1.设立 24 小时应急咨询服务固定电话,并有专业人员值班; 2.没有条件设立电话,应委托危化品专业应急机构作为应急代理。
危险化学品登记
按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记。 危害告知
以适当、有效方式对从业人员及相关方进行宣传,使其了解企业生产过程 中危险化学品特性和预防及应急处理措施,降低或消除危害后果。
⑧ 职业危害 职业危害申报
如存在法定职业病目录所列职业危害因素,应及时、如实向当地安全生产 监督管理部门申报,接受其监督。
作业场所管理
1.采取本规范规定职业危害管理措施;
2.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人;将有害作
业与无害作业分开,高毒作业场所与其他作业场所隔离;
3. 在可能发生急性职业损伤有毒有害作业场所,按规定设置警示标志、报警 设施、
冲洗设施、防护急救器具专柜,设置应急撤离通道和必要泄险区,定期 检查和记录;
4. 建立生产作业场所职业危害因素检测制度;
5. 对作业场所进行职业危害因素检测,在检测点设置标识牌予以告知,并存 入职业
卫生档案。
劳动防护用品
1.根据接触危害种类、强度,为从业人员提供符合国家标准或行业标准个体
防护用品和器具,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
11 /
21
2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便地方,并有专人负责保管,定期
校验和维护,每次校验后应记录或铅封,主管人员应经常检查。
3. 建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐,加强对劳动防护用品使
用情况检查监督,凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。
9 事故与应急
事故报告
1.明确事故报告制度和程序;
2.单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事 故扩
大,减少人员伤亡和财产损失;
3. 按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门。
抢险与救护
1.发生生产安全事故后,应迅速启动应急救援预案,积极抢救,妥善处理, 以防止
事故蔓延扩大。发生重大事故时,企业负责人应直接指挥,安全技术、 设备动力、生产、防火、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作,保护事 故现场。
2.对有害物大量外泄事故或火灾事故现场,必须设警戒线,抢救人员应佩戴
好防护器具,对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理。
事故调查和处理
1.明确事故调查人员能力要求、职责与权力。 2.按照“四不放过 ”原则进行处理。
3. 编制事故调查报告,进行事故分析,提出预防措施; 4. 建立事故台帐。
应急指挥系统
1.建立应急指挥系统,实行分级管理。
12 /
21
2.明确应急指挥系统职责。
应急救援器材
1.按国家有关规定,配备足够应急救援器材,并保持完好。 2.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络畅通。
3.为有毒有害岗位配备救援器材柜,放置必要防护救护器材,进行经常性维 护保
养,保证其处于正常状态。
应急救援预案与演练
1.按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则 (单位版 )》要求,根据风险
评价结果,针对潜在事件和突发事故,制定应急救援预案。
2.组织从业人员进行应急救援预案培训,定期演练,评价演练效果,评审应 急救援
预案充分性和有效性。 3.定期评审应急救援预案,尤其在潜在事件和突发 事故发生后。
4. 将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案,并通报当 地应
急协作单位。
10 检查与绩效考核
安全检查
1.有明确目、要求、内容和具体计划。 2.制订各种检查形式《安全检查表》。
安全检查形式与内容
1.定期或不定期开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查,并符合 本规范
规定检查频次。
2.按相应《安全检查表》,逐项检查,并与责任制挂钩。
隐患整改
13 / 21
1.对各种安全检查所查出隐患进行原因分析,制定整改措施及时整改,对整 改情况
进行验证。
2.对事故隐患,下达《隐患整改通知书》,做到 “四定 ”。
3. 重特大安全事故隐患应符合《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办 法》
规定。
企业无力解决重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向企业隶属 直接主管部门和当地政府报告。
4. 对不具备整改条件重大隐患,必须采取应急防范措施,并纳入计划,限期 解决
或停产。
5. 各级检查组织和人员应将检查出隐患和整改情况报告上一级主管部门,重 大隐患
及整改情况应由安全技术部门汇总并存档。
绩效考核
建立绩效考核制度,每年至少一次对安全标准化进行综合考核,提出进一 步完善安全标准化计划和措施,不断提高安全管理绩效,实现安全生产长效机 制。
公司目前主要危险化学品 氢气( H2) 特性
无色无臭气体。 危害特性
与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即爆炸。气体比空气轻,在 室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。氢气与 氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。
泄漏应急处理
14 /
21
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火 源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄 漏源。合理通风,加速扩散。
如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容 器要妥善处理,修复、检验后再用。
操作注意事项
密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。 建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防 爆型通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素 接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻
装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量消防器材及泄漏应急处理 设备。
个人防护
穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。工作现场严禁吸烟。避免高浓度 吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
一氧化碳( CO) 特性
无色无臭气体。国家卫生标准 MAC=30mg/m3 危险特性
是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能 引起燃烧爆炸。
泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离
150m,严格限制出入。切
断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切 断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容 产生大量废水。
15 / 21