通信公司基站及配套设备分册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中国移动网络代维质量规范上海公司实施细则

基站及配套设备分册

(试行)

1 / 56

中国移动通信集团上海有限公司网络部

2 / 56

第一章 维护界面划分和代维工作内容

第一条 维护界面的划分

1、 传输维护界面:以光缆线路基站内成端为界,成端以内(含终端盒、

法兰盘等)尾纤、传输设备等以及ODF架由基站代维公司负责,光缆线路成端以及成端以外光缆线路部分由其它维护单位负责。 2、 交流引入线缆维护界面:以变压器为分界点,变压器低压侧的配电设

备和线路划归基站代维项目,变压器及各类高压输变电设备和线路的维护由其它维护单位负责;同时基站代维公司还应负责所有归属移动公司产权的高低压输变电线路和变压器的巡视工作。

3、 室内、外设备维护界面:以无线设备顶部射频接口为分界点,无线设

备顶部射频接口以外的天馈系统划归铁塔天馈项目,基站侧RRU设备归基站维护。

第二条 日常巡检维护工作内容

设备名称 维护内容 周质量标准 3 / 56

期 1、 检查基站内外安全状况,机房内外设备、设施有无受损痕迹; 检查基站内外环境 月 2、 检查基站道路畅通,基站内外环境整洁通畅,基站机房及院墙外2米内无杂物、杂草及易燃物品; 3、 机房内环境温度检查; 1、 清扫基站内外墙面、地面、走线架等环境卫生,清理院内杂物,清洁基站内外环境卫生 照明墙电 机房环境 房屋安全检查 月 月 月 保证洁净无积灰,疏通院墙出水孔洞,防止积水; 2、 基站院门锁孔加油、除锈; 机房配备照明设施、电源插座无裂痕可正常使用 1、 检查基站房屋、围墙无倾斜、裂缝、外砖剥落等现象,地板无下陷; 2、 检查基站机房屋顶无渗漏,墙面涂层无脱落、渗水,地面无积水; 3、 检查基站机房门窗密封良好,孔洞封堵严实; 1、 消防设备配置满足机房使用要求,并在使用有效期之内,压力正消防设备检查 月 常; 2、 对安装有DKL等自动灭火系统的基站还应按其维护和使用讲明检查告警指示是否正常等; 机房内走线检查 月 1、 走线无缠绕、无脱落、无接头; 2、 标签齐全、内容清晰,描述规范准确; 1、 检查开关电源工作状态正常,浮、均充电压均应符合蓄电池参数工作状态和告警指示检查 治理要求; 月 2、 开关电源面板显示清晰,无显示模糊、外观变形和损坏等问题; 3、 告警指示灯正常; 4、 查看当前告警信息和历史告警记录,及时处理当前告警; 1、 检查熔丝卡口紧固,手摇无松动; 2、 使用万用表检查熔丝压降每百安培≤5mV,不符合要求的熔断器直流熔断器检查 月 予以更换并检查接触点; 3、 使用红外线点温仪测量熔断器表面和接触点温度,要求熔断器表面和接触点温度与室温相差<5℃,如温度过高检查接触点是否氧化或松动,及时更换、处理或紧固; 1、 使用点温仪进行温度测量,并用万用表测量压降; 开关电源 开关、接触器和继电器等开关器件检查 风扇检查 开关模块均流检查 整流模块配备检查 接线端子和标签检查 月 2、 断路器接近额定容量时,表面温度<70℃,接触点温度与室温相差<5℃,电压降≤5mV/每百安培; 3、 如出现温度或压降异常,应检查端子紧固或更换; 月 月 月 月 整流模块风扇运行正常,无噪声和停转现象。 各模块电流均匀,均流误差为所有模块中最大值与最小值之差,应<输出总电流的5%/模块数。 整流模块应配备N+1热备份。 1、 手摇接线端子无松动,如松动用绝缘处理过的工具紧固各接线端子; 2、 所有从开关电源引电的设备在空开或熔丝上标签整齐、准确; 开关电源设备清洁 月 使用木柄毛刷、皮吹等清洁开关电源及熔断器、空开等表面,保证机架内洁净无灰尘,地脚螺丝使用扳手拧紧。 4 / 56

整流模块智能休眠节能功能检查 蓄电池浮充和均充电压设置检查 半年 半年 具备整流模块智能休眠节能功能的开关电源,检查智能休眠功能是否正常。 检查开关电源蓄电池浮充、均充电压设置是否符合蓄电池参数治理要求。 1、 检查开关电源参数设置中蓄电池均衡充电应处于自动开启状态,均充电流、均充周期、均充电流、均浮充转换条件应与蓄电池厂家要求一致; 2、 蓄电池在使用过程中出现单体浮充电压低于2.18V或蓄电池容量放电测试后应手动进行均充电; 1、 二次下电功能要求设定为开启,下电条件设定为电压,负载下电蓄电池均衡充电 半年 低压切断(二次下电)设置检查 半年 半年 半年 月 (一次下电)和传输下电(二次下电)电压原则上分不设定为46V和44V,并检查负载连接是否准确; 2、 重要传输节点基站要求屏蔽电池二次下电功能。 在开关电源显示面板中进入各项菜单分不检查各项设定,符合技术性能指标和相关规范要求(指标见设备讲明书) 用万用表、钳流表等测量开关电源交直流输入、输出值,直流电压输出误差小于0.5%,直流电流输出误差小于2% 1、 检查电池壳体有无变形、破裂、漏酸等问题,发觉问题应使用同型号单体蓄电池更换; 2、 使用木柄毛刷清洁电池组表面,并紧固地脚螺丝 1、 检查极柱、连接条有否氧化或腐蚀现象,发觉问题应作清洁及降其他参数设定检查 开关电源测量值检查 电池外观检查及清洁 极柱、连接条检查和连接条紧固 月 阻处理; 2、 检查各单体电池之间连接条应连接牢固,松动时用差不多绝缘处理的扳手稍用力紧固 1、 使用万用表直流档分不测量电池组总电压及每个单体电池电压并做好记录。单体电池浮充电压要求范围2.23V~2. 28V,端电压平均值±0.05V,电池组浮充电压54V~-54.5V(-48V系统); 2、 发觉不符合要求的蓄电池应进行放电测试验证,及时处理落后蓄电池。 使用内阻/电导仪测量每个单体电池的内阻/电导值,测试数据保存分析,发觉不符合要求的蓄电池应进行放电测试验证,及时处理落后蓄电池。 每年测试量不低于代维总数的10%。发觉基站停电后蓄电池保障能力差或在维护中发觉其他问题时用蓄电池容量测试仪对蓄电池进行深度容量试验,放出电池容量的60%-70%。 1、 检查空调运行正常,室内、外机风口无阻挡物,风机工作正常无蓄电池 电池端电压测量 半年 电池内阻/电导测量 半年 蓄电池容量放电试验 空调机检查和清洁 空调和新风设备 空调参数设置检查 制冷效果检查 季 积灰; 2、 停机断电后清洁空调内、外机表面、风机和过滤网 季 月 空调机设定为制冷工作状态,温度设定应满足维护规程 在压缩机工作的前提下,用温度计测试进出风口的温度差,进出风口的温度差一般为10℃左右,温差较小时应检查制冷剂压力 5 / 56

通信公司基站及配套设备分册

中国移动网络代维质量规范上海公司实施细则基站及配套设备分册(试行)1/56中国移动通信集团上海有限公司网络部2/56第一章维护界面划分和代维工作内容<