一、总体要求

认真贯彻《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求,严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》、《江西省电力公司电气两票管理规定》等规章制度,落实各级人员安全生产责任制,严格领导干部和管理人员到岗到位履责要求,扎实开展现场作业人员安全自问互问常态化活动,狠抓反违章工作,强化安全教育与培训体系,建立安全风险预控体系,不折不扣地把公司安全工作要求传递到每个岗位、每位员工,把安全生产措施落实到每个环节、每项任务,确保作业现场人员到位、措施到位、执行到位、监督到位,坚决防止各类人身事故发生,确保安全生产良好局面。

二、具体要求

(一)防止人身触电事故

1.防止误入、误登带电间隔发生触电

(1)在办理工作票许可手续后,工作负责人(监护人)必须在设备区外向工作班成员宣讲工作票内容,使每个工作班成员都知道工作任务、工作地点、工作时间、停电范围、邻近带电部位、现场安全措施等注意事项(必要时可以绘图

…………………………………………………………最新精品资料推荐…………………………………………………

1

…………………………………………………………最新精品资料推荐…………………………………………………

讲解),并进行危险点告知,履行确认手续后方可开始工作。

(2)在电气设备上进行检修,工作班成员在攀登设备构架前,首先应认真核对设备名称、编号、位置,检查现场安全措施无误后方可开始。因故离开工作现场返回工作地点时,必须重新核对设备名称、编号、位置,确认无误后方准继续工作,防止误入带电间隔。

(3)严禁无票、无人监护、单人在高压设备上工作,严格执行“两票一卡”,认真做好危险点分析和安全交底等措施,严禁擅自扩大工作范围。严格执行正确的操作步骤,严禁擅自解锁操作。

(4)要求认真做到现场设备“图实相符”,防止人员触电伤亡事故。

(5)规范设置作业现场安全围栏,将检修设备与带电设备有效隔离,警示标志醒目,严禁工作人员越过或移动围栏、走错工作地点、误入带电间隔、误登带电设备。

(6)作业人员登杆塔前,应核对停电检修线路的识别标记和双重名称无误后,方可攀登。

(7)工作过程中,运行、施工(检修)、监理单位应派人进行现场安全监督。

2.防止感应电触电

(1)装、拆接地线顺序要正确,并均应使用绝缘棒。

…………………………………………………………最新精品资料推荐…………………………………………………

2

…………………………………………………………最新精品资料推荐…………………………………………………

人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电触电。检修人员带地线拆设备接头时,必须采取防止地线脱落的可靠措施,防止地线脱落感应电伤人。

(2)500kV带电线路杆塔上及变电站构架上作业,必须穿静电感应防护服,防止静电感应电。

(3)工作地段如有邻近、平行、交叉跨越和同杆塔架设线路,在需要接触或接近导线工作时,必须使用个人保安线,防止感应电。

(4)所有近电作业的吊车等大型机械应进行可靠的外壳接地。

3.防止低压触电

(1)从事低压电气工作,严禁使用外壳未接地的电气工器具,其外金属部分必须可靠接地或接零。

(2)电气设备必须安全可靠接地,在容易触电的场合使用安全电压,必须使用低压剩余电流动作保护装置,在低压带电设备上进行检修、施工时,必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。

(3)施工检修(试验)电源应安装漏电保安器,并定期检验,确保能正确动作。

4.防止配电作业触电

(1)环网型箱式变电站、环网柜及双电源杆塔上检修

…………………………………………………………最新精品资料推荐…………………………………………………

3

…………………………………………………………最新精品资料推荐…………………………………………………

时,作业人员必须清楚系统运行方式,做好可靠安全措施后方可工作。

(2)配电变台作业坚持“三不上台”(即停电、验电、挂地线不上台,更换一、二次熔丝不上台,测量变压器二次出口电流、电压等项工作不上台)原则。

(3)从事低压作业,必须验电,并做好安全措施。 (4)配电设备接地电阻不合格时,应戴绝缘手套方可接触箱体。

5.防止电容器、电缆作业触电

(1)电容器、电缆停电作业,必须履行放电、验电、接地手续。

(2)放电时,放电人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋或站在绝缘胶垫上,防止触电。

6.防止反送电

(1)具有双电源的用户必须装设双投开关、双投刀闸或采取其它可靠技术手段,防止用户反送电。

(2)相关工作班在工作地段各端和有可能送电到停电线路工作地段的分支线(包括用户)上工作,都要进行停电、验电、装设工作接地线。

(二)防止高处坠落事故

1.防止登高工器具不合格或使用不当导致坠落

…………………………………………………………最新精品资料推荐…………………………………………………

4

…………………………………………………………最新精品资料推荐…………………………………………………

(1)必须定期对高空作业安全工器具进行试验,出具相应的试验报告。

(2)高空作业前,工作人员必须认真对登高工器具进行检查,确保使用试验合格、无损的登高工器具。

(3)登高时,作业人员必须将安全带和保护绳分挂在杆塔不同部位的牢固构件上,严禁低挂高用,必须使用双保险。

(4)架设脚手架或简易平台工作,必须由有专业经验的人员担任指挥,搭设后应经检验合格后方能使用。

(5)在高空移位时,严禁失去安全防护。 2.防止杆塔倒塌引发坠落

(1)组、立杆塔时,必须使用安全防护设施。 (2)杆上有人作业切勿调整拉线,调整拉线应由专业人员监护指挥。

(3)上杆塔作业前,应先检查根部、基础和拉线是否牢固。

(4)新立电杆在杆基未完全牢固或未做好临时拉线前,严禁攀登。

(5)遇有冲刷、起土、上拔、导地线和拉线松动、受邻近杆塔倒塌和断线冲击的电杆,应先培土加固,打好临时拉线或支好杆架后,再行登杆。