常用线槽/管规格和布线容量
一、常用PVC线槽规格和船舷数量表
线槽内线的填充率不应大于60%,在线的脸颊、转交、分子集中短处应采用响应的附件,并保持线槽练好封闭性。线槽垂直或倾斜敷设时应采用线口固定线缆以防止线缆在槽内移动。垂直敷设时其线缆固定间距不要大于3米
PVC线槽内容线数:
规格最大容纳值2条双绞线70条双绞线20*1380*50 5条双绞线90条双绞线25*13100*50 8条双绞线110条双绞线30*17100*80 16条双绞线130条双绞线39*19120*50 23条双绞线150条双绞线50*27120*80 36条双绞线330条双绞线60*30200*160 二、常用PVC线管规格和穿线数量表
当线管布线的管路较长或有转弯时,应适当加装拉线盒,两个线点之间的距离应符合以下要求:
1)对无弯管路,不超过30M
2)两个拉线点之间有一个弯时,不超过20M 3)两个拉线点之间有两个弯时,不超过10M 4)两个拉线点之间有三个弯时,不超过8M
5)线管与电源支路管距离应大于103mm,与电源主线管之间距离大于310mm,对单根拉力不应超过15kg。避免在拉线过程中,挫伤、打结、弯曲、缠绕紧密及进水。
1 / 2
规格容纳线数3条双绞线28条双绞线15mm50mm 5条双绞线42条双绞线20mm65mm 8条双绞线66条双绞线25mm80mm 14条双绞线80条双绞线32mm100mm 18条双绞线 40mm
1、订货总量(单位M)=所需总长+所需总长×10%+总点数×6 2、整箱用线量=楼层×每层用线量(【
0.\最远点距离+最近点距离)+6】×楼层点数总数) 3、总长度=最短信息点长度+最长信息点长度/2×总点数× 3.\1.\注:
得出xx为英尺 用线箱数:
总长度(米)/305+2总长度(英尺)/1000+2 注意:
上述数值为线槽/管可容纳线数理论最大值,实际使用请考虑弯角的问题。
2 / 2
常用线槽管规格和布线容量