 标准值(kN/m2) 0.35 0.30 0.10 0.35 0.20 0.15 3 作业层的护栏与挡脚板自重标准值可按0.17kN/m取值;

4 脚手架外侧满挂密目式安全立网自重标准值可按0.01kN/m2取值。 4.2.6 脚手架的施工荷载标准值,应符合下列规定:

1 脚手架作业层上的施工均布活荷载标准值,应不低于表4.2.6中规定的数值,对于其他用途脚手架的施工均布活荷载标准值,应根据实际情况确定;

2 脚手架同时施工的作业层层数应按实际计算,作业层不宜超过2层。当有2层及以上作业层时,在同一个跨距内各作业层的施工均布活荷载标准值总和不得超过5kN/m2。

表4.2.6 施工均布活荷载标准值 类 别 结构脚手架 装修脚手架 标准值(kN/m2) 3 2 4.2.7 作用于脚手架上的风荷载标准值应按本规程第4.2.4条采用。

4.3 荷载效应组合

4.3.1 设计模板支撑架及脚手架承重构件时,应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利荷载效应组合进行计算,荷载效应组合宜按表4.3.1采用。

表4.3.1 荷载效应组合 计算项目 荷载效应组合 模板支撑架 水平杆承载力与变形 立杆地基承载力 立杆稳定 架体结构整体稳定 连墙件承载力 永久荷载+施工荷载 永久荷载+施工荷载 永久荷载+施工荷载+风荷载 永久荷载+施工荷载 永久荷载+施工荷载+风荷载 永久荷载+施工荷载+风荷载 永久荷载+施工荷载+附加水平荷载 — 脚手架 永久荷载+施工荷载 永久荷载+施工荷载 永久荷载+施工荷载+风荷载 永久荷载+施工荷载 永久荷载+施工荷载+风荷载 永久荷载+施工荷载+风荷载 — 风荷载+3.0kN 4.3.2 对模板支撑架及脚手架进行承载力计算时,结构重要性系数?0不应小于0.9,对于重要的模板支撑架及脚手架?0应取1.0。

4.3.3 对模板支撑架及脚手架进行承载力计算时,应采用荷载效应的基本组合,荷载分项系数应符合下列规定:

1 永久荷载的分项系数?G:对由可变荷载效应控制的组合取1.2;对由永久荷载效应控制的组合取1.35;当进行结构整体稳定(抗倾覆)验算且对结构有利时,取0.9;

2 可变荷载的分项系数?Q取1.4。

4.3.4 对模板支撑架及脚手架进行变形(挠度)计算时,应采用荷载效应的标准组合,各类荷载分项系数均取1.0。

5 设计计算

5.1 一般规定

5.1.1 结构设计应依据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《钢结构设计规范》GB 50017及《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018等现行国家标准的规定,采用概率极限状态设计法,以分项系数的设计表达式进行设计。

5.1.2 模板支撑架和脚手架应进行下列设计计算:

1 纵横水平杆、水平钢龙骨等受力构件的承载力和刚度、套扣式节点的抗剪承载力计算;

2 立杆的稳定性计算;

3 连墙件的强度、稳定性和连接强度计算; 4 立杆地基承载力计算。

5.1.3 计算构件的承载力、稳定性与连接强度时,应采用荷载效应的基本组合,荷载分项系数按本规程第4.3.3条执行。

5.1.4 验算变形(挠度)时,应采用荷载效应的标准组合,荷载分项系数按本规程第4.3.4条执行。

5.1.5 钢材的强度设计值与弹性模量应按表5.1.5采用。

表5.1.5 钢材的强度设计值与弹性模量(N/mm2) Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f Q345钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f 弹性模量E 205 300 2.06×105 5.1.6 水平杆端接头、底座的承载力设计值应按表5.1.6采用。

表5.1.6 水平杆端接头、底座的承载力设计值(kN) 项目 单个套扣孔(抗剪) 水平杆与端接头间的连接焊缝(抗剪) 调位螺母(抗剪) 承载力设计值 10 10 40

《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》