一、施工内容 ....................................................... 1 二、编写依据 ....................................................... 1 三、施工准备 ....................................................... 1 四、施工安排 ....................................................... 2 五、施工工艺控制 ................................................... 2 1、变压器安装 ................................................... 2 2、开关柜安装 ................................................... 4 3、母线安装 ..................................................... 5 3、开关柜调试 ................................................... 7 4、变压器试验 ................................................... 7 六、安全管理 ....................................................... 8

XXX配电房变压器及开关柜安装施工方案

一、施工内容

1、 安装1000KVA的室内变压器1台及附件,及母线桥等附件; 2、 安装开关柜1台; 3、 变压器及开关柜调试。

二、编写依据

1、 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GBJ 148—1990

2、 《电气装置安装工程质量检验及评定规程第3部分:电力变压器、油浸

电抗器、互感器施工质量检验》DL/T 5161.3—2002

3、 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147—1990 4、 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149—1990 5、 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171

—1992

6、 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150—2006

7、 《南方电网工程施工工艺控制规范》Q/CSG 11105—2008 三、施工准备

1、 施工现场作业环境已达到开工条件

(1) 工程所需的变压器、开关柜、母线等施工材料已到位,施工图纸、厂

家安装说明书等技术资料齐全; (2) 开工所需的施工技术人员、机具齐全; (3) 配电房已经验收合格,满足电气安装条件。

(4)施工现场的作业环境满足变压器、开关柜的吊装。

2、 施工机具配备

(1) 运输工具:1.75吨汽车1辆;

(2) 起重工具:8吨吊车1辆、钢丝绳、手索8条、长索6条; (3) 施工机具:千斤顶、钢管、冲孔机、手拉葫芦、撬棍、滚杠、活动扳

手、套筒扳手、冲击钻、梅花扳手、力矩扳手、专用液压手动搬运车、水平尺、电焊机、电工工具1批等;

(4) 试验仪器:万用表、钳表、试验变压器、控制操作箱、变比测试仪、

绕组直流电阻测试仪(或单臂电桥、双臂电桥)、2500V绝缘电阻表、油耐压试验仪、温湿度计等。

四、施工安排

施工流程:变压器安装 开关柜就位安装

开关柜调试 变压器试验 设备送电。 五、施工工艺控制

1、变压器安装 1)变压器本体安装

(1)变压器在装卸的过程中,设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥信号必须清晰、准确。

(2)采用起重机具装卸时,起重机具的支撑腿必须稳固,受力均匀。应准确使用变压器油箱顶盖的吊环,吊钩应对准变压器重心,吊挂钢丝绳间的夹角不得大于60°。起吊时必须试吊,防止钢索碰损变压器瓷套管。起吊过程中,在吊臂及吊物下方严禁任何人员通过或逗留,吊起的设备不得在空中长时间停

母线安装 留。

(3)变压器就位采取人力搬运和铺设枕木、槽钢轨道就位等方法。 较大容量变压器,采取铺设枕木、槽钢轨道就位,枕木、槽钢轨道铺设必须平稳牢固,在变压器两侧和后部以铁钎子或木棒撬变压器的底盘,沿槽钢轨道向基础方向移动到位,或在变压器室里墙根部设牵引钩,用钢丝绳将变压器底部绑扎牢固,用手拉葫芦将变压器从槽钢轨道上由门外向室内牵引到位。在就位移动时不宜过快,不得发生碰撞及不应有严重的冲击和震荡,以免损坏绝缘构件。就位移动时要有防止变压器滑出轨道和倾倒的措施,做好变压器基础保护工作,要设专人指挥,统一信号,用力均匀,速度要缓慢,互相协调。

(4)装有滚轮的变压器在就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定或将滚轮拆卸。

(5)油浸变压器应安装稳固,底部用枕木垫起离地,必要时加装防震胶垫,以降低噪声;用垫片对变压器的水平度、垂直度进行调整。

(6)变压器安装后,套管表面应光洁,不应有裂纹、破损等现象;套管压线螺栓等部件应齐全,且安装牢固;储油柜油位正常,外壳干净。

(7)装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度;储油柜阀门必须处于开启状态;气体继电器安装前应经检验合格。

2)一次接线作业

(1)变压器进出线的支架按设计施工,牢固可靠,标高误差、水平误差均不大于5mm,与地网连接可靠。

(2)高、低压电缆(含插接式母线)沟进出口应进行防火、防小动物封堵。 (3)电缆终端部件及接线端子符合设计要求,电缆终端与引线连接可靠,

10KV变压器安装施工方案(2)