(南方电网)变电站运行管理标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

35kV变电站 0.4

注:监控中心人员最低配置9人。

5.4 巡维中心变电运行人员配置

表4 巡维中心人员配置表

变电站类型 定员(人/站)

500kV变电站 6

220kV变电站 2。8

110kV变电站 2。2

35kV变电站 1。6

注:巡维中心人员最低配置13人。

5.5 有人值班变电站岗位设置

表5 有人值班变电站岗位设置表

变电站类型 岗位设置

站长 副站长 技术员 值班负责人 正值 副值

换流站 √ √ √ √ √ √

500kV站 √ √ √ √ √ √

220kV大型站 √ √ √ √ √ √

220kV中小型站 √ -- √ √ √ √

110kV站 √ -- -- √ √ √

注:岗位设置不影响定员总数。

5.6 无人值班变电运行岗位设置

表6 无人值班变电运行岗位设置表

运行管理班组 岗位设置

站长 副站长 技术员 值班负责人 正值 副值

集控中心 √ √ √ √ √ √

监控中心 √ -- -- √ √ √

巡维中心 √ √ √ √ √ √

注:岗位设置不影响定员总数。

5.7 变电运行班组工作职责

5.7.1 有人值班变电站负责本站运行管理、安全管理、设备管理、技术管理及站务管理等工作。

5.7.2 集控中心负责所辖变电站运行管理、安全管理、设备管理、技术管理及班务管理等工作。

5.7.3 监控中心负责所辖变电站监视、遥控、遥调及本中心运行管理、安全管理、设备管理、技术管理及班务管理等工作。

5.7.4 巡维中心负责所辖变电站现场电气操作、设备维护及本中心运行管理、安全管理、设备管理、技术管理及班务管理等工作。

5.8 运行值班方式

5.8.1 有人值班变电站宜采取三值不间断轮换值班方式,每值值班时间不宜超过48小时(供电局至变电站行车时间超过2小时,可适当延长)。

5.8.2 集控中心宜采用三值不间断轮换值班方式,每值值班时间不宜超过48小时。监控人员必须连续值班,夜间非监控人员在保留一组人员值班的情况下,其余人员可采用电话值班方式。

5.8.3 监控中心至少采用四值三倒不间断轮换值班方式,每值值班时间不宜超过8小时。

5.8.4 巡维中心宜采用三值不间断轮换值班方式,每值值班时间不宜超过48小时。夜间在保留一组人员值班的情况下,其余人员可采用电话值班方式。

6 运行管理

6.1 运行监视

6.1.1 220kV及以上有人值班变电站、集控中心和监控中心必须24小时不间断监视。

6.1.1.1 监视人员必须做好设备及其他辅助设施的运行监视工作,发现异常及时分析、报告,督促处理。

6.1.1.2 具备遥视功能的变电站,监视人员应做好环境监视工作。

6.1.1.3 变电站必须制定“变电站运行监视工作制度”,应包含以下内容:

a 运行监视人员及监视时间安排

b 运行监视项目

c 运行监视要求

运行监视主要项目及异常处理措施参见表7。

表7 运行监视主要项目及异常处理措施表

有人值班变电站序号 监视项目 正常运行要求 集控中心、监控中心异异常情况处理措施 当接近额定输送容量时,汇报调线路及1 主变潮流情况 不超过额定输送容量 度,申请控制负荷,并加强现场设备的巡视测温,严防过热情况发生 2 母线电压 符合电压曲线要求 按规定进行调整,当电压不满足要求时,立即时,汇报调度,申请控制负荷。还应通知巡维人员现场巡视测温 当接近额定输送容量常情况处理措施

求时,立即汇报调度 当接近规定值时,汇报立即到现场对设3 设备运不超过现场运行调度,立即通知巡维人备进行检查处理,员现场检查处理,发现温度异常升高,汇报调度,申请派人处理 当出现异常告警信息时,立即通知巡维人员现场检查处理。并报告调度 当出现事故信号时,立即将断路器变位信息、监控机保护动作信号汇报调度 巡维人员现场检查处理 汇报调度。并立即通知温度异常升高,汇报调度,申请派人处理 行温度 规定温度 4 预告信号 无异常告警信号 信息时,应立即检查处理,并汇报调度 当出现事故信号无断路器事故跳5 事故信号 闸信号,保护、安全自动装置动作信号 6 监控系现场设备与监控汇报调度,并加强设备现场监视 调度,并立即通知巡维人员到站值班 出现通讯中断时,汇报统通讯 系统通讯正常 备注:1、上表应按站编制;2、“正常运行要求”栏必须明确具体要求和数据,可另行列表。

6.2 设备巡视

6.2.1 有人值班变电站、集控中心、巡维中心必须制定“变电站设备巡视工作制度”。明确设备巡视时间、巡视方式及巡视要求。

6.2.2 设备巡视应遵循“正常运行按时查,高峰、高温重点查,天气突变及时查,重点设备专项查,薄弱设备仔细查”的原则。

6.2.3 设备巡视分为正常巡视和特殊巡视。