PowerMaster智能高频开关电力操作电源系统 合作生产技术指导书
资料版本 V5.0 归档日期 2008-10-17 BOM 编码 31031222
艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可直接与公司总部联系。
艾默生网络能源有限公司
版权所有,保留一切权利。内容如有改动,恕不另行通知。
艾默生网络能源有限公司
地址:深圳市南山区科技工业园科发路一号 邮编:518057
公司网址:www.emersonnetworkpower.com.cn 客户服务投诉热线:0755-86010800 E-mail:info@emersonnetwork.com.cn
1
第一章 充电模块(必选件)
1.1 HD22010-3系列
1.1.1 模块简介
HD22010-3系列充电模块是电力电源最主要的配置模块,广泛应用于35kV到330kV的变电站电力电源中。 HD22010-3系列充电模块采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷运行,符合电力系统的实际运行情况。 型号说明
HD 220 10 - 3产品版本额定输出电流10A额定输出电压220Vdc充电模块
产品系列 产品系列见下表。
表1-1 订货信息
名称 充电模块 充电模块 型号 HD22010-3 HD11020-3 编码 02130517 02130553 单位 PCS PCS 定购指南 根据系统要求配置个数 根据系统要求配置个数 备注 自然冷/风冷结合防尘设计 自然冷/风冷结合防尘设计 工作原理概述
以HD22010-3模块的工作原理框图如下图所示。
三相交流输入输入EMI三相无源PFCAC/DCDC/AC高频变压器整流滤波输出EMI直流输出交流输入检测保护辅助电源输出PWM发生器电压电流温度检测DC/DC控制与保护模块监控RS485
图1-1 HD22010-3充电模块原理图
HD22010-3充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。
前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于0.94,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 17794.2.2-2003中相关EMI、EMC标准。
2
后级的DC/DC变换器由PWM发生器控制前级PFC输出的DC电压、经过高频变压器输出后再整流滤波输出DC电压等电路组成,用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出。
辅助电源在输入三相无源PFC之后,DC/DC变换器之前,利用三相无源PFC的直流输出,产生控制电路所需的各路电源。
输入检测电路实现输入过欠压、缺相等检测。DC/DC的检测保护电路包括输出电压电流的检测,散热器温度的检测等,所有这些信号用以DC/DC的控制和保护。 结构及接口 1.模块外观
HD22010-3充电模块的外观如下图所示。 图1-2 HD22010-3充电模块外观 2.前面板 HD22010-3充电模块前面板如下图所示。 紧固螺钉LED显示面板手动调压按钮拨码开关指示灯显示切换按钮拉手盖板风扇罩及防尘网 图1-3 充电模块前面板
1)LED显示面板
显示模块的电压、电流或告警信息。
由显示切换按钮进行输出电压和电流的显示切换。显示3位数字,电压显示精度为±0.3V,电流显示精度为±0.2A。 出现模块告警时,闪烁显示故障代码。
2)指示灯
模块面板上有3个指示灯,功能见下表。
3
表1-2 面板指示灯功能
指示标识 电源指示灯(绿色) 保护指示灯(黄色) 故障指示灯(红色) 正常状态 亮 灭 灭 异常状态 灭 亮 闪烁 异常原因 无输入电压以至模块内部的辅助电源不工作 直流输入电压或输出电压超出正常范围 模块内部过热 模块未完全插好 风扇故障,不转动 3)显示切换按钮
显示切换按钮用于切换LED显示面板的显示内容。如果LED正显示输出电压,按一下该按钮则显示输出电流,再按一下该按钮则又显示电压。 4)手动调压按钮
面板上嵌入的两个按键用来调整模块在手动状态下的输出电压。按一下左边按钮输出电压降低1V,按一下右边按钮输出电压升高0.5V。注意只有在手动控制方式下,调节此按键才起作用。 5)拨码开关
拨码开关用于选择控制方式和模块通信地址。其定义如下图所示。
自动01
手动1234广播地址识别图1-4 充电模块地址及手动选择六位拨码开关
①控制方式选择拨码
拨码开关最左边一位为控制方式选择拨码,用于选择模块的控制方式为自动控制还是手动控制。拨上为自动控制方式,拨下为手动控制方式,如图2-4所示。
在自动控制方式下,模块的输出电压、限流点、开关机均由监控模块进行控制,人工无法进行干预。如果模块连接到合闸母线上对电池进行充电,一般应设置为自动控制方式。
在手动控制方式下,模块的输出电压由上述介绍的手动调压按钮进行调节。模块的输出电压、限流点和开关机等均不受监控模块控制,但可以将模块的运行参数上报给监控模块。如果模块连接到控制母线上,则模块需输出单一的稳定电压,此时应将模块设置为手动状态,模块的输出电压由手动调压按钮调节,限流点全部放开,为110%。 ?
注意
手动调压按钮可使充电模块输出电压最高达到286V,因此在系统正常时请勿随意调节该按键。由于不同用户选择蓄电池的节数有差异,为安全起见,充电模块的输出在出厂时已整定在浮充电压值234V上。
②地址识别拨码
拨码开关左边第二位为广播地址识别拨码,用于模块识别广播数据包。拨到上端时,模块认为只有地址为255的数据包是广播数据包。拨到下端时,模块认为只有地址为254的数据包是广播数据包。如果配套艾默生监控模块,该拨码必须拨到上端,及广播地址必须设置为255。 ③地址设置拨码
拨码开关右边四位为模块通信地址设置拨码,用于设置模块的通信地址。
在模块上设置的通信地址为二进制数,每一位拨码向上拨代表二进制数0,向下拨代表二进制数1。四位地址设置拨码中最左边一位为最高位,最右边一位为最低位。
4
充电模块HD22010-3的地址设置拨码为4位,因此模块的地址设置范围为0~15,也就是说,连接到监控模块的同一个串口上的模块数最大为16个。当系统模块数量大于16时,需要将多余模块独立分组且从监控单元的另一个串行口进行通信连接。
模块地址是监控模块识别各充电模块的唯一标志,同一系统中模块的地址设置不能相同。对于同一个模块,模块通信地址设置必须与监控模块中的模块地址设置相同,否则将出现通信异常。 在监控模块中设置的模块地址为十进制数,他们之间的转换关系见下表。
表1-3 模块地址拨码状态和地址对应表
模块地址拨码状态 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 拨码二进制值 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 对应模块地址 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 例如:地址设置拨码处于如图2-4所示的位置(黑色为拨码位置)。表示二进制1010,从表中可查出十进制地址为10。 6)拉手盖板
模块拉手隐藏在盖板后面。将盖板向下平移,就会露出模块拉手。模块工作时应将拉手盖板恢复到图2-3位置,否则将影响模块的散热。 7)风扇罩及防尘网
风扇罩用于防止外部物件被风扇吸入充电模块中造成模块损坏。防尘网用于过滤灰尘以延长模块寿命。 3.后面板
HD22010-3充电模块的后面板主要是输入输出一体化插座,如下图所示。 散热器盖板一体化插座风道板 图1-5 HD22010-3充电模块后面板 HD22010-3充电模块采用输入输出一体化插座,可热插拔,因此模块安装维护极为方便。