火力发电建设项目安全验收评价标准
第五章 总体布局及常规防护设施措施评价
本章队建设项目的总平面布局和厂区道路设置的合理性进行评价,同时对建筑防震、建筑物防腐蚀、采暖通风、采光照明、防高处坠落等常规防护措施、措施进行评价。本部分给出了总体布局及常规防护、设施、措施评价的安全检查表,在使用时可以根据被评价对象的具体情况对给检查表进行适当修订,本部分包括了以下3类检查表;
1、总平面布局安全检查表; 2、厂区道路安全检查表; 3、常规防护措施和措施检查表。
《火力发电厂设计技术规程》(DL5000—2000)、《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》(DL5053—1996)、《火力发电厂烟气脱硫涉及技术规程》(DL/T5196-2004)、《燃气—蒸汽联合循环电厂涉及规定》(DL/T 5174—2003)等标准,通过检阅设计文件和现场检查,对厂区的总平面布置,建筑物、构筑物、设备、设施布置,特殊场所布置,管线布置等方面作出安全评价。总平面布局安全检查表见表5-1.
第一节
总平面布局安全检查表依据《工业企业总平面设计规范》(GB 50187—1993) 表5-1 总平面布局安全检查表 序号 项目 检查内容 检查方法 依据 《工业企业总平面设计规范》(GB 50187—1993)第4.1.1条、 1、在设计时是否进行了总平面布置方案优选 查阅设计文件 总平面布置,应在总体规划的基础上,根据工业企业的性质、规模、生产流量、交通运输、环境保护,以及防火、安全、卫生、施工及检修等要求,结合场地自然条件,经技术经济比较后择优确定 《工业企业总平面设计规范》(GB 50187—1993)第4.1.2条 2、设计时是否考虑过建筑物、构筑物等设施进行联合多层布置 在查阅设计文件、现场检查 总平面布置,应符合下列要求;在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下,建筑物、构筑物等设施,应联合多层布置;按功能分区,合理地确定通道宽度,厂区、功能区及建筑物、构筑物的外形宜规整;功能分区内各项设施的布置,应经凑、合理 总平面布置 3、设计时是否考虑按功能分区,合理的确定通道宽度 查阅设计文件 《工业企业总平面设计规范》(GB 50187—1993)第4.1.2条、 总平面布置,应符合下列要求;在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下,建筑物、构筑物等设施,应联合多层布置; B B B 类别 检查记录 结论 总平面布局
一 总平面布置 一 1 / 174
火力发电建设项目安全验收评价标准
4、厂区功能及建筑物、构筑物的外形是否规整 5、功能分区内各项设施的布置死否紧凑、合理 序号 项目 检查内容 6如果属于分区建设,远近期工程是否进行统一规划 7、近期工程与远期工程是否合理衔接 8、远期工程用地是否预留在厂区外,只有当近、远期工程建设施工期间隔短,或远期工程和近期工程在生产工艺、运输要求等一 总平面布置 方面密切联系不宜分开时,方可预留在厂区内 9、预留发展用地,是否避免修建永久性建筑物、构筑物等设施 10、建筑物的朝向、采光和自然通风条件是否良好 11、高温热加工,有特殊要求和人员较多的建筑物是否能避免出现西晒现象 现场检查 现场检查 B 现场检查 检查方法 查阅设计文件 查阅设计文件 《工业企业总平面设计规范》(GB 50187—1993)第4.1.3条、 总平面布置,应符合下列要求;分期建设的工业企业,近远期工程合理衔接,远期工程用地宜预留在厂区外,只有当近、远期工程建设施工期间隔很短,或远期工程和近期工程在生产工艺、运输要求等方面密切联系不宜分开时,方可预留在厂区内,其预留发展用地,不得修建筑永久性建筑物。构筑物等设施。 B 依据 类别 B B 检查记录 结论 现场检查 按功能分区。合理地确定通道宽度,厂区、功能区及建筑物、构筑物的外形宜规整,功能分区内各项设施的布置,应经凑、合理 现场检查 现场检查 《工业企业总平面设计规范》(GB 50187—1993)第4.1.6条、 总平面布置,应结合当地气象条件,使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件,高温加热工、有特殊要求和人员较多的建筑物,应避免西晒 B 2 / 174
火力发电建设项目安全验收评价标准
12、总平面布置是否有效防止有害气体、烟、雾、粉尘、强烈噪声队周围环境的危害 13、总平面布置是否有利于组织货流和人流 序号 项目 检查内容 14、厂区出入口的数量是否不少于2个 一 总平面布置 15厂区主要人流出入口是否与主要货流出入口分开设置,并应位于厂区主要干道通往居民区或域镇一侧 检查方法 现场检查 依据 《工业企业总平面设计规范》(GB 50187—1993)第4.7.4条 厂区出入口的位置和数量,应根据企业的生产规模,总体规划,厂区用地面积及总平面等因素综合确定,其数量不宜少于2个,主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置,并应位于厂区主要干道通往居住区或城镇一侧,主要货流出入口应位于主要货流方向,并应与外部运输线路连接方便。 B 类别 B 检查记录 结论 现场检查 现场检查 《工业企业总平面设计规范》(GB 50187—1993)第4.1.7条 总平面布置,应防止有害气体烟、雾、粉尘、强烈噪声队周围环境的危害 《工业企业总平面设计规范》(GB 50187—1993)第4.1.8条 总平面布置是否有利于组织货流和人流 3 / 174